  • 聚氨酯電纜橋架需具備哪些技術要求

    保護電纜,不受環境破壞是聚氨酯橋架的義務,;數控中心,,搭建電網橋梁是聚氨酯橋架的使命;品質為先,,制造質優產品是聚氨酯橋架廠的責任。那么在生產制造聚氨酯電纜橋架時需具備哪些技術要求呢?

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 關于電纜夾層的通風要求??!

    我接觸一個項目,變電所在1F,,電纜夾層在地下室,,做密閉處理。請問電纜夾層是否需要做機械排風(機械送風)系統,。畢竟電纜夾層在正常情況下是不通風的,。請問是否有規范規定的呢。望咨詢,。以前接觸的項目都是有通風設備的呢,。

  • 電纜穿保護管都有什么技術規范要求啊

    露天堆場裝設高桿燈,設計圖紙做的是地下管網式供電,,請教大師們穿管安裝和電纜溝安裝都有什么技術規范和要求,。另外電纜安裝工程的招標文件怎么寫 求大師指點

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 有關電梯的改造技術要求

    隨著技術的不斷發展,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯,、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,,由于控制方式落后、故障較頻繁,、維修保養不便,、能耗較大、舒適感較差等原因,,越來越難以滿足人們的使用需要,。為了達到既節省經費,又安全可靠的目的,,許多用戶選擇了電梯改造,。10年來,電梯改造市場越來越大,,但到目前為止,,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,因而電梯改造市場比較混亂,,出現了不少問題,。近幾年來,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,,據統計,,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章。筆者認為,,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,,以規范電梯改造行為,促進經濟有序發展和技術的不斷進步,。以下是對電梯改造管理的一些看法,,僅供參考。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,首先必須明確界定何為電梯改造行為,,其與電梯修理(或大修)的區別是什么,。目前,,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種,。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登

  • 室外電纜可以走排水暗溝嗎,?有什么技術要求?

    剛做了個三層的倉庫,,設計進線是從室外現有配電室穿鋼管引來的?,F(xiàn)在業主說直接走地下排水暗溝就行了。請問室外電纜可以走排水暗溝嗎,?有什么技術要求,?依據的規范有哪些?請大家幫幫?,謝謝:)

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復

  • 招投標用的耐火電纜技術要求

    發送一份我的招投標用的耐火電纜技術要求,,設計可以參考,敬請各位指教,。再傳一次,,好像網站沒有上傳完畢。

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 【求助】10KV電力電纜管溝埋要求

    現在的電纜敷設很多都使用了電纜套管,請問 10KV的電纜使用套管后 電纜溝最少應該是幾米額[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 編輯 ]

  • 關于電纜電線互換的要求

    我從事成本工作,,現在發現在相同條件下,,有的樓盤入戶用電線,有的用電纜(相同規格),兩者從造價上相差較大,,請大伙發表看法,!

  • 10KV電纜分支箱技術規范書

    性能簡述電纜分支箱為戶外型。箱內配置進口真空斷路器,,在不影響主網運行條件下可斷開分支回路和分支用戶,,實現區域停電檢修。具備性能可靠,、檢修方便,、占地面積小、耐腐蝕等特點,。結構緊湊,、美觀,結線方式簡單,、方便靈活,。 引用標準遵循的標準:GB 3906-1991 3~35KV交流金屬封閉開關設備GB 16926-1997 《交流高壓負荷開關—熔斷器組合電器》GB 311.1-1997 《高壓輸變電設備的絕緣配合》GB 311.2-311.6-83 高電壓試驗技術GB 156-93 標準電壓GB 763-1990 交流高壓電器在長期工作時的發熱GB 2706-1989 交流高壓電器動穩定試驗方法GB3804-1990 3~63KV交流高壓負荷開關GB/T11022-1999 高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求GB/T11033-1989 26/35KV及以下電力電纜附件基本要求GB 4109-88 高壓套管技術條件GB/T5589.2 電纜附

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • [求助]電纜布置的一些技術

    最近看一些公建的圖紙,,用的了很多電纜穿刺的技術。哪位高手能說說電纜穿刺,、電纜預支,、母線交接等具體做法,,還有常用的場所和應用優勢?

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架,。

  • 關于竣工圖編制技術要求

    關于竣工圖編制技術要求竣工圖是真實記錄各種建設工程情況的技術文件,是日后維修,、整改及改擴建重要依據,并是繪制建設工程結算資料重要依據,。都很多同行糾結于竣工圖編制問題,,在這方面的規范、規程及技術要求文件都比較難找,。經查閱部分資料及規范,,將竣工圖編制要求總結一下。早在1982年,,國家建委頒發了《關于編制基本建設工程竣工圖的幾項暫行規定》([82]建發施字50號),,對竣工圖的編制進行了明文規定。2001年發布的《建設工程文件歸檔整理規范》GB/T 50328-2001對工程文件的歸檔范圍及質量要求,,工程文件的立卷,,工程文件的歸檔,工程檔案的驗收與移交作了規定,,但對竣工圖的編制技術要求未做規定,。2002年發布的行業標準《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范》DA/T 28-2002,對竣工圖的編制作了具體規定,,摘抄如下:6.2 竣工圖編制要求6.2.1 各項新建,、擴建、改建,、技術改造,、技術引進項目,在項目竣工時要編制竣工圖,。項目竣工圖應由施工單位負責編制,。如行業主管部門規定設計單位編制或施工單位委托設計單位編制竣工圖的

  • 建筑石膏的特征與技術要求

    1.凝結硬化快 建筑石膏的初凝和終凝時間都很短,加水后3分鐘即可凝結,,終凝不超過30分鐘,,在室溫自然干燥條件下,約1周時間可完全硬化。為施工方便,,常摻加適員緩凝劑,,如硼砂、紙漿廢液,、骨膠,、皮膠等。 2.孔隙率大.表觀密度小.保溫,、吸聲性能好 建筑石膏水T應的理論需水量僅為其質量的’8.6%,,但在施工中為了保證漿體有必要的流動性,其加水量常達60%-80%.多余水分蒸發后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可達50%-60%.由于硬化體的多孔結構特點,,而使建筑石膏制品具有表觀密度小,、質輕,保溫隔熱性能好和吸聲性強等優點,。 3.具有一定的調溫調濕性 由于多孔結構的特點,,石膏制品的熱容量大.吸濕性強.在室內溫度、濕度變化時,,由于制品的“呼吸作用”.使環境溫度,、濕度能得到一定的調節。 4.耐水性,、杭凍性差 石膏是氣硬性膠凝材料,,吸水性大.長期在潮濕環境中.其品體粒子間的結合力會削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐凍,。使用時.應注意所處環境的影響,。 5.凝固時體積微膨脹 建筑石膏在凝結硬化時體積略有膨脹,其體積膨脹率約為

點擊加載更多

10kv電纜技術要求

10kv電纜技術要求專題,,為您提供10kv電纜技術要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜技術要求 相關的專業交流討論,更多10kv電纜技術要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv高壓電纜外徑

10kv電纜阻抗