ZJDT-TOPD便攜式直流系統接地故障定位裝置(用戶手冊)
帶電作業用便攜式接地和接地短路裝置
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 編輯 在更換集中電表箱內的某些電表時,,按照規范是需要用到這種接地線吧!百度了好久找不到接線示意圖。這種便攜式接地線主要做什么用的,更換電表前關閉電表箱內進線塑殼斷路器不就好了。這樣就不帶電操作了。
便攜式直流高壓發生器是直流耐壓試驗常用設備,用來檢測電力設備或者器件的電氣絕緣強度和泄漏電流,。主要適用于對變壓器、發電機,、氧化鋅避雷器,、電力電纜等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。為了保證試驗結果的準確性和儀器的正常使用,,需要對試驗儀器儀表按照國家規定的檢定周期進行檢定,。1.檢定周期規定 直流高壓發生器的檢定周期為1年。使用頻繁和降級使用的直流高壓發生器(包括超差后進行了誤差調整的直流高壓發生器),,檢定周期應縮短為半年,。連續兩個檢定周期檢定合格的,誤差變化不大于允許誤差的1/3的直流高壓發生器,,檢定周期可延長到2年,。2.通用技術要求 (1)外觀 便攜式直流高壓發生器外觀應完好,應有專用接地端子.且有明顯接地標識,,各種調節旋鈕,、按鍵靈活可靠,高壓倍壓部分具有良好密封性和防潮性,。 直流高壓發生器銘牌上應明確標出產品名稱,、制造廠、型號,、出廠編號,、出廠日期、準確度等級,、額定電壓等,。 (2)輸出電壓紋波因數 直流高壓發生器輸出電壓的紋波因數應小于1% (3) 電
1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,,電纜多、長,,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭、未使用的螺絲,、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上。 2,、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多,、電纜多,、且較長。所以,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
1. 便攜式直流高壓發生器 最常用的用途就是:電力部門各種高壓電路的現場試驗,,35-200KV 電路電纜直流耐壓和泄漏電流實驗以及 100-200KV 磁吹避雷和氧化鋅避雷器直流高壓試驗,,還有發電機、變壓器、開關等設備的直流高壓試驗,。 2. 高壓元器件電氣性能測試,。 3. 研究機關、實驗室,、大專學院等需要直流高壓的場所,。 4.
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,,不受發電機、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制,、信號,、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。
直流系統,,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常,;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?
我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,,2000年的,,是在回路中注入低頻信號的那種。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,,最近想改,。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮,?拒絕廠家廣告,。
KDZG 系列便攜式直流高壓發生器具有負極性輸出、零啟動,、連續可調,、有過電壓、過電流,、回零,、接地保護、特有斷線保護等各種保護功能,。自動保護電路功能強,,保護完善可靠,使操作安全,,各種技術指標均優于行業標準,。 如何校準過電壓整定值呢? 1. 插上便攜式直流高壓發生器的控制電源線,,打開控制箱的電源開關,,電壓顯示表及電流顯示表, 以及 0.75 倍電壓顯示表顯示均為零值。 2. 將便攜式直流高壓發生器的電壓整定按扭順時針旋到底,
