武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研,、技術開發和生產為一體的高新技術企業,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,,華中科技大學及武漢大學合作,,致力于電力系統高壓試驗設備,繼電保護測試設備以及電廠變電站,,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,,現公司有一批優秀的技術人員,能為您提供完善的售后服務,。 公司生產銷售各種電氣設備,,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,希望互相比較之后,,總能挑到您中意的那一款機器,。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段,。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,無需打輔助地極,、無需將接地體與設備隔離,,實現了在線測量?!?本機具有智能化測量功能,,不僅能自動
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
接地電阻測試儀操作方法降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平,減少雷害事故,,在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓,,防止人畜觸電事故,。因此桿塔的接地電阻是一個重要數據。設計,、施工,、運行的各個環節都必須十分重視,要準確測出它的真實數值,,并使其低于規定值。以往是使用接地搖表來測量接地電阻的,,但由于需要從接地網向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連,,工作量大,而且往往受到地形和環境的限制,,輔助地極的位置無法達到要求,,因而很難得到正確的測量結果。近幾年引進鉗型接地電阻測試儀,,由于其測量方法簡便,,為廣大線路工作者所歡迎。為了能正確使用鉗型接地電阻測試儀去測量接地電阻,,首先,,必須了解其測量原理。鉗型接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統之接地電阻,,該儀器本身能產生一個電源電勢,,在任何有回路系統中就能產生電流,因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律,,它測出的是這個回路系統的環路電阻值,。 用鉗型接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,測量結果可信度高,,但只能用于有架空地線的高壓線路上,,測
接地測試儀的原理如圖所示,,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢,?而且要在同一直線上,不是任意的嗎,?
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-2-3 19:45 編輯 接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,,不是任意的嗎,?
雙鉗形接地電阻測試儀除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,還具備了無輔助地極測量的獨特功能,,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段:采用雙鉗口非接觸測量技術無需打輔助地極,,也無需將接地體與負載隔離,實現了在線測量,。在單點接地系統,、干擾性強等條件下,可以采用打輔助地極的測量方式進行測量,。 雙鉗形接地電阻測試儀適用于電信,、電力、氣象,、機房,、電力配電線路、鐵塔輸電線路,、加油站,、工廠接地網、避雷針等,。產品功能特點1,、雙鉗法/地樁法雙重測量方式 適合任意接地場所,多點或單點接地,,都可正常測試,;2,、抗干擾能力強 自產生高頻電流,,從而過濾市電中50Hz、100Hz等諧波干擾電流,,即使在500KV變電站環境下,,也能精確測量,;3、測量范圍廣,、分辨率高 量程從0.01Ω~200Ω,,分辨率0.01Ω,對0.7Ω以下接地電阻,,也能準確測量,;4、大鉗口設計 鉗口直徑50mm(標準配置),,滿足用扁鐵/鋼作接地引線的情況,,特殊鉗口尺寸可按客戶要求定制,;5、大容量數據存儲 可儲存200組測量數據
