這個資料非常難得,12月有出了新的,還沒拿到,但是改動不大了,冰災后規范改動很大.在這個站上下了不少好東西,感謝大家.
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T
10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎,??我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙?,?,?謝謝
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖,、桿塔一覽圖、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖,、配件加工圖,如果是山區,,還出個斷面圖,。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,,再測量定樁,。可我們沒有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁,。請問大家是怎么搞的?
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟)。
10KV線路自動調壓器技術規范書
在10Kv線路中,,像短路故障指示器,,避雷器,避雷器壓板,,驗電接電環,,都是怎么分配的?例如,,避雷器多少米一組,?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的,?一般用在何處,?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
公司是做10kv外線施工的,,主要是:從電網辦理手續,、臨電和正式電內外線施工(包括箱變、環網柜,、高低壓柜的現場安裝),。我應該看什么規范資料啊。比如對外線線纜規格的要求,、管井的要求等,。
小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,單點補償地點選在離線路首端2/3處,,補償的容量應為無功負荷的2/3,,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處。多點補償是采用分支線分段補償方式,,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償,。根據農村實際狀況,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護,。 確定某一條配電線路的補償容量,,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,,考慮到無功不應倒送,,可安裝固定的補償裝置,,但應按最小無功負荷確定補償容量,。當線路中有較大無功負荷點時,除應考慮與
淺談10kV線路桿塔的選型
現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,,最大無功需求量為200KVAR,。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1,、固定150KVAR,;2、自動100KVAR*2,;3,、固定100KVAR+自動100KVAR。
<<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!
各位朋友,請幫我弄個施工報道吧,,在下感激不盡啊,,這個星期一就需要用,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,,為了盡快完成工程,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,,我們整個工程組的人員也全參加了工作,,為此做一篇報道,。工程不大施放2段35mm的電纜,裝組跌落保險,,制作四套電纜頭和接線,。領導主持施工,親自制作電纜頭,。大概就這么多,。在下先寫過了。
從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇,;小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導,。
我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,,現要進行線路無功補償,。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A,。線路長度30kM,,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
無風、無雪,、無大負荷,,速斷,各個桿塔,、金具,、電纜都沒有問題,請問大蝦從那查起,。
10kV線路兩路互相自投,,其中任一路線路故障,就閉鎖線路自投,。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,,線路外部故障開放線路自投,?
2007年版最新的電纜線路規范 總共2冊
大家好,最近做一個有關鐵路方面的工程,,涉及到一個梁截面的計算,,我是按照混凝土結構設計規范計算的,想請教下大家按照鐵路相關規范如何計算,?具體在哪個規范哪里,?萬分感謝,急,,在線等,。
10kv線路規范
10kv線路規范專題,為您提供10kv線路規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv線路規范 相關的專業交流討論,,更多10kv線路規范相關內容請訪問