求教,10kv電桿上的這2個是什么,?起什么作用,。
各位老師好,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿,?好像有一個什么電桿型錄,,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,,可以直接用嗎,?用不用校驗電桿的強度什么的?
那為大俠能告訴我海拔4000米以上的地區,怎樣選擇10KV的電桿的長度及埋深度,還有線路檔距啊|?還有橫擔怎么選擇|?導線與導線之間的距離應該怎么選擇啊?誰能告訴我~~謝謝啊
導線型號為JKLYJ-10-240
急:在10KV等徑水泥預應力電桿上鉆5mm直徑,,34mm長的孔是否會損害電桿的結構,,對其運行造成危害,?誰有有關的資料?請各位專家盡快幫幫忙,。謝謝了,。
圖紙簡介: 本圖紙為10KV電桿制作圖集第六章電桿桿型圖、第七章鐵附件加工圖,、第八章機電組裝圖,、第九章基礎加工圖,共計圖紙62張,。該部分十分詳細,,且為CAD版本,在工程設計時可以直接套用和參考,。同時,,本圖紙為附有江門設計院配網典型設計(線路)施工圖,、雙回桿型圖總結、單回桿型圖總結,、110kV線路桿型圖,,共計102張。該部分不管是終端,、分支,、設備桿型于不同的設計院都有不同的考慮,是線路設計人員很好的參考資料,,且該部分圖紙可以根據自己工程的不同需要進行篩選和套用,。
本人做工程不久,,希望大神們多幫助!小弟在這里先謝謝啦,!圖片中一根拉線從兩項之間穿過,,不知道是否合乎標準,請大神們幫忙,。
10KV帶電立電桿,、拔電桿的作業大綱(指導書)的主要內容有適用范圍,、作業方法、人員組成,、主要工期具,、主要安全措施、操作步驟等,。1.適用范圍:立,、拔10KV直線電桿。2.作業方法:采用SH-138型絕緣斗臂車等電位作業(26m絕緣斗臂車,,8t吊車配合施工),。3.人員(共9位工作人員)組成:工作負責人1名,工作監護人1名(兼現場安全員),,26m絕緣斗臂車操作人員1名,,等電位作業電工2名(輪換作業),,地電位作業電工1名(配合電工),地面工2名,,吊車操作工1名,。4.操作步驟:1)2輛絕緣斗臂車進入合適位置,裝好可靠接地,;2)工作許可后工作負責人在現場召開站班會,,交代工作任務、設備狀況,,明確分工和有關注意事項,,查工作人員對“二交”的明確程度;3)地面工對絕緣工具進行遙測,,并做好記錄,,做好開工前的準備工作;4)地面電工將3組走一走二滑車分別安裝在26m絕緣斗臂車絕緣臂上(開檔1m),,然后由工作負責人指揮絕緣斗臂車將絕緣臂調整到導線的上方2m
現在手頭有一個項目,,要實際兩個廠區內10kV雙回路供電線路,,甲方要求需要采用鋼管桿,以前設計的都是采用水泥電桿,,也有03D103圖集參考,,現在選取雙回路鋼管桿型的話,金具怎么選???還是按照水泥電桿的么?可是水泥電桿只有單回路的啊,,雙回路的就只是簡單的疊加,?我現在手頭有一個廠家的資料 是不是按照他們資料選取他們的桿型就可以了 金具他們就配齊了 ? 在線等急?。,。,?!
請教:海邊10kV電桿頻頻發生污閃放電現象,,導致跳閘,怎么解決,,謝謝 海邊工程距海不到1km,,混凝土電桿,10kV,,鐵橫擔,,絕緣架空線。 已經在并溝線夾,、耐張絕緣子,、避雷器、跌落等導線裸露處加絕緣罩,, 但是還頻頻發生污閃放電現象 求解決方式,,謝謝 另是否有與跌落配套使用的絕緣套之類產品
我想問下具體哪個規程里面有規定,,幫忙回答下謝謝
廠家原有高壓配電,,是采用一路35KV降壓至10KV進入一樓高壓室,計量采用35KV處計量?,F(xiàn)在廠門口新增一處2進4出環網單元,,出一路10KV至高壓室,原有那路作為備用,。在不動原有配電柜的情況下,,增加幾臺柜子怎樣與原有高壓配電柜相連。低壓層不改動,。是進線,,計量,PT,,雙電源切換,,還是進線,計量,,PT,,聯絡。怎樣連接,。跪求大神,。
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
看了國網的典型設計,只提到了一些拉線的選取方法,,對于底盤和卡盤的選取計算基本沒怎么說,,請問該怎么選擇電桿的底盤和卡盤啊,?
例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路。但是零序還有一些問題,,不知如何,,請大家指導。
10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝
本公司為服裝外貿加工產業,,新建一工業城,,擬采用9臺變壓器供電,總裝機功率10000KW(染整,、服裝類生產設備)左右,,計算負荷7000KW,想用10KV進線,,但供電部門說最大只能提供5000KW的負荷,,而公司領導又不想用35KV進線(初期投入及維護成本太高),請問我該如何解決此問題,?
一條10KV線路(LGJ-95)在5公里處短路時短路電流為1000A,怎樣計算10KV母線的殘壓?(已知:LGJ-95型導線每公里電阻是0.33歐姆,每公里電抗是0.42歐姆)
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖,、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖,、配件加工圖,,如果是山區,還出個斷面圖,。然后施設時,,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,,再測量定樁,??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁,。請問大家是怎么搞的,?