摘要:針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,,以求提高10KV配電網安全運行水平,。目前10KV架空配電線路上,,現在都已廣泛地應用了絕緣導線??梢哉f,,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術,。 但是,,絕緣導線在應用過程中,也出現了一些新的問題,。其中,,最為突出的問題,是遭受雷擊時,,容易發生斷線事故,。據有關資料的統計,南昌經開區 2008至2009年兩年內,,一個30平方公里的供電區域內,,雷擊斷線事故與雷擊跳閘事故約為35次,直接損失電量約為30萬千瓦時,,嚴重降低了供電可靠性,,給社會帶來了不良的效果,。這兩年里雷擊斷線事故率占76.2%。 以上一些統計資料表明:雷擊斷線事故,,是應用絕緣導線中最突出的一個嚴重問題,,這引起我們的廣泛注意,并積極開展對等試驗研究工作,,并找到許多有效的防范措施,。 一、雷擊斷線與跳閘機理<
在低壓 配電網中,,桿塔的平均高度要比送電線路的桿塔低,,線路的周圍可能受到建筑物和樹木的遮蔽,因此遭受直擊雷的機會相對少一些,。但由于配電網絕緣水平相對較低,,線間距離小,一旦遭受直擊雷,,就很容易跳閘,。因此,必須加強配電網的防雷保護,,才能提高供電可靠性,。 配電線路防雷,應采取的基本技術措施是: 防直擊雷,。為提高配電網防直擊雷水平,,要從提高線路的耐雷水平入手,采用瓷橫擔或高一級的絕緣子,。因配電線路點多,、面寬、線長,,采用避雷線或避雷針作直擊保護是不經濟的,。而配電線路由于采用中性點不接地系統,檔距也很小,,因而導線容易形成三角形排列,,此時,最上面的導線可起到避雷線的作用,。所以,,最好的辦法是在最上方導線的絕緣子上,每隔一定距離裝設一個接地的保護間隙,。 防感應雷
配電線路絕緣導線的防雷措施及分析
1強化運行管理,。 從運行角度考慮,運行人員按運規要求,按時巡視設備,,及時,、準確提供設備缺陷,為檢修試驗提供依據,,及時發現事故隱患,,及時檢修,從而降低線路故障率,。為此,,運行人員應作到"三熟三能",從"嚴",、"勤",、"細"、"熟"上下功夫,。嚴:即制定嚴格的設備定期巡視制度,,并堅決落實;勤:即工作積極、主動,,不漏巡,,多注重故障率高的線路設備運行工況;細:即認真巡視,認真分析,,及時發現并上報缺陷;熟:即不僅熟悉設備,還應熟悉其性能,、參數,、結構、地理環境,、氣候因素等,,做到心中有數。 2加強線路防外力破壞工作,。 配電線路外力破壞現象很嚴重,,高低壓線路盜割嚴重,違章建筑屢禁不止,,鄉村山田建設,,推土造田,桿根取土,,人為打破絕緣子,、向導劲闵先予F絲、盜竊電能等造成線路故障,,時有發生,,給配電線路的安全運行造成了極大的危害。采取的措施:
10千伏配電線路非常復雜,,一旦遭遇了雷害事件,,就很難對電網進行維修管理,,往往會造成重大的經濟損失。雷電是一種常見的自然現象,,人們無法預測其發生的準確時間,,因而給10千伏配電線路造成了很大的危害。大量研究表明,,雷害事故主要是由于線路受感應雷電過電壓的影響而導致的,。因而做好10千伏配電線路的防雷措施,保證電網的安全運行迫在眉睫,。 一,、影響10千伏配電線路的影響因素 1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,,雖然線路沒有被雷電直接擊中,,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,,雷擊的位置與導線相距五十米,就會產生100千安的雷電電流,,如果線路沒有做任何的防雷措施,,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,,就很容易被雷過電壓擊穿,,甚至擊斷。 2,、絕緣水平 因配電線路中的因絕
1 前言 在日常生活與工農業生產中,,戶外配電線路(10kV及以下的電氣線路)及其相關設施是人們最常見的電氣設施,也是與人們用電關系最近的電氣部分,,它們的正常運行與否,,與人們的生活與生產密切相關。做好這些線路設施的防雷,、避雷,,預防和減少觸電危害,確保工業和民用電氣設施和人身安全均極為重要,。 2 配電線路防雷和接地 2.1 高壓架空線路 高壓10kV架空線路的防雷是配電線路及其設施
1.概 述 在很廣闊的地區范圍內,,建設了既復雜又龐大的很多 電力設備構成的高低電壓 配電網絡。配電網絡中有配電設備,又有用電設備,,它們是影響電力能量的質量和重要設備,。 至今,對配電線路的防雷措施主要放在:(1)雷電過電壓在某條高壓配電線路上發生的雷擊事故的影響范圍有多廣以及其可能性的概率,;(2)確定其防雷保護的程度,;(3)制定在實際的配電線路上能使用的各種防雷措施。例如:在單相100/200V或者三相200V等的低壓配電線路上,,要考慮雷電過電壓對低壓配電設備的燒壞現象,,以及對漏電形狀產生的誤動作等雷害事故。 雷電過電