  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 鋼筋混凝土電桿如何接地

    本人碰到一項目,,甲方要求配電和路燈照明均走架空線路敷設,。沒有類似經驗,看規范《10kV及以下架空配電線路》(DL/T 5220—2005)工程現狀是:變壓器不設在本工程內,,非居民區,,架空線路是1KV以下,TN系統,,樹干式配電,。沒有接戶線,都是從電桿引下后埋地至各單體配電箱。請問:1.要考慮考慮防雷嗎,,桿高12米,。2.電桿應該如何接地?是利用鋼筋和接地扁鋼連接,。再連到與零線連接的橫擔嗎,?最好有詳圖,或圖集號,。3.每根電桿都需要接地嗎,,還是在分支處才需要。以下是我認為和本工程有關的規范的條例,,未考慮項請高手補充,。12.0.1 中性點直接接地的lkV以下配電線路和10kV及以下共桿的電力線路,,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或金屈桿,,應與零線連接,鋼筋混凝土電桿的鋼筋宜與零線連接,。中性點非直接接地的lkV以下配電線路,,其鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿應接地,,接地電阻不宜大于50Ω,。12.0.6 12.0.7 為防止雷電波

  • 10千伏電桿接地降電阻正確方案,。跪求大家

    最近公司叫我們?0千伏線路做降電阻,。做防雷接地。每個電桿的電阻值不低于4Ω,。怎樣做才算正確呢,?謝謝大家

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 關于接地的問題,,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 請教個問題,,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A、B,、C,、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ,?

  • 做好接地了,,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,,基本沒有漏保,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,,就沒用漏保。不知道這是否符合規范,?

  • 求教,,10kv電桿上的這個是什么,?

    求教,,10kv電桿上的這個是什么,?

    求教,10kv電桿上的這2個是什么,?起什么作用,。

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),,問題:1、用四芯電纜合適嗎,?樁體本身接地怎么辦,,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地,?2,、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的,?

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題,。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環,?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上,?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環,?或是直接通過設備形成閉環,? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決,。

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 電桿的底盤和卡盤的選擇

    看了國網的典型設計,,只提到了一些拉線的選取方法,對于底盤和卡盤的選取計算基本沒怎么說,,請問該怎么選擇電桿的底盤和卡盤?。?/p>