亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個?

  • 請教開關的短路開斷電流選擇問題

    我用計算軟件進行短路電流運算,,可以得到任意時刻的短路電流值(每隔0.001s計算一次此時的短路電流值),,我想知道對于開關的短路開斷電流,選擇哪個時間點(第幾個周波)的短路電流值比較合適,,為什么,?想問問大家是怎樣選擇開關的開斷電流,另外要告訴大家系統是近發電機端的,。

  • 斷路器額定短路開斷電流如何理解

    斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流,。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,,短路開斷電流瞬時值為115KA,,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA,。難道是以有效值為準,,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點,。

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。

  • 真空斷路器4000A的額定短路開斷電流?

    請教各位高手:現有一個實際問題,,等待解決,。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,,現用戶要求使用4000A真空斷路器,,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,,會有什么后果之憂,?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,,先謝謝了

  • 斷路器開斷電流與與短路的電流的關系

    斷路器額定開斷電流應大于短路電流,。。對這句話不理解,,也就是說短路電流應小于開斷電流,,那么,當發生短路時,,此時的短路電流是小于斷路器的開斷電流的,,達不到斷路器的開斷電流,斷路器斷開不了呀,?

  • 斷路器中額定短路開斷電流選擇

    10kV開關柜型號為KYN28-12,; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,,我選擇的是630A/25KA,。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,,謝謝,!

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,先謝謝啦??!

  • 請教短路電流都受什么影響呢,?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于低壓短路電流的問題,!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么,?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于斷路器額定電流和額定短路開斷電流的疑問?

    本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,,額定電流的問題始終沒有弄通,,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,,所以我很迷惑,,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,,再次感謝了,!

  • 變壓器短路電流歸算的問題

    請教已經變壓器二次側三相短路電流I,一次側的流過的短路電流是否需要歸算,?如何歸算,?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算啊,?

  • 請教各位大神,,短路電流的問題,。

    日前,碰上一個問題:前提條件,,假定10kV側為無限大容量系統,,對于1600kVA變壓器,其低壓側出線端的三相短路電流是多大,?該如何計算呢,?謝謝!

  • 【討論】怎樣計算短路電流(用實際舉例)

    【討論】怎樣計算短路電流(用實際舉例)

    剛碰上一幢辦公樓建造,,主體設計與裝修分二家設計,,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只有6000A,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A,?按實際情況,,我進行了計算,先把系統的圖畫出來,,供朋友們討論,,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,有興趣的朋友可計算一下。需要什么數據,,我在后面跟帖中提供,,希望朋友們能討論學習,共同進步,。

點擊加載更多

開斷短路電流

開斷短路電流專題,,為您提供開斷短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開斷短路電流 相關的專業交流討論,,更多開斷短路電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

短路開斷電流

變電站短路電流計算