請問朋友們,,歐式電纜接頭與美式的區別是什么啊,?通過外觀那里可以分辨的出來???歐式和美式的一體話套管座尺寸是不是都一樣的尺寸呢,誰能提供下尺寸做個比較???萬分感謝了!
各位大家好,,我們今天清掃時發現變壓器高壓側接頭上有一些膠狀物體,沒有太大彈性,,也沒有什么溫度,,是什么東西呢,其他兩相沒有,,新手,。
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),,不知是什么原因,?急!
1,、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm,;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷。2,、芯線處理
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
目前我們常見的屏蔽型電纜接頭(T型頭),,一般根據電纜絕緣外徑不同,,會配合應力錐(轉換器)使用。 其中就包含2種模式,,如下: 1,、 接頭外屏蔽--應力錐屏蔽--電纜外屏蔽連續搭接。但接頭與電纜同時各自接地,。 2,、接頭外屏蔽--應力錐屏蔽不連續搭接
我單位有一野外電纜有接頭,是否,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝,。2 設計要求
知識點:三芯電纜
10KV電纜屏蔽層兩端接地時,,1Km能產生多大的環流?求計算公式
110kv變電站出一條10kv線路,。是用高壓電纜敷設到一10kv開關站由于電纜長度限制使用4個630A歐式電纜分線箱,。電纜型號YJLV-8.7/15KV截面240最大電流380A運行8個月4個電纜分線箱在最近5個月分別燒毀。都是其中一相或兩相應力錐中間處對銅屏蔽放電起火燒毀接頭及連接套管,。請大家分析一下原因,?有人說電纜的容性電流大造成的。
我公司10KV歐式美式電纜插頭圖片,,品質性能我就不多說了,,公司插頭長期出口德國,,韓國,,新加坡
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
兩段5*35接頭的連接,我想請問一下兩段電纜芯的都用35的,,但電纜型不同的,,即絕緣材料不同能否連接,能的話連接會不會帶來不便,,需要注意什么,。感謝!
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:
10kv屏蔽歐式電纜接頭
10kv屏蔽歐式電纜接頭專題,,為您提供10kv屏蔽歐式電纜接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv屏蔽歐式電纜接頭 相關的專業交流討論,,更多10kv屏蔽歐式電纜接頭相關內容請訪問