  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,,電纜多,、長,,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水,、汽,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭,、未使用的螺絲、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上,。 2、直流系統接地故障的危害 <

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多,、電纜多、且較長,。所以,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 直流系統接地故障分析和處理

    知識點:直供電發電工程

  • 直流系統接地故障分析與處理的探討

    發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,不受發電機,、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制,、信號,、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。

  • 如何區分直流系統一點接地故障?

    直流系統,,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的,?如何判斷哪一極發生接地故障?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 關于直流系統接地故障問題解析,,歡迎大家來圍觀

    發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,,不受發電機、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,,為電力系統的控制回路、信號回路,、繼電保護,、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,它還為斷路器的分,、合閘提供操作電源,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。一,、關于直流系統接地1、什么叫直流系統接地,?由于直流電源為帶極性的電源,,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,,電力

  • TN及TT系統的接地故障阻抗

    為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦

  • 請教TT系統接地故障問題

    請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,,設備的接地電阻也等于4歐,,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V,?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V,?

  • 高手請進:關于直流系統接地問題

    當直流系統絕緣良好,,絕緣監察裝置 +、-對地電壓均為0,,若直流系統發生+接地(100%),,則+對地電壓為0,-對地電壓為220,,以上說法是否正確,?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓?

  • 直流系統的運行維護及故障處理

    直流系統的運行維護及故障處理四川滎經電力有限責任公司 陳義偉筆者在發變站工作多年,,運行經驗比較豐富,,對直流系統比較熟悉,曾經查處直流故障多起,,現將直流系統的運行維護及其故障處理作如下簡述,,以供參考。一,、直流系統的作用直流系統在發變電站中為控制,、信號、主合閘回路、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠直流電源,。因此,直流系統的可靠與否,,對發變電站的安全運行起著至關重要的作用,。故此,運行人員必須加強對直流系統的日常維護,。二,、直流系統的運行監視1、運行中運行人員應加強對直流母線電壓的監視,,正常情況下直流母線電壓保持在225V(112V),,一般允許波動范圍為±2.5%。2,、定期測試和檢查直流系統的絕緣電阻,,可用切換開關切換檢查或用電壓表法檢查。3,、定期對蓄電池進行維護檢查和定期充放電,并作好充放電記錄.4,、加強對充放電設備及其它相關設備的運行維護,應無異常,。三,、直流系統的異常運行處理1、單個直流模塊故障的處理,,若無指示可能是內部保險熔斷,,可自行拆開檢查,若無則返廠處理,;若顯示其它值只需

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 變電站直流系統接地故障及應對安全措施

    知識點:直流系統保護

  • 有用直流系統接地選線裝置

    我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,,2000年的,,是在回路中注入低頻信號的那種。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,,最近想改,。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮,?拒絕廠家廣告,。

  • 怎么理解小電流接地系統的故障特性

    這是個配網系統,,為什么故障時候沒有電流,,什么是小電流接地系統?   

  • 電纜故障測試方法和技巧

    1.電力電纜故障產生的原因 1)絕緣層老化變質:絕緣電纜長期在風吹日曬,,在電的的作用下發生了老化,,還要受到伴隨電作用而來的化學、熱和機械作用,,從而使介質發生物理化學變化,,使介質的絕緣性能下降。 2)過熱:電纜絕緣內部氣隙游離造成局部過熱,,使絕緣炭化,。另外,電纜過負荷產生過熱,,安裝于電纜密集地區,、電纜溝及電纜隧道等通風不良處的電纜,穿于干燥管中的電纜及電纜與熱力管道接近的部分等,,都會因本身過熱而使絕緣加速損壞,。 3)機械損傷:如挖掘等外力造成的損傷。 4)護層的腐蝕:因受土壤內酸堿和雜散電流的影響,,埋地電纜的鉛或鋁包將遭到腐蝕而損壞,。 5)絕緣受潮:中間接頭或終端頭在結構上不密封或安裝質量不好而造成絕緣受潮。 6)過電壓:過電壓主要指大氣過電壓和內過電壓,,許多戶外終端接頭的故障是由大氣過電壓引起的,,電纜本身的缺陷也會導致在大氣過電壓的情況下發生故障。