  • 防腐探測器是否有編碼型

    首次用到防腐探測器,,不知道這種產品是否有編碼型,,是否也要通過編碼模塊才能接入總線。因為沒有這方面的樣本,不知道哪家的產品有相關介紹,,希望各位能指正

  • 線型感溫探測器用熱敏電纜RMYV

    線型感溫探測器用熱敏電纜RMYV

    一:技術指標:產品型號:RMYV額定動作溫度:68℃ 88℃ 105℃ 135℃護套顏色:綠色 紅色 白色 黑色響應時間:<25S平均外徑:3.8—4.5導體截面:3.8—4.5二:主要用途 熱敏電纜主要用于電纜溝,、隧道、地鐵,,配電裝置三:產品簡介: 熱敏電纜主要用于電纜溝,、隧道,、地鐵,,配電裝置。皮帶運輸機等場合的溫控報警及火災報警,,額定電壓為24VDC

  • 漏電火災探測器報警,如何排查漏電故障

    本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 編輯 我測了各項電流,,數值很奇葩,。相電流0.087 0.015 0.422零線電流1.019地線電流0.023下面接有3個排煙風機柜,分柜有照明,,BA,消防模塊等電源,,風機未啟動 。漏電火災報警器報警,。探測器允許的最高漏電電流時700毫安,。<

  • 求教電纜溝加纜式感溫探測器

    做一個三臺100噸的鍋爐,審圖的讓在電纜溝里加上纜式感溫探測器,,看了看相關規范,,找不到出處,甲方也不想加,,請教一下,,哪個規范有這方面的要求。

  • 利達的有非編碼型感煙探測器嗎,?

    請問各位,利達的有非編碼型感煙探測器嗎,?型號是什么,?如果沒有,那么編碼型感煙探測器可以當非編碼型感煙探測器用嗎,?(這主要為了減少報警回路數量),。謝謝

  • 漏電火災探測器請教大家

    漏電火災探測器請教大家

    請教下圖中漏電火災探測器接線中的“T”和“R”代表什么?謝謝幫助啦

  • 關于車庫感煙探測器的設置

    求助,,目前在做一個一類車庫,,柱距都是7.8m,全部都是800的大梁,沒有次梁,,板厚為250到350,,這樣的話一個梁空之間應該設幾個探測器呢? 個人感覺設兩個保險點,,但是有看到其他人設了一個也通過圖審了,,所以好糾結。,。,。 求大神解答

  • 關于火災探測器數量的問題

    我現在是在做地下車庫火災自動報警系統設計,目前把每三個車位劃分為一個探測區域,,面積為7.5*5.4,,選擇感溫探測器,修正系數為1,,根據規范里的公式計算得到一個探測區域的感溫探測器不少于3個,,請問在一個探測區域里怎樣布置三個探測器,就是怎樣在圖紙上布置,,因為如果是四個就可以矩形布置,,兩個可并列布置,三個不知道咋樣布置好,。安裝間距我選擇的是a=4,b=5,。

  • 感煙探測器是否可以吊裝,?

    圖中感煙探測器的安裝方式是否符合要求,?

  • 關于火災探測器的設置問題

    項目中碰到一些問題,由于規范說的不夠嚴謹,且各個設計院的做法也不太一樣.比較困惑,請大家幫忙了~根據規定,保護面積(地面)大于30的時候,感溫探測器的保護面積為20m2.如果一個9X9的房間,取修正系數0.9.則N=S/K*A=81/(0.9*20)=5個.但是如果我中間有個梁(高于600),梁間面積為31(因為梁本身是有寬度的,且規范中強調的是"被隔斷的面積"和"梁間面積"),則N=2了,那么9X9間的探測器的數量就為4個了.反復演算,發現主要問題就在于在考慮梁對保護面積的影響的時候,梁本身在水平面上的面積考慮與否?如果設計時是按照地面上的保護面積,則考慮梁本身的面積;若按梁間面積的話,則不考慮.并且,按9X9的情況,如果布上4個探測器,以3.6m做圓仍是可以覆蓋全的,完全沒有必要去做5個!所以,請大家幫幫?問問身邊的高級牛人!給個解釋~~~~在線

  • 火災探測器的選擇與設置

    知識點:吸氣式感煙火災探測器

  • 火災探測器的作用及分類

    火災自動報警系統由火災探測器和火災報警控制器組成,。火災探測器是系統的“感覺器官”,,它的作用是監視環境中有沒有火災的發生,。一旦有了火情,就將火災的特征物理量,,如溫度,、煙霧、氣體和輻射光強等轉換成電信號,,并立即動作,,向火災報警控制器發送報警信號。對于易燃易爆場合,,火災探測器主要探測其周圍空間的氣體濃度,,在濃度達到爆炸下限以前報警,。在個別場合下,火災探測器也可探測壓力和聲波,。 火災探測器的分類比較復雜,。實用的分類方法有結構造型分類法、探測火災參數分類法和使用環境分類法等,。 (一)結構造型分類法 按火災探測器的結構造型分類,,可以分成線型和點型兩大類。 線型火災探測器:這是一種響應某一連續線路周圍的火災參數的火災探測器,,其連續線路可以是“硬”的,,也可以是“軟”的。如空氣管線型差溫火災探測器,,是由一條細長的銅管或不銹鋼管構成“硬”的連續線路,。又如紅外光束線型感煙火災探測器,,是由發射器和接受器二者中間的紅外光束構成“軟”的連續線路,。 點型探測器:這是一種響應某一點周圍的火災參數的火災探測器。大多數火災探測器屬于點型火災探測器,。 (二)探測火災參數分類法 根據火災探測器探測火災

