很多人在選擇電纜故障測試儀總會遇到各種不同的問題,比如說不知道該如何選擇電纜故障測試儀品牌,,因為現在市場中大大小小的電纜故障測試儀品牌特別多,,如果不仔細分析很容易導致自己所選擇的電纜故障測試儀品牌非常差,根本無法滿足自己的需求,,所以也在說選擇大品牌的電纜故障測試儀怎么樣,?
電力系統的電纜一旦出現問題之后,根本無法保證它的信號傳輸,,也會影響到整個電力部門的正常運營,,所以,也需要選擇一款比較好的測試儀,及時檢測出電纜故障的問題是什么,然后有針對性的找到比較好的解決方法,,也就能夠恢復正常的信號傳輸,。
電纜故障測試儀是一套綜合性的電纜故障探測儀器。能對電纜的高阻閃絡故障,,高低阻性的接地,,短路和電纜的斷線,接觸不良等故障進行測試,,若配備聲測法定點儀,,可準確測定故障點的精確位置。特別適用于測試各種型號,、不同等級電壓的電力電纜及通信電纜。 每一條電纜的故障都有可能造成區域性的非計劃的停電事故,。有時甚至?dǎo)致大面積停電。如果不及時找到電纜的故障點并進行排除從而導致的長時間的停電,,會給居民的生活帶來極大的不便。 電纜故障包括外力損傷,、化學腐蝕等幾個原因。而電纜故障的類型也包括低電阻接地或短路故障的幾個類型,。正確判斷電纜故障的類型能有效的幫助我們發現電纜故障的位置,。 1. 選擇有實力的生產廠家
YDL-208二次脈沖 電纜故障測試儀 儀器儀表 > 電子測量儀器 > 其他電子測量儀器一,、概述:本測試儀用于檢測各種動力電纜的高阻泄漏故障,、閃絡性故障、低阻接地和斷路故障,。由于本儀器采用目前國際上最先進的“二次脈沖法”技術,,加之自主開發的測試技術和高頻高壓數據信號處理裝置,使其具有最好的電纜故障波形判斷能力和最簡單方便的操作系統,。本儀器具有獨立的知識產權,是國內率先研制成功,、國內獨一無二的“二次脈沖法”電纜故障測試儀,。二次脈沖法的先進之處在于使現場測得的故障波形得到大大簡化,,將復雜的高壓沖擊閃絡波形變成了非常容易判讀的類似于低壓脈沖法的短路故障波形,。降低了對操作人員的技術要求和經驗要求,。極大地提高了現場故障的判斷準確率,。任何人都能方便,、準確地判讀波形,,標定故障距離,,達到快速準確測試電纜故障的目的。YDL-208電纜故障測試儀的整體技術可以和國外同類產品媲美,其性能價格比也大大優于國內外同類產品,。YDL-208電纜故障測試儀采用真彩顯示觸摸屏幕,,波形顯示特別清晰,。由于采用定義清晰的屏幕模擬按鍵,使得操作也十分簡單,。
1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,,電纜多、長,,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水,、汽,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭,、未使用的螺絲,、墊圈等零件,掉落在帶電回路上,。 2、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多、電纜多,、且較長。所以,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷,、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降。 3,、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研,、技術開發和生產為一體的高新技術企業,,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,,華中科技大學及武漢大學合作,,致力于電力系統高壓試驗設備,,繼電保護測試設備以及電廠變電站,,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,,現公司有一批優秀的技術人員,,能為您提供完善的售后服務,。 公司生產銷售各種電氣設備,,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,,希望互相比較之后,總能挑到您中意的那一款機器,。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率,。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段,。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,,實現了在線測量,。◆ 本機具有智能化測量功能,,不僅能自動
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,,不受發電機,、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,,它為電力系統的控制,、信號,、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。
直流系統,,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常,;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障,?
1.電力電纜故障產生的原因 1)絕緣層老化變質:絕緣電纜長期在風吹日曬,,在電的的作用下發生了老化,還要受到伴隨電作用而來的化學,、熱和機械作用,,從而使介質發生物理化學變化,使介質的絕緣性能下降,。 2)過熱:電纜絕緣內部氣隙游離造成局部過熱,,使絕緣炭化。另外,,電纜過負荷產生過熱,,安裝于電纜密集地區、電纜溝及電纜隧道等通風不良處的電纜,穿于干燥管中的電纜及電纜與熱力管道接近的部分等,,都會因本身過熱而使絕緣加速損壞,。 3)機械損傷:如挖掘等外力造成的損傷。 4)護層的腐蝕:因受土壤內酸堿和雜散電流的影響,,埋地電纜的鉛或鋁包將遭到腐蝕而損壞,。 5)絕緣受潮:中間接頭或終端頭在結構上不密封或安裝質量不好而造成絕緣受潮。 6)過電壓:過電壓主要指大氣過電壓和內過電壓,,許多戶外終端接頭的故障是由大氣過電壓引起的,,電纜本身的缺陷也會導致在大氣過電壓的情況下發生故障。
接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢,?而且要在同一直線上,,不是任意的嗎?
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-2-3 19:45 編輯 接地測試儀的原理如圖所示,,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,,不是任意的嗎,?
接地電阻測試儀操作方法降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平,減少雷害事故,,在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓,,防止人畜觸電事故。因此桿塔的接地電阻是一個重要數據,。設計,、施工、運行的各個環節都必須十分重視,,要準確測出它的真實數值,,并使其低于規定值。以往是使用接地搖表來測量接地電阻的,,但由于需要從接地網向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連,,工作量大,而且往往受到地形和環境的限制,輔助地極的位置無法達到要求,,因而很難得到正確的測量結果,。近幾年引進鉗型接地電阻測試儀,由于其測量方法簡便,,為廣大線路工作者所歡迎,。為了能正確使用鉗型接地電阻測試儀去測量接地電阻,首先,,必須了解其測量原理,。鉗型接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統之接地電阻,該儀器本身能產生一個電源電勢,,在任何有回路系統中就能產生電流,,因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律,它測出的是這個回路系統的環路電阻值,。 用鉗型接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,,測量結果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,,測
雙鉗形接地電阻測試儀除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,,還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段:采用雙鉗口非接觸測量技術無需打輔助地極,,也無需將接地體與負載隔離,,實現了在線測量。在單點接地系統,、干擾性強等條件下,,可以采用打輔助地極的測量方式進行測量。 雙鉗形接地電阻測試儀適用于電信,、電力,、氣象、機房,、電力配電線路,、鐵塔輸電線路、加油站,、工廠接地網,、避雷針等。產品功能特點1,、雙鉗法/地樁法雙重測量方式 適合任意接地場所,,多點或單點接地,都可正常測試,;2,、抗干擾能力強 自產生高頻電流,從而過濾市電中50Hz、100Hz等諧波干擾電流,,即使在500KV變電站環境下,,也能精確測量;3、測量范圍廣,、分辨率高 量程從0.01Ω~200Ω,,分辨率0.01Ω,,對0.7Ω以下接地電阻,,也能準確測量;4,、大鉗口設計 鉗口直徑50mm(標準配置),滿足用扁鐵/鋼作接地引線的情況,,特殊鉗口尺寸可按客戶要求定制,;5、大容量數據存儲 可儲存200組測量數據
原文來源:鹽霧測試儀基本故障排除法 作者:林頻儀器
直流接地故障測試儀
直流接地故障測試儀專題,,為您提供直流接地故障測試儀相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流接地故障測試儀 相關的專業交流討論,更多直流接地故障測試儀相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題