本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,,按圖片中數字標注的部位,,討論其大?。ㄩL短)的優缺點,,哪個部位最重要,,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,,6的部位(應力管)需蓋住5的部位,;再提個問題,F(xiàn)部位的長度有什么講究,,F(xiàn)+B的總長度應不小于多少,?
我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況,。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管,。當時投入運行正常了,。可過了一段時間又出現放電聲了,,我搞不清是什么原因引起的,。該如果處理。請教各位高手指點,。謝謝了。
電纜頭單相,,燒壞,。求原因。
網絡資源,,大家共享!1/9,每個都是獨立的
一臺變壓器檢修,,但進線分接箱里有多條出線,,要停電影響面太大。所以想請教各位,,能不能在斷開低壓負荷及采取安全措施的前提下,,用操作桿帶電直接拔出肘形頭電纜插件?有沒有哪位實際操作過,?
10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,發熱導致其滲出,,不知會不會對接頭的壽命造成影響,?
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,,并且好像打火現象出現在別處也有,,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,,好像只有B/C相放電,,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,,請高手幫助解答,,謝謝!
希望對大家有幫助
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
(續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,,討論其大小優缺
本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的,。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),,電纜為3×50,,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值,;低壓側為MNS抽屜柜,,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定,;電氣抽屜配置塑殼,,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,,基本不開),。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故,。因高壓側為設置定值,,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了),。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,,塑殼是否燒毀未知,。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,,灰塵附著嚴重,。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,,造成相間短路,,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,,
全冷縮電纜頭制作
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作,。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
搜遍整個論壇沒有插接式電纜頭的資料,不知有沒有這方面的專家,貼一下相關方面的資料和知識在目前的農網改造中通常有相關的電纜分支箱前插式電纜頭,后插式電纜頭
澆注式電力電纜頭是由環氧樹脂外殼和套管,,配以出線金具,,經組裝后澆注環氧樹脂復合物而成。環氧樹脂是一種優良的絕緣材料,,特別是具有初始電性能好,,機械強度高,成型容易,,阻油能力強和粘接性優良等特點,,因而獲得廣泛的使用。主要用于油浸紙絕緣電纜,,分戶內式,、戶外式兩類,并區分澆注式電纜終端頭和澆注式電纜中間接頭,,分高壓(≤10kv)和低壓(≤1kv),,按電纜線芯截面大小劃分等級,以“個”為計量單位計算工程量,,主材費應另計,。另外,澆注式電力電纜中間接頭制作安裝定額未包括保護盒,、鉛套管和支架的制作安裝,,澆注式電力電纜終端頭制作安裝定額中則未包括電纜終端盒和支架的制作安裝,應另行計算,。
要使高壓電纜可靠運行,,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,才能達到分散電應力的效果的,。在電纜本體中,,電纜外表面不可能是標準圓,芯線對屏蔽層的距高會不相等,,根據電場原理,,電場強度也會有大小,這對電級絕緣也是不利的。為盡量使電纜內都電場均勻,,芯線外有一外表面圓形的半導體層,,使主絕緣層的厚度基本相等,達到電場均勻分布的目的,。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,,所用絕緣材料的介質損耗要低,,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,,有改變電場分布的措施。 高壓電纜線在做電纜頭時,,剝去了屏蔽層,,改
知識點:三芯電纜
哪位高手知道:熱縮式電力電纜頭和澆注式電力電纜頭有什么區別,,一般在哪些情況下用熱縮式,哪些情況下用澆注式,? 室外中間電纜頭一般用哪種,?
10kv插拔式電纜頭
10kv插拔式電纜頭專題,為您提供10kv插拔式電纜頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv插拔式電纜頭 相關的專業交流討論,,更多10kv插拔式電纜頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題