亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

  • 請教電纜終端頭制作的定額

    一根電纜400V電壓,,是3+1的,,電纜頭就用普通的熱縮管套一下,,它的終端電纜頭制作費用應該怎么計???定額上是以一個電纜頭計費,,“一個”是指一根電纜的一端還是指一根電纜一端中的一根線的頭?

  • 10KV電纜終端頭故障原因分析!

    10KV電纜終端頭故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因,、高壓電纜頭制作工藝,、外力破壞三大類。

  • 10KV交聯電纜熱縮式制作戶內終端頭的過程

    (1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,,型號是否相配,,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜,。(2)切除多余電纜,,根據現場情況決定電纜長度。(3)剝除護層,。(4)焊接接地線,,將接地線焊接在鋼帶上。(5)填充三叉口及繞包密封膠,。 (6)安裝三芯分支護套,,將護套套入根部,從中部開始收縮,,先往根部,,再往指部,。(7)剝銅 帶和外半導電層,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,,嚴禁損傷主絕緣,,清除干凈半導電層。(8)安裝應力管,,管口端部分支套對接后熱縮,。(9)安裝接線端子。(10)安裝絕緣管,。(11)安裝密封管。(12)核相后安裝相色管,。長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程,、變電工程,、配電工程、電纜施工,、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 史上最全電纜終端頭制作要求總結

    電纜終端接頭經常會用到,,但說到制作電纜終端接頭,又有幾人可以找包票說我可以呢,,

  • 10KV電纜終端頭為什么會這樣之續,,試著解答,。

    10KV電纜終端頭為什么會這樣之續,,試著解答。

    從現場的接地裝置來看,,不能夠滿足10歐的標準,,分析應該是接地裝置接地電阻過大,影響避雷器正常工作,,線路落雷后無法得到有效釋放,,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,,造成以上現象,。

  • 交聯聚乙烯絕緣電纜熱縮終端頭制作

    交聯聚乙烯絕緣電纜熱縮終端頭制作。PDF

  • 電纜終端頭與中間接頭的運行要求及制作

    城鎮配電網在改造過程中,,經常用到10kV及以下的電力電纜 橡套扁平軟電纜YBF 7.5×2 ,,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭 垂直連接轉換頭2000~3150AF ,。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,,有時甚至會造成大面積停電,、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于交聯聚乙烯電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,,并且保持了優良的電氣性能,,在城網改造中被廣泛采用。下面談談盬C10kV及以下電纜終端頭與中間接頭安全運行的一般要求和介紹交聯聚乙烯電纜的終端頭與中間接頭的制作工藝,。 1.對電纜終端頭和中間接頭的一般要求與電纜本體相比,,電纜終端和中間接頭是薄弱環節,大部分電纜線路故障發生在這里,,也就是說電纜終端和中間接頭質量的好壞直接影響到電纜線路的安全運行,。 為此,電纜終端和中間接頭應滿足下列要求: (1)導體連接良好,。對于終端,,電纜導線電芯線與出線桿、出線鼻子之間要連接良好,;對于中間接頭,,電纜芯線要與連接管之間連接良好。要求接觸點 短接b觸點SBC-W 的電阻要小且穩定,,與同長度同截面

  • 請教,,如何確定電纜終端頭的數量,?

    如何確定電纜終端頭的數量?在看主接線圖的時候,,是不是就可以看出來電纜終端頭的數量,?電纜終端頭和中間頭有什么區別?分別在什么地方用,?

  • 110KV穿墻套管與電纜終端頭

    110KV穿墻套管與電纜終端頭

    110KV穿墻套管與電纜終端頭

  • 用絕緣穿刺電纜終端頭的處理

    我們工地的23層住宅用4條4*120電纜上,,各層表箱用絕緣穿刺線夾從電纜出線,但會審中(經驗尚淺,,哈哈)都沒考慮到電纜終端頭的處理,。問過設計院,回復將電纜直接接到末端電箱(120電纜變16線進箱),,我也想過用高壓的終端頭處理(好象是五頭的),。各路大哥如果有處理過此問題,麻煩指點下小弟,。謝謝?。,。?kiss:

  • 35KV電纜終端頭故障圖片

    35KV電纜終端頭故障圖片

    35KV電纜終端頭單相接地引發電纜頭著火

  • 10KV戶外三芯電纜終端頭編織銅帶接地的問題

    本人接手一個示范工程,,甲方要求嚴格且規范,,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來,?

  • 制作電纜終端頭和中間接頭的一般工藝程序

    制作電纜終端頭和中間接頭的一般工藝程序對于粘性紙絕緣電纜,制作終端頭和中間接頭一般藝程序如下:⑴準備工作① 電纜校潮,。在接頭之前,必碩確認絕緣紙無潮,。檢驗潮氣的辦法是,,將電纜油加熱到時候1500C,將絕紙撕下浸入熱油中,,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶聲響,,則說明絕緣紙有潮,反之則無潮,。② 接頭材料的驗檢查。接頭外殼應預先組裝,,作密封試驗并復核結構尺寸,。另外需2檢查絕級和密封是否符合要求。⑵鋸鋼皮和剝鉛:① 定位,。終端頭按其的位置確定據鋼皮和剖鉛起,。對中間接頭,一般先確定接頭中心,,再根據工藝尺寸定出兩端據鋼皮和剖鉛起始點,。② 扎銅扎線。在據齊鋼帶處,,用φ2.02毫米的銅絲纏繞2~3圈扎緊,,以防鋼帶松開。在扎線邊緣將鋼帶后,,將多余電纜據掉,。③ 剝鉛。用噴燈均勻烘熱電纜,,將塑料帶瀝青層剝?,揩清鉛包。在鉛處用刀子將鉛包一環形深痕,,深度是鉛包厚度的一半,,不得損傷絕緣紙,然后用剝鉛刀切一條直向切口,,剝去鉛包,。剝去鉛包后,,將剝鉛口用脹鉛楔脹成喇叭形。⑶彎曲纜芯,。在各相纜芯外順紙帶方向繞包一層油浸紗帶,,然后

  • 求制作電力電纜終端頭的教學軟件

    求教各位樓主誰有制作交聯電力電纜終端頭的教學視頻軟件,麻煩提供一下,。我的郵箱是[email protected] ,,需要我幫助時一定盡力。

點擊加載更多

10kv電纜終端頭制作視頻

10kv電纜終端頭制作視頻專題,,為您提供10kv電纜終端頭制作視頻相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜終端頭制作視頻 相關的專業交流討論,更多10kv電纜終端頭制作視頻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

6kv電纜頭

10kv電纜t接箱