一、在低壓TN系統中,,架空線路干線和分支線的終端的PEN導體或PE導體應重復接地,。電纜線路和架空線路在每個建筑物的進線處,宜按本規范第12.2.2條的規定作重復接地,。在裝有剩余電流動作保護器后的PEN導體不允許設重復接地。除電源中性點外,,中性導體(N),,不應重復接地。 低壓線路每處重復接地網的接地電阻不應大于10Ω。在電氣設備的接地電阻允許達到l0Ω的電力網中,,每處重復接地的接地電阻值不應超過30Ω,,且重復接地不應少于3處。 二,、在非瀝青地面的居民區內,,10(6)kV高壓架空配電線路的鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿塔應接地,,接地電阻不宜超過30Ω,。對于電源中性點直接接地系統的低壓架空線路和高低壓共桿的線路除出線端裝有剩余電流動作保護器者除外,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或鐵桿應與PEN導體連接,,鋼筋混凝土電
有一電廠10KV電纜進線 長度3.5km對側為一變電所請問在對側開關合上而本側開關斷開時本側開關線路側容升電壓是多少 如何計算
求10KV架空線路及電纜線路壓降計算公式?最好說的詳細一點.謝謝.
10kV側短路電流為22kA,,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,,但是熱穩定校驗需要420mm2,,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,,應該如何選擇線型和敷設方式,?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!?。,。?/p>
電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行
《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,,我想知道線路長度如何計算,?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?
110kV電纜線路設計的時候,,需要考慮電纜的接地,,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱,;2,、什么時候要用交叉互連接地箱;3,、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少,;4、請?jiān)敿毥榻B一下交叉互連和回流線的作用,。不勝感激,,謝謝!
發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,,供大家參考,!
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
請各位指教一下,,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少,?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,都包括哪些費用,?是涵蓋了導線,、桿塔、金屬接具以及施工等全部因素嗎,?
請問這兒求電阻的時候為什么宜?/4?。?.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度
我們現在要架一條架空線路,功率大概為300KW,,長度為600m,,要用多大的線吶,線路的壓降是多少,!只考慮鋁線,!請師傅們指導一下啊,!拜謝,!有點急!請師傅們幫一下忙??!拜謝!拜謝,!
有個110kV的單回電纜線路工程,,采用電纜溝敷設,采用三根捆綁式敷設在電纜支架上合適,,還是分開敷設比較合適電纜線路長度在300米,,頂管140米,電纜溝160米,,希望各位老師多多指導,!
我廠水源地離廠里約有7公里,用6KV電纜直接敷設過去,,整個電纜全部連在一起無法斷開,,每個泵房處通過電纜分支接頭供電,泵房各有一小變壓器,,但變壓器高壓側沒有開關,,停送電通過廠里6KV開關來操作,,不知保護該如何整定,,需要考慮哪些,?另外這么長的線路,送電后末端會不會出現高壓,?怎么解決,?請高手指點!?。,。?謝謝?。,。。,。,。。,?!
如題,共同分享
電纜線路(割)接方法:8.12.1 改(割)接基本原則 和8.12.2 改(割)接的基本方法兩種,。以下給大家詳細講解,!8.12.1 改(割)接基本原則
國網2013典設10kV電纜線路分冊
本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 編輯 有一用戶,負荷為50KW,,距離變壓器500米,,在變壓器后有100米架空線路,在100米架空線路后計劃用400米電纜供給用戶,。求計算,,架空線路和電纜用多大的線徑合適,另外麻煩再給計算下電壓降是多少,?謝謝 補充下:用戶是制冷的壓縮機,,是電動機
我站10KV 185 鎧裝電力電纜 ,從配電室到箱變大概是150M,,之前電纜打耐壓時候B相只有25M歐,,其他兩相都還好,理論是符合相電壓工作的,, 送電還是成功了,,但擔心出現單相接地后電壓升高,電纜絕緣破損造成兩相短路,,結果怕什么來什么,。 719 臺風 我站點大暴雨,,電纜溝水浸.該電纜出現單相接地后造成兩相短路結果斷路器1段過流跳閘, 現電纜用福祿克萬用表測得電阻A相130K歐姆,,B相90K歐姆,,C相還后2500V 搖表測得5兆歐,請問在沒有電纜測試儀情況下 如何確定電纜故障點,。(之前電纜應邀跨其他電纜溝,,鋸開做了兩處端接。)
電纜線路 架空線路
電纜線路 架空線路專題,,為您提供電纜線路 架空線路相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜線路 架空線路 相關的專業交流討論,更多電纜線路 架空線路相關內容請?jiān)L問