我們公司所在地靠長江邊,,地下水位很高,,我們廠新建了一個110kV變電站,這就導致110kV進線溝和10kV出線溝長期泡水,,目前裝了2臺自動抽水裝置,,但要不了半天水就會漲滿,已經燒壞好幾臺抽水泵了,,想請教一下各位大神像10kV,、110kV的高壓電纜可以有大概20米的樣子泡水里運行嗎,這段沒接頭,,電纜是上上電纜,,我們變電站一層是做的電纜層,2樓是10kV配電室,三樓是GIS室,,本人剛畢業,,學的是自動化專業,這方面是真的不懂,,虛心求教各位
現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,是否可否共用電纜井,?目前查找規范沒有找到明確說明,,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題。求幫助,!
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
圖紙簡介: 本土為10kV電纜敷設施工圖,,包括路燈分接箱基礎圖,電纜溝斷面圖,,電纜井內管道做法示意圖,,井蓋預制加工圖等,內容很齊全,。 投稿網友: gan_123456 上傳時間: 2014-05-20
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!
本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 編輯 在國外一個民用房工地,使用兩根4×35電纜供電,。原來設計在院內有電纜井和接地裝置的接接地井,,如果根據我國的施工經驗,,在有支架的電纜溝時,支架是要接地的,。既然電纜溝也要接地,,那么能不能把電纜井和接地井合并成一個井(這里的電纜溝沒有溝,是直接埋在地下的),。希望大家討論,。
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?
我現在正在做的市政項目中有一座1380m的橋,橋上需要過電纜,,因為橋比較長,,橋上就必須要設電纜手孔井,請教各位高手,,哪本標準圖集上有橋上手孔井做法圖,,或者類似橋上電力井的案例。
現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了
由于中途變更等諸多原因!兩路3*185+2*95干線若從底層垂直穿管至頂樓(約27米,中途無電纜固定措施,心理不太踏實)現想改為電纜井(把原來的樓層管孔敲大點),所以想請教多大尺寸可以將兩路3*185+2*95的干線放入(因現在地方比較有限)200*200?可否??
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種啊,?PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。
1、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么,?2,、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊。,。3,、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎,?非臨時電源,,小區用的