使用鉗型接地電阻測試儀有很多方法,,如何正確使用鉗型接地電阻測試儀呢,? 用儀器測量其阻值,同最初數據進行對比。接地電阻測試儀是檢驗測量接地電阻的常用儀表,也是電氣安全檢查與接地工程竣工驗收不可缺少的工具,目前先進地電阻測試儀能滿足所有接地測量要求,。其測量功能,因此接地電阻測試儀也滲透了大量的微處理機技術,偏差在規定范圍內證明設備合格,。內容與精度是一般儀器所不能相比的。運行檢查時,用接地電阻測試儀測其阻值并記錄,。對該標準電阻封樣,。 用鉗形接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,鉗型接地電阻測試儀測量結果可信度高,,但只能用于有架空地線的高壓線路上,測量時待測桿塔只允許存在一條接地引下線,,如各塔腳的地網是不連通的,,應將其余各腳的接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線連通(連通點在鉗表之下)。通過對測量結果的分析,,判斷出各塔腳的地網是否連通,,接地引下線是否存在接觸不良的隱患。
鉗形接地測試儀是建立在電流互感器工作原理的基礎上的,,可以通過轉換開關的撥檔,,改換不同的量程。但是現在萬用表有的功能它也都有,,可以測量交直流電壓,、電流,電容容量,,二極管,,三極管,電阻,,溫度,,頻率等。 鉗形表使用方法 (1)丈量前要機械調零 (2)選擇合適的量程,,先選大,,后選小量程或看銘牌值估算。 (3)當使用最小量程丈量,,其讀數還不顯著時,,可將被測導線繞幾匝,匝數要以鉗口中心的匝數為準,,則讀數=指示值×量程/滿偏×匝數 (4)丈量完畢,,要將轉換開關放在最大量程處,。 (5)丈量時,應使被測導線處在鉗口的中心,,并使鉗口閉合緊密,,以減少誤差。 使用鉗形表時應注意的問題 (1)由于鉗型表要接觸被測線路,,所以測量前一定檢查表的絕緣性能是否良好,。即外殼無破損,手柄應清潔干燥,。 (2)測量時,,應帶絕緣手套或干凈的線手套。 (3)測量時,,應注意
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
我單位測量變壓器,、高壓隔離開關接地電阻用的是杭州征達儀器儀表有限公司出的ZC29B-2型接地電阻測試儀,前幾天我們驗收10KV高壓配電線路時,,測量高壓隔離開關接地電阻為11歐姆,,不符合規程要求,但廠家請來了市防雷中心的人,,用他們的表測試接地電阻為0.5歐姆,,防雷中心的人說我們這塊表還得乘以一個系數才行,但我們學時,,老師也沒有提乘以系數這個問題?。课覀兙褪歉鶕?jù)表盤直接讀數,,不知道我們這種用法對不對???哪位大俠給予解答一下,謝謝,!
符合標準 DKJD-1000A接地導通電阻測試儀滿足以下標準對電器安全性能的檢測要求: 《JJG984-2004 中華人民共和國國家計量檢定規程 接地導通電阻測試儀》,。 產品特點 ★ 采用流行的觸摸屏HMI,使顯示界面清晰舒適,,操作方便,。 ★ 采用四線法測試,以提高測試的準確性,。 ★ 校0電阻功能可消除因測試線和夾具接觸電阻對測試精度的影響,。 ★ 啟動/停止設置靈活,可使用本測試儀按鈕啟動停止,。 ★ 觸摸屏顯示測試進程,,以及測試記錄以符合您的觀察。 技術指標 接地導通電阻測試: DKJD-1000A 特性:自耦調壓器,,輸出電流調節自如,觸摸屏顯示接地電阻. 額定容量:7kVA 輸入電壓:AC380V 2相 輸入頻率:50HZ 輸出電壓范圍:0.05~7.5V 設置電流范圍:AC 30 A~1000 A,,分辨率:1 A,電流測量精度±1.5% 測量電阻范圍: 1mΩ~150mΩ 電壓測量范圍:0.05~3
