  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,,電纜多,、長,,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水,、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭,、未使用的螺絲、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上。 2,、直流系統接地故障的危害 <

  • 直流系統接地故障分析和處理

    知識點:直供電發電工程

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多,、電纜多、且較長,。所以,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 直流系統接地故障分析與處理的探討

    發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,不受發電機,、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制,、信號,、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。

  • 如何區分直流系統一點接地故障?

    直流系統,,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的,?如何判斷哪一極發生接地故障?

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢,?

  • 關于直流系統接地故障問題解析,歡迎大家來圍觀

    發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,不受發電機,、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,為電力系統的控制回路,、信號回路,、繼電保護、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,,它還為斷路器的分,、合閘提供操作電源。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。一,、關于直流系統接地1、什么叫直流系統接地,?由于直流電源為帶極性的電源,,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,,電力

  • TN及TT系統的接地故障阻抗

    為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦

  • 請教TT系統接地故障問題

    請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,,設備的接地電阻也等于4歐,,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V,?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V,?

  • 高手請進:關于直流系統接地問題

    當直流系統絕緣良好,,絕緣監察裝置 +、-對地電壓均為0,,若直流系統發生+接地(100%),,則+對地電壓為0,-對地電壓為220,,以上說法是否正確,?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓?

  • 直流系統的運行維護及故障處理

    直流系統的運行維護及故障處理四川滎經電力有限責任公司 陳義偉筆者在發變站工作多年,,運行經驗比較豐富,,對直流系統比較熟悉,曾經查處直流故障多起,,現將直流系統的運行維護及其故障處理作如下簡述,,以供參考。一,、直流系統的作用直流系統在發變電站中為控制,、信號、主合閘回路,、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠直流電源,。因此,直流系統的可靠與否,,對發變電站的安全運行起著至關重要的作用,。故此,運行人員必須加強對直流系統的日常維護,。二,、直流系統的運行監視1、運行中運行人員應加強對直流母線電壓的監視,,正常情況下直流母線電壓保持在225V(112V),,一般允許波動范圍為±2.5%。2,、定期測試和檢查直流系統的絕緣電阻,,可用切換開關切換檢查或用電壓表法檢查。3,、定期對蓄電池進行維護檢查和定期充放電,并作好充放電記錄.4,、加強對充放電設備及其它相關設備的運行維護,應無異常,。三,、直流系統的異常運行處理1、單個直流模塊故障的處理,,若無指示可能是內部保險熔斷,,可自行拆開檢查,若無則返廠處理,;若顯示其它值只需

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 電纜故障測試方法和技巧

    1.電力電纜故障產生的原因 1)絕緣層老化變質:絕緣電纜長期在風吹日曬,在電的的作用下發生了老化,,還要受到伴隨電作用而來的化學,、熱和機械作用,,從而使介質發生物理化學變化,使介質的絕緣性能下降,。 2)過熱:電纜絕緣內部氣隙游離造成局部過熱,,使絕緣炭化。另外,,電纜過負荷產生過熱,,安裝于電纜密集地區、電纜溝及電纜隧道等通風不良處的電纜,,穿于干燥管中的電纜及電纜與熱力管道接近的部分等,,都會因本身過熱而使絕緣加速損壞。 3)機械損傷:如挖掘等外力造成的損傷,。 4)護層的腐蝕:因受土壤內酸堿和雜散電流的影響,,埋地電纜的鉛或鋁包將遭到腐蝕而損壞。 5)絕緣受潮:中間接頭或終端頭在結構上不密封或安裝質量不好而造成絕緣受潮,。 6)過電壓:過電壓主要指大氣過電壓和內過電壓,,許多戶外終端接頭的故障是由大氣過電壓引起的,電纜本身的缺陷也會導致在大氣過電壓的情況下發生故障,。

  • 直流斷路器安秒特性測試系統

    直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,,設備占地面積大,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,,操作復雜,;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,但無法準確測試其電流-動作時間特性,。因而造成直流系統投運后,,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求,。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,,本公司推出了一種適合變電站現場使用、便于攜帶,、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,,以便提高直流系統運行的可靠性,,保證電網的安全可靠運行。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試,。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,,人機對話全鍵盤操作方式,,智能化工作全過程 3. 采用電力

  • 怎么理解小電流接地系統的故障特性

    這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,,什么是小電流接地系統,?   

點擊加載更多

直流系統接地故障測試

直流系統接地故障測試專題,為您提供直流系統接地故障測試相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流系統接地故障測試 相關的專業交流討論,,更多直流系統接地故障測試相關內容請訪問