1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,,電纜多、長,,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水,、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭、未使用的螺絲,、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上。 2,、直流系統接地故障的危害 <
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多,、電纜多、且較長,。所以,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
知識點:直供電發電工程
TDW-1型路燈電纜故障定位儀,,又稱低壓電纜故障定位儀,,使我公司針對低壓電纜的特點而研發出來最新低壓電纜故障測試儀器,它既適合市政路燈電纜故障,,也可以作為“沖閃法”電纜故障測試儀的配套儀器,,此儀器從實用性出發,恰好彌補了“沖閃法”電纜故障測試儀使用缺陷,,二者優勢互補,,相得益彰,組成一套較完美的低壓電纜故障測試儀,。同時對高壓電纜的低阻,、斷路故障也可快速定點,提高工效數倍,。 本儀器是路燈電纜維護,、路燈電纜故障查找的便攜式、操作簡單,、高精度儀器,。 優點特點: ★操作簡單,無需分析波形,。 ★便攜,,單人輕松操作,無需220V電源,。 ★基于數字技術,定點準確,。 ★故障點定位的同時,,查找電纜走向、埋深,。 ★抗干擾強,,不受分叉,、穿管等因素影響。 ★電纜上方系硬質路面,,如地磚,、水泥路面也不影響。 ★低壓電纜的各種故障,,開路,、短路、斷路,、接地,、死接地,外皮破損,,電纜受潮,,電纜氧化,泄露性故障等,。 ★無需引入高壓設備,,安全輕松。 ★發射裝
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,不受發電機,、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制,、信號,、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。
直流系統,,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的,?如何判斷哪一極發生接地故障?
隨著自動化程度的提高,,絕緣故障定位儀當前越來越多的應用于我們的生產生活之中,,東莞乾博電子一直致力于絕緣故障定位系統的推廣與應用,今天我們分享下絕緣故障定位儀在各種環境中的應用案例,。 絕緣監測及絕緣故障定位系統應用案例一 ---絕緣監測及絕緣故障定位系統在輪船上的應用
一臺UPS,,一路交流220V輸入,,一路直流220V輸入,輸出交流220V,,若兩路電源同時輸入,,則直流系統會發直流接地報警信號,若單送任一路則無報警,,且UPS輸出正常,。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題。
本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,,國家電網公司、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設,。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,,在千余廠站獲得應用,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻,。近年來,,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,在配電網小電流接地故障檢測與定位,、短路故障檢測與處理,、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,,涌現出了一批新技術。 下面本人拋磚引玉,。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,,不受發電機,、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,,為電力系統的控制回路,、信號回路、繼電保護,、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,,它還為斷路器的分、合閘提供操作電源,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。一,、關于直流系統接地1,、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,,即電源正極和電源負極,。交流電源是無極性電源,電力
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?
請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,,“+”對地電壓一直變化,,從80,90多一直降,,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,,那么拉路時,,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。,。
ZJDT-TOPD便攜式直流系統接地故障定位裝置(用戶手冊)
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-16 08:56 編輯 直流兩點接地,,比如電廠直流控制系統非常復雜,難免有接地點存在,,很難查找,,同一系統但相去甚遠兩個接地點,即便構成概念上接地回路,,能不能起作用尚有待分析,當一點接地點屬于非金屬性接地有的便長期存在,。雖然運行出現直流一點金屬性(直接接地)接地,,如電機控制回路,但并沒有引起其他設備誤動,,僅爆保險,。同一直流系統,如果兩個相距數百米無任何金屬連接高壓室(沒有電纜連接,,接地自成系統)先后出現金屬性接地會不會造成設備誤動,。假設構成概念上通路。請教大家談談看?/p>
直流接地故障定位儀
直流接地故障定位儀專題,,為您提供直流接地故障定位儀相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流接地故障定位儀 相關的專業交流討論,更多直流接地故障定位儀相關內容請?jiān)L問