  • 關于廚房燃氣探測器的問題

    我省現在消防不門要求高層住宅的廚房需裝設燃氣探測器,,我平時是參考海灣公司的樣本進行設計,可消防公司的人說,,廚房裝設燃氣探測器,,每一回路只能帶不超過25只燃氣探測器,有誰知道為什么嗎,,可算下來,,帶80只都可以

  • 探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器

    12.4 高度大于12m 的空間場所12.4.6 電氣線路應設置電氣火災監控探測器,照明線路上應設置具有探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器,。條文說明12.4.6 高度大于12m 的空間場所最大的火災隱患就是電氣火災,,因此應設置電氣火災監控系統。照明線路故障引起的火災占電氣火災的10%左右,,此類建筑的頂部較高,,發生火災不容易被發現,也沒法在其上面設置其他探測器,,只有設置具有探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器,,才能保證對照明線路故障引起的火災的有效探測。1,、哪個廠家生產“具有探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器”,?2、雖然條文說明對“照明線路上應設置具有探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器”這條硬性規定作出了解釋,,但還是覺得這條規定是不是過于嚴苛了——比如,,所有照明線路穿金屬管敷設,,即便發生照明線路故障,設置剩余電流式電氣火災監控探測

  • 潔凈室為亂流型,,如何設置探測器

    現遇到一設計方案,潔凈室與下層輔助車間相通,,中間樓板上有無數小洞,,空氣透過小洞流下,且空氣永遠是從潔凈室頂吹下,,此兩個區域該如何設置探測器,,本人認為設置線性紅外感煙探測器,但此種探測器安裝距離為多少,,望各方高人不吝賜教,。謝謝!

  • 埋地泄漏電纜周界報警探測器介紹

    一,、系統介紹泄漏電纜探測器是一種隱蔽式的周界入侵探測報警系統,,已經被廣泛應用在國內各地的重要周界場所,產品提供了非常靈活的室外周界安裝方式,,可以應用在埋地,、屋頂、圍墻,、空中懸掛等地方,。雙根泄漏電纜平行敷設方式,一根發射無線電信號,、另一根接收無線電信號,,沿埋入電纜周圍產生一個看不見的電磁射頻場。如果探測場受到入侵者的干擾,,探測場的平衡受到破壞,,系統就會產生報警。(本文由北京欣秦林科技發展有限公司提供)二,、方案設計某項目在周界處安裝10套泄漏電纜泄漏電纜探測器,可以保護1000米長的周界長度,,每套泄漏電纜探測器最遠可以保護100米長的周界。 每一套泄漏電纜探測器由一臺報警處理器,、兩段各5米非泄漏電纜,、兩段各100米泄漏電纜和兩只終端器組成。在具體的安裝過程時,,上一防區的泄漏電纜和下一防區的泄漏電纜之間可以無縫隙的敷設,,這樣可以保證整個圍界的防護沒有盲區。每一臺報警處理器有2個連接非泄漏電纜的端口,、2個交流220V電源輸入輸出端口,、1個報警輸出常閉/常開干觸點,。報警處理器具有防水、防電磁輻射的特點,,在安裝時可以裝入防雨防塵盒中,,也可以直接埋入

  • 上下直通電纜井消防探測器用什么類型,?

    如題,,一般電纜井是層與層有樓板的,可要做的這個15層住宅樓,,甲方讓電纜井上下直通,,中加不設樓板。探測器不知道如何加,,應該用哪種類型,?

  • 安科瑞AAFD-DU故障電弧探測器 32路

    什么是電弧,? 電弧是一種氣體放電現象,,電流通過某些絕緣介質(例如空氣)所產生的瞬間火花。電弧是一種自持氣體導電(電離氣體中的電傳導),,其大多數載流子為一次電子發射所產生的電子 ,。觸頭金屬表面因一次電子發射(熱離子發射、場致發射或光電發射)導致電子逸出,,間隙中氣體原子或分子會因電離(碰撞電離、光電離和熱電離)而產生電子和離子,。另外,,電子或離子轟擊發射表面又會引起二次電子發射。當間隙中離子濃度足夠大時,,間隙被電擊穿而發生電弧 ,。 故障電弧的危害 故障電弧的主要危害是引發火災,當故障電弧產生時,,其中間溫度高達3000℃~4000℃,,并且伴有金屬熔化物噴濺出來。故障電弧產生的高溫高熱,,易引燃線路絕緣層導致