基本由3部分構成:高壓信號源,,直流檢測器,,交流檢測器。關鍵字:故障定位 離線式故障定位 拓山電力離線式故障定位裝置功能介紹:高壓信號源,。高壓信號源能夠產生0~3000V交流信號或直流信號,,通過調節可以控制輸出電壓(0~3000V),以擊穿故障點,,使故障重現,;直流信號檢測器,包括帶藍牙功能的霍爾直流檢測器和藍牙無線接收器,。當線路注入直流信號后,,需要將檢測器套接在線路上,在線路下方的藍牙無線接收器能夠自動顯示測量結果,;交流信號檢測器,。交流信號檢測器由電磁場感應器及信號處理顯示單元構成,。當故障線路注入60Hz交流信號時,線路周圍能產生同頻率的交變電磁場,。電磁場感應器是一個多匝的感應線圈,,能夠在15m范圍內感應出交流電壓信號,因此,,當線路注入60Hz交流信號時,,在線路下方就能夠用交流信號檢測器進行檢測并自動顯示電磁場強度。 來自:拓山
石材一直是這幾年建材市場的熱門產品,,色彩的調整就成了一個新的石材注重的性能,,要想控制色彩便攜式色差儀是不可或缺的工具,便攜式色差儀的應用較像給石材生產商配備一個色彩管家,,色彩管理之路輕松很多,。 便攜式色差儀的應用使得石材的色彩管理更加方便,我們利用便攜式色差儀和電腦配色管理系統來改變不同石材間色差問題,,減少了消耗,、加強了品質、提高了客戶那滿意度,。便攜式色差儀的應用無疑是石材色彩管理的春天。 一般現在石材生產商都是利用著色處理的方法消除色差的,,首先利用便攜式色差儀測量出石材的基本和深淺石材的色差程度,,建立色差數據庫,然后根據這些便攜式色差儀測得色差值,,用石材著色劑的基本色和石材著色稀釋調配成適合本次使用著色劑,,并生成石材樣本,利用便攜式色差儀記錄現在的色彩值載入色彩數據庫,,然后再對色差石材或是僅對淺色部分石材進行著色處理,,已達成消除色差的目的。 通常所說的相同色系的石材是指具有相
從發展來看,,便攜式移動照明產品的發展可追溯至人類社會發展的初期——原始社會,。便攜式照明即是指體積小、重量輕,,具備一定移動性的照明產品,,一般為手持式的電子照明工具,屬于照明行業的一個分支,,在現代人生活中占據著不可或缺的地位,。移動照明工具經歷過無數的變革,出現過火把,、油燈,、蠟燭、煤油燈到白熾燈泡手電、氙氣燈泡手電,,發展到現在琳瑯滿目的LED手電,、應急燈、礦燈,、頭燈等,。自從人類學會鉆木取火以來,移動照明經歷了從火,、油,、蠟燭到電子照明的發展歷程。LED光源與傳統光源相比,,具有節能,、環保、高效,、穩定等特點,,在使用移動電源的便攜式照明設備上應用可以有效提高照明設備的工作時間、降低產品重量,,使 之更具移動性,。但過去受制于LED芯片價格因素,LED光源在便攜式移動照明設備中的應用仍有待提高,,下表顯示了2006年至2010年,,我國LED光源 產品在便攜式照明設備中的滲透率:特別是隨著2008年以來LED產業逐步成熟,LED光源價格逐步降低,,大大提高了便攜式照明設備制造商對LED光源產品的承受能力,。同時,LED光源產品性能的逐步穩定,,也在一定程度
電氣裝置安裝工程施工及驗收規范規定:(1)能與地構成閉合回路且經常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,,不得與金屬管、建筑物和設備的構件有金屬的連接,。(2)在土壤中含有在電解時能產生腐蝕性物質的地方,、不宜敷設接地裝置,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施,。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體,、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,相互間的距離不應小于1m,。<
原理簡介 電刷 鍍是一種不需要鍍槽的常溫快速電鍍方法,,依靠鍍筆提供電沉積金屬鍍層所需要的鍍液,鍍筆所到之處就能快速沉積金屬鍍層,。改變鍍液種類或操作參數,,就可沉積出滿足不同性能要求的金屬鍍層,。由于鍍層是在基體金屬上以金屬原子為基本單元規則堆積而成,所以鍍層致密,,與基體結合牢固,。刷鍍的電流越大、時間越長,,鍍層越厚(鍍層厚度大于3~5毫米),。正是因為用刷鍍方法可以在修復部位獲得結合力好、厚度大,、微觀結構致密,、硬度范圍寬的金屬鍍層,刷鍍維修技術在設備維修中的應用越來越廣泛,。工作技術參數1
便攜式直流接地故障定位裝置
便攜式直流接地故障定位裝置專題,,為您提供便攜式直流接地故障定位裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與便攜式直流接地故障定位裝置 相關的專業交流討論,,更多便攜式直流接地故障定位裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題