  • 吊頂內是否需要煙感探測器

    二類建筑中,若裝修吊頂高度大于0.8米,其樓板下是否需要煙感探測器,火災自動報警系統設計規范gb50116-98也沒強制規定,只是在附錄中建議性說明大于0.8米的吊頂內有可燃物時可裝.

  • 煙感火災探測器保護半徑問題請教?

    (1)煙感火災探測器保護半徑問小于等于5.8米但是保護面積卻是小于等于60平米。如果按半徑5.8的圓去算面積,,應該有105平米。這個面積差這么多,,是不是矛盾?。浚?)煙感火災探測器安裝間距小于等于15米,。如果按15米做為安裝間距,,2個保護半徑不超過5.8米的探測器,二者之間的控制距離應該是2X5.8=11.6米,,那么和15米之間差的那部分范圍,,不是就控制不了了嗎?請大家幫忙解?。謝謝,!

  • 油漆庫和噴漆間用溫感還是煙感探測器,?

    請教各位,,油漆庫和噴漆間用溫感還是煙感探測器?煙感被油漆噴了,,如果堵塞了通氣的孔,,會失往感化。溫感被油漆噴了,,靈敏度也會下降,。到底應該用什么探測器好啊,?

  • 請教各位一個有關機房煙感探測器的問題

    請教各位一個有關機房煙感探測器的問題 根據機房的相關規范,想請教一下,,對于空氣高速流動的定義是什么,流速高于多少的空氣屬于高速流動

  • 幫我看看火災探測器的接線啊!高手們!

    幫我看看火災探測器的接線啊!高手們!

    幫我看看火災探測器的接線啊!高手們!下圖中左邊是我截的別人的圖,右邊是我畫的,我想問一下,我右圖上標的1和2,3和4,兩對觸點是不是在探測器內部接線中連接在一起的,即簡單的像我圖上畫的那樣?

  • 請教火災報警系統中感煙探測器的接線問題

    在火災自動報警系統中感煙探測器之間的接線是怎么樣的,?是用2*1.5的線串聯所有探測器及報警按鈕,?(這樣的話只要一個回路)1*(2*1.5)還是每個探測器有單獨的回路?(比如有5個探測器,,需要5個回路)5*(2*1.5)新手剛接觸這方面,,請多指教。

  • 高壓母聯柜的原理接線圖

    圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:

  • 漏電火災探測器請教大家

    漏電火災探測器請教大家

    請教下圖中漏電火災探測器接線中的“T”和“R”代表什么,?謝謝幫助啦

  • 這樣的接線圖有什么問題呢

    這樣的接線圖有什么問題呢

    大俠們,請教一下,,配電箱這樣做法,,有什么問題呢,?指點一下!

  • 關于車庫感煙探測器的設置

    求助,,目前在做一個一類車庫,,柱距都是7.8m,全部都是800的大梁,,沒有次梁,,板厚為250到350,這樣的話一個梁空之間應該設幾個探測器呢,? 個人感覺設兩個保險點,,但是有看到其他人設了一個也通過圖審了,所以好糾結,。,。。 求大神解答

  • 關于火災探測器數量的問題

    我現在是在做地下車庫火災自動報警系統設計,,目前把每三個車位劃分為一個探測區域,,面積為7.5*5.4,選擇感溫探測器,,修正系數為1,,根據規范里的公式計算得到一個探測區域的感溫探測器不少于3個,請問在一個探測區域里怎樣布置三個探測器,,就是怎樣在圖紙上布置,,因?yàn)槿绻撬膫€(gè)就可以矩形布置,兩個可并列布置,,三個不知道咋樣布置好,。安裝間距我選擇的是a=4,b=5。

  • 感煙探測器是否可以吊裝,?

    圖中感煙探測器的安裝方式是否符合要求?

  • 各種電表接線圖,,都基本齊了

    電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,,基本的接線方式都齊了,,供大家參考。

  • 關于火災探測器的設置問題

    項目中碰到一些問題,由于規范說的不夠嚴謹,且各個設計院的做法也不太一樣.比較困惑,請大家幫忙了~根據規定,保護面積(地面)大于30的時候,感溫探測器的保護面積為20m2.如果一個9X9的房間,取修正系數0.9.則N=S/K*A=81/(0.9*20)=5個.但是如果我中間有個梁(高于600),梁間面積為31(因為梁本身是有寬度?且規范中強調的是"被隔斷的面積"和"梁間面積"),則N=2了,那么9X9間的探測器的數量就為4個了.反復演算,發現主要問題就在于在考慮梁對保護面積的影響的時候,梁本身在水平面上的面積考慮與否?如果設計時是按照地面上的保護面積,則考慮梁本身的面積;若按梁間面積的話,則不考慮.并且,按9X9的情況,如果布上4個探測器,以3.6m做圓仍是可以覆蓋全的,完全沒有必要去做5個!所以,請大家幫幫?問問身邊的高級牛人!給個解釋~~~~在線

  • 火災探測器的選擇與設置

    知識點:吸氣式感煙火災探測器

  • 火災探測器的作用及分類

    火災自動報警系統由火災探測器和火災報警控制器組成,?;馂奶綔y(cè)器是系統的“感覺器官”,,它的作用是監視環境中有沒有火災的發生。一旦有了火情,,就將火災的特征物理量,,如溫度、煙霧,、氣體和輻射光強等轉換成電信號,,并立即動作,向火災報警控制器發送報警信號,。對于易燃易爆場合,,火災探測器主要探測其周圍空間的氣體濃度,在濃度達到爆炸下限以前報警,。在個別場合下,,火災探測器也可探測壓力和聲波。 火災探測器的分類比較復雜,。實用的分類方法有結構造型分類法,、探測火災參數分類法和使用環境分類法等。 (一)結構造型分類法 按火災探測器的結構造型分類,,可以分成線型和點型兩大類,。 線型火災探測器:這是一種響應某一連續線路周圍的火災參數的火災探測器,其連續線路可以是“硬”的,,也可以是“軟”的,。如空氣管線型差溫火災探測器,是由一條細長的銅管或不銹鋼管構成“硬”的連續線路,。又如紅外光束線型感煙火災探測器,,是由發射器和接受器二者中間的紅外光束構成“軟”的連續線路。 點型探測器:這是一種響應某一點周圍的火災參數的火災探測器,。大多數火災探測器屬于點型火災探測器,。 (二)探測火災參數分類法 根據火災探測器探測火災

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好!,!我是新手,,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,,特別是表頭部分,,分了四列。也看了一下書,,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣啊,!因此,,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,,謝謝啦!??![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]