  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 10KV終端桿基礎需要配筋嗎?怎么配,?

    10KV終端桿基礎需要配筋嗎?怎么配,?

    這位大神看看,,這個大應力電桿基礎需要配筋嗎?怎么配筋

  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

  • 10KV電纜終端頭故障原因分析!

    10KV電纜終端頭故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因,、高壓電纜頭制作工藝,、外力破壞三大類。

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 10KV電纜終端頭為什么會這樣之續,,試著解答,。

    10KV電纜終端頭為什么會這樣之續,,試著解答。

    從現場的接地裝置來看,,不能夠滿足10歐的標準,,分析應該是接地裝置接地電阻過大,影響避雷器正常工作,,線路落雷后無法得到有效釋放,,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,,造成以上現象,。

  • 10kV電纜工程之電纜終端接頭設計及制作安裝

    1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求

  • 10KV戶外三芯電纜終端頭編織銅帶接地的問題

    本人接手一個示范工程,,甲方要求嚴格且規范,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎,?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來,?

  • 終端桿負荷開關和電纜分接箱負荷開關操作順序

    本帖最后由 北方郎 于 2015-11-23 14:40 編輯 戶外開關、位于戶外開關之后的電纜分接箱在送電的時候應該是先和戶外開關,,還是先合電纜分接箱再合戶外開關呢,?

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝,!

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的,?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下: