電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
我用計算軟件進行短路電流運算,,可以得到任意時刻的短路電流值(每隔0.001s計算一次此時的短路電流值),,我想知道對于開關的短路開斷電流,選擇哪個時間點(第幾個周波)的短路電流值比較合適,,為什么,?想問問大家是怎樣選擇開關的開斷電流,,另外要告訴大家系統是近發電機端的。
斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流,。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值,?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,短路開斷電流瞬時值為115KA,,穩態值為80KA,,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA。難道是以有效值為準,,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊,。煩請高人指點。
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
請教各位高手:現有一個實際問題,,等待解決,。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,,現用戶要求使用4000A真空斷路器,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,,但是經詢問真空斷路器廠家,,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,,會有什么后果之憂?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求,?急需,,先謝謝了
斷路器額定開斷電流應大于短路電流。,。對這句話不理解,,也就是說短路電流應小于開斷電流,那么,,當發生短路時,,此時的短路電流是小于斷路器的開斷電流的,,達不到斷路器的開斷電流,斷路器斷開不了呀,?
10kV開關柜型號為KYN28-12,; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,,我選擇的是630A/25KA,。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,,謝謝,!
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么,?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!
本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,,額定電流的問題始終沒有弄通,,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,,所以我很迷惑,,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,,再次感謝了,!
日前,,碰上一個問題:前提條件,假定10kV側為無限大容量系統,,對于1600kVA變壓器,,其低壓側出線端的三相短路電流是多大?該如何計算呢,?謝謝,!
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因?yàn)楦鞒鼍€最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解,?求指點!
剛碰上一幢辦公樓建造,,主體設計與裝修分二家設計,,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只?000A,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A,?按實際情況,,我進行了計算,先把系統的圖畫出來,,供朋友們討論,,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,有興趣的朋友可計算一下,。需要什么數據,,我在后面跟帖中提供,希望朋友們能討論學習,,共同進步,。