1. 定義地電流:在大地或在接地極中流過的電流,。接地導體:指構成地的導體,該導體將設備,、電氣器件,、布線系統、或其他導體(通常指中性線)與接地極連接,。接地極:構成地的一種導體,。接地連接:用來構成地的連接,系由接地導體,、接地極和圍繞接地極的大地(土壤)或代替大地的導電體組成,。接地網:由埋在地中的互相連接的裸導體構成的一組接地極,用以為電氣設備和金屬結構提供共同地,。接地系統:在規定區域內由所有互相連接的多個接地連接組成的系統,。接地極地電阻:接地極與電位為零的遠方接地極之間的歐姆律電阻。(注:所謂遠方是指一段距離,,在此距離下,,兩個接地極互阻基本為零。)接地極互阻:指以歐姆為單位表示的,,一個接地極1A直流電流變量在另一接地極產生的電壓變量,。電位:指某點與被認為具有零電位的某等電位面(通常是遠方地表面)間的電位差。接觸電壓:接地的金屬結構和地面上相隔一定距離處一點間的電位差,。此距離通常等于最大的水平伸臂距離,,約為1m,。跨步電壓:地面一步距離的兩點間的電位差,,此距離取最大電位梯度方向上1m的
現在越來越多的人,,已經了解到多次脈沖測試儀的使用價值之后,,都希望能夠了解一下它的使用性如何,也希望能夠了解一下如何選購多次脈沖測試儀,?只有對這些事項有所了解之后,,才能夠找到一款真正適合自己的多次脈沖測試儀。 當大家在選擇時,,一定要了解一下它的測量功能以及精準度如何,?自己購買多次脈沖測試儀就是為了能夠檢測出自己設備的問題,能夠恢復自己設備的工作效率,,如果在購買之前對它的測量功能以及測量精準度都不了解的話,,又怎么能夠說明它是一個覺得自己所選擇的測試儀,又怎么能夠給自己帶來非常好的測試效果呢,?這一方面根本就是沒有辦法得到體現的,,所以當大家在選擇多次脈沖測試儀式也就需要考慮到這些問題才能夠保證自己所選擇的,測試也是一個非常優良的測試儀,。 還有大家在選擇多次脈沖測試儀時也需要了解它的電壓,,電阻等問題,因為只有保證這些數據正常才會有很直接的監測效果,,能夠及時找到設施設備出現的問題,,以及及時將其解決掉,不會影響到工廠的正常生產,。同時也需要了解它的型號跟自己所需要的是否相吻合,,如果吻合就可以去選擇,反之相反,。 所以從上面所說的也就可以
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶?。?/p>
武漢長創電氣接地電阻測試儀測試方法及安全須知,在工作中注意人身安全,,做到安全施工,! 接地電阻測試儀測試方法: 1、將儀表放置水平位置,,檢查檢流計的指針是否在中心線上,,否則應用零位調整器將其調整于中心線上。 2,、將“倍率標度”置于最大倍數,,數字式接地電阻儀慢慢轉動發電機的搖把,同時轉動“測量標度盤”使檢流計的指針指于中心線上,。 3,、當檢流計的指針接近平衡時,加快發電機搖把的轉速,,使其達到每分鐘120轉以上,,同時調整“測量標度盤”,使指針指于中心線上,。 4,、如“測量標度盤”的讀數小于1時,應將倍率置于較小的倍數,,在重新調整“測量標度盤”以得到正確的讀數,。 5、在填寫此項記錄時,,應附以電阻測試點的平面圖,,并應對測試點進行順序編號。 數字式接地電阻儀注意事項: 1,、接地線路要與被保護設備斷開,以保證測量結果的準確性,。 2,、下雨后和土壤吸收水分太多的時候,以及氣候,、溫度,、壓力等急劇變化時不能測量。 3,、被測地極附近不能有雜散電流和已極化的土壤,。 4、探測針應遠
用鉗形接地電阻測試儀測試桿上變壓器接地情況,,為什么一定要找個輔助接地點嗎,?直接鉗住與變壓器O端子連接的接地線不就成了??促Y料說形成所謂回路,,那鉗形表鉗住這根紅色的導線到底在測什么?接地電阻測試到底測什么(看了鉗形表迷糊了),。
新手第一次用,如何使用啊?因為是找別人借的,沒有說明書!最上面四個端子依次是EE′PC下面有個旋紐依次為*0.1/*1/*10
1.二手的北京博電:只能連接電腦使用2.新的深圳kingsin,只能單機操作無法連接電腦,兩個價位差不多,,都是三相輸出,我的使用對象是35KV及以下的系統,哪個合適