先給大家拜個早年,,祝大家新年好。再向大家請教2個問題,。1,。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么,?2,。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么,?
http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段時間發的貼子說到屏蔽線接地的問題,。有些沒說明白的這里補一下,。那些設備都是10kv或6kv的??傆?0多個柜子全是這樣接的,。這幾天我發現一些新問題。特來請教大家,。我拿其中一臺變壓器來說,。其他的都是一樣的。首先,。出線柜里的屏蔽層是經過零序才接地,。而在變壓器的另一端也是接地了的。電纜長度約50米,。電壓是10千伏的,。請問這樣做對不對?可不可以兩頭接地,。出線柜:變壓器端:
知識點:屏蔽性
請教各位:1.配電房的高壓室,,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地,?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181
用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用 剛竣工的一個項目 施工人員在施工的時候不小心將一根RVVP4*0.75的屏蔽線纜當成了SYV75-5的視頻電纜用,距離有100多米,穿好了 調試的時候才發覺. 當時真是嚇壞了 線纜拉也拉不回來 增加也增加不了 怎么辦? 死馬當活馬醫 用RVVP當SYV 來用 頭子做上去 居然真能用 效果比視頻線 差了點點 顏色偏暗 不過湊合還是可以用的
一般電纜屏蔽都要單端接地.因為如果兩斷重復接地的話,就會形成回路,產生感應電流,這樣就失去的屏蔽的作用,我說的對嗎?請各位大蝦幫慢
請教控制電纜屏蔽層的接線方法. 屏蔽層是否要接地,? 是一邊接地還是兩邊都要接地,? 如果是一邊接地是現場邊還是電箱邊接地? 有何不同? 有沒有規范,? 請指教.
最近看書說做電纜頭時,要在銅屏蔽帶上焊接地線,我就想問:所有的電纜都有銅屏蔽帶嗎 ?如果沒有銅屏蔽帶的電纜,那它的接地線焊在哪里?
廣州電纜:廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com專業生產銷售GB5023.JB8734全系列產品:SYV視頻線,,RVVP屏蔽線、RVV護套線,、AVVR護套線,、AVVR多芯信號線、ROHS電線,,RVSP雙絞屏蔽線,、同軸電纜、TVVB電梯隨行扁電纜,、超五類網線,、話筒線、阻燃雙絞線,、各種監控線纜,、安防線纜、弱電系統電線電纜,。安防工程,、監控工程、弱電系統工程,、綜合布線,、銀行監控工程、網絡工程,、消防工程,、樓宇防盜監控、門禁可視對講等專用音視頻信號電線電纜,。SYV視頻電纜,、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜,、AVVR信號電纜,、SYV射頻電纜、BV塑銅線,、BVR塑銅軟線,、RVSP雙絞屏蔽電纜、RVS雙絞線,、RVB平行線,、RV軟線、機械配套用護套電纜,,機床用護套電纜,,機床用信號屏蔽電纜,,醫療器械配套用護套電纜,弱電監控電纜,,傳感器電纜,,等配套用各種規格電纜,環保低煙無鹵電纜,,對照GB5023產品規格,,推出相同規格的銅包鋁電線,ROHS電線,,備有ROHS認證,,備有ROHS測試儀,能確保符合
廣州電纜:廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com專業生產銷售GB5023.JB8734全系列產品:SYV視頻線,,RVVP屏蔽線,、RVV護套線、AVVR護套線,、AVVR多芯信號線,、ROHS電線,RVSP雙絞屏蔽線,、同軸電纜、TVVB電梯隨行扁電纜,、超五類網線,、話筒線、阻燃雙絞線,、各種監控線纜,、安防線纜、弱電系統電線電纜,。安防工程,、監控工程、弱電系統工程,、綜合布線,、銀行監控工程、網絡工程,、消防工程,、樓宇防盜監控、門禁可視對講等專用音視頻信號電線電纜,。SYV視頻電纜,、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜,、AVVR信號電纜,、SYV射頻電纜,、BV塑銅線、BVR塑銅軟線,、RVSP雙絞屏蔽電纜,、RVS雙絞線、RVB平行線,、RV軟線,、機械配套用護套電纜,機床用護套電纜,,機床用信號屏蔽電纜,,醫療器械配套用護套電纜,弱電監控電纜,,傳感器電纜,,等配套用各種規格電纜,環保低煙無鹵電纜,,對照GB5023產品規格,,推出相同規格的銅包鋁電線,ROHS電線,,備有ROHS認證,,備有ROHS測試儀,能確保符合
廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com是廣州地區生產護套電纜和屏蔽電纜較專業的大型廠家,專攻GB5023及JB8734兩大系列產品, 鎮塑產品延伸到各大領域: 低煙無鹵阻燃電纜,機床電纜,QVR汽車低壓電線,變頻器電纜, RVV護套線, RVVP屏蔽線,監控電纜,機械配套電纜,自動化控制電纜,電梯控制電纜, RV軟線, QVR汽車低壓電線,BVR安裝線, RVV護套電纜、RVVP屏蔽電纜,AVVR護套電纜,、低煙無鹵阻燃電纜,AVVR多芯信號電纜,、RVSP雙絞屏蔽電纜、同軸電纜,、電梯電纜,、RVV護套線, RVVP屏蔽線,超五類網線、阻燃雙絞線,低煙無鹵阻燃電纜,SYV視頻電纜,、RVVP屏蔽電纜,、RVV護套電纜、AVVR信號電纜,、S RVV護套線, RVVP屏蔽線,SYV射頻電纜,、QVR汽車低壓電線,RVV護套線, RVVP屏蔽線,銅包鋁電纜等等,為響應環保指令,推出ROHS電纜, 低煙無鹵阻燃電纜,早于06年增添了ROHS熒光測試儀,確保符合歐盟指令.”金花”和”GHISO”是鎮塑電線在國內注冊使用的商標,鎮
一:產品特點及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,,抗干擾性能優越,,廣泛用于計算機測控裝置。二:產品執行標準本產品按照GB9330(IEC227)標準制三:使用特性1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV2.最高工作溫度不超過70℃,。3.電纜安裝敷設溫度應不低于0℃,。4.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的10倍 銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍四:主要技術指標1.成品電纜導體直流電阻(Ω/km.20℃),。2.2
我們公司的一個在現場的設備距離控制柜大概為300+米,,分別用ZR-VV-6*1.5傳輸到現場控制的,在控制柜里屏蔽層并沒有接,,然而在現場設備的屏蔽層上量出來大概有190-200V的電壓,,請問怎么回事,如何處理,?
請問35kV單芯鋁芯電纜,,總長800米,,兩端為鐵塔,中間布置三個電纜分接箱,,請問在沒有購置過流保護裝置的情況下電纜銅屏蔽層如何接地,?
各位大俠,我們這次的工程用的是FRP橋架,,里面既有有380v的動力線(功率都在4kw以內)又有模擬量信號線,,請問如何做屏蔽啊,不同線種之間分開一段距離可以嗎,,還是說把模擬量的電纜穿在金屬管里放在線槽內,,或者還有什么好的辦法嗎?
《電力工程電纜設計規范》里,,對控制電纜作了詳細的關于屏蔽的要求,。但是對于一些高電壓、大電流的脈沖電路,,比如變頻,、斬波電路,他們往往對外有很強的電磁干擾,,甚至暟響相鄰的控制信號的正常傳送,,那么這些動力電纜的屏蔽要求怎么規定的呢,在規范里沒找到啊,。求解,。
知識點:屏蔽電纜
西門子通訊電纜的屏蔽與接地在有高壓電的場合如果接地不好很容易燒接口或者5611卡的哦
屏幕電纜和非屏蔽之爭,以及到底哪種電纜為銅纜結構化布線網絡提供了最好的解決方案,,在業內已經是由來已久,。選擇非屏蔽雙絞線 (UTP) 電纜和錫箔雙絞線 (FTP) (或美國眾所周知的屏蔽雙絞線 (ScTP))并不是一個很容易做出的決策,。事實上,從各種選項中選擇適當?shù)钠帘渭夹g(shù),,并確保這些技術的正確安裝和運行,,要遠比FTP或UTP的選擇重要的多。 世界各地的一般慣例有所不同,。在英國,、大多數歐洲、美國和亞洲國家,,通常把UTP電纜作為最經濟的,、并足以滿足大多數安裝要求的選項。在德國及歐洲的其它國家,,包括法國,、瑞士和奧地利,F(xiàn)TP則占主導地位,。 在安裝系統時,,真正的問題之一是數據完整性。屏蔽系統的根本目標是防止數據受到潛在的電磁干擾 (EMI),,如工業設施和機場及運行關鍵系統的地方,,如軍事基地和醫院。 設計精良,、安裝正確的FTP布線網絡無疑將改善非屏蔽系統上的信號完整性,。然而,Molex企業布線網絡部提醒用戶注意,,為了有效地工作,,屏蔽必須正確接地。事實上,,這并不是一直能夠簡便實現的,。接地不良的屏蔽系統實際上會較開始時采用非屏蔽系統提
相當實用