1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,電纜多,、長,,所處環境較為惡劣,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水,、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭、未使用的螺絲,、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上。 2,、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多,、電纜多、且較長,。所以,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降。 3,、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,,不受發電機,、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,,它為電力系統的控制,、信號、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。
直流系統,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常,;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障,?
知識點:直流式系統
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢,?
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,不受發電機,、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,為電力系統的控制回路,、信號回路,、繼電保護、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,,它還為斷路器的分,、合閘提供操作電源。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。一、關于直流系統接地1,、什么叫直流系統接地,?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,,電力
ZJDT-TOPD便攜式直流系統接地故障定位裝置(用戶手冊)
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,,設備的接地電阻也等于4歐,,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,,那中性點電位就是-110V,?
直流系統的運行維護及故障處理四川滎經電力有限責任公司 陳義偉筆者在發變站工作多年,運行經驗比較豐富,,對直流系統比較熟悉,,曾經查處直流故障多起,現將直流系統的運行維護及其故障處理作如下簡述,,以供參考,。一、直流系統的作用直流系統在發變電站中為控制,、信號,、主合閘回路、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠直流電源,。因此,直流系統的可靠與否,,對發變電站的安全運行起著至關重要的作用,。故此,運行人員必須加強對直流系統的日常維護,。二,、直流系統的運行監視1、運行中運行人員應加強對直流母線電壓的監視,,正常情況下直流母線電壓保持在225V(112V),,一般允許波動范圍為±2.5%。2,、定期測試和檢查直流系統的絕緣電阻,,可用切換開關切換檢查或用電壓表法檢查。3,、定期對蓄電池進行維護檢查和定期充放電,并作好充放電記錄.4,、加強對充放電設備及其它相關設備的運行維護,應無異常。三,、直流系統的異常運行處理1,、單個直流模塊故障的處理,若無指示可能是內部保險熔斷,,可自行拆開檢查,,若無則返廠處理;若顯示其它值只需
當直流系統絕緣良好,,絕緣監察裝置 +,、-對地電壓均為0,若直流系統發生+接地(100%),,則+對地電壓為0,,-對地電壓為220,以上說法是否正確,?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓,?
TDW-1型路燈電纜故障定位儀,又稱低壓電纜故障定位儀,,使我公司針對低壓電纜的特點而研發出來最新低壓電纜故障測試儀器,,它既適合市政路燈電纜故障,也可以作為“沖閃法”電纜故障測試儀的配套儀器,,此儀器從實用性出發,,恰好彌補了“沖閃法”電纜故障測試儀使用缺陷,二者優勢互補,,相得益彰,,組成一套較完美的低壓電纜故障測試儀。同時對高壓電纜的低阻,、斷路故障也可快速定點,,提高工效數倍。 本儀器是路燈電纜維護,、路燈電纜故障查找的便攜式,、操作簡單、高精度儀器,。 優點特點: ★操作簡單,,無需分析波形。 ★便攜,,單人輕松操作,,無需220V電源。 ★基于數字技術,,定點準確,。 ★故障點定位的同時,,查找電纜走向、埋深,。 ★抗干擾強,,不受分叉、穿管等因素影響,。 ★電纜上方系硬質路面,,如地磚、水泥路面也不影響,。 ★低壓電纜的各種故障,,開路、短路,、斷路,、接地、死接地,,外皮破損,電纜受潮,,電纜氧化,,泄露性故障等。 ★無需引入高壓設備,,安全輕松,。 ★發射裝
知識點:直流系統保護
基于零序功率方向的中性點不接地系統在線故障定位
這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,,什么是小電流接地系統,?
直流系統接地故障定位儀
直流系統接地故障定位儀專題,為您提供直流系統接地故障定位儀相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流系統接地故障定位儀 相關的專業交流討論,,更多直流系統接地故障定位儀相關內容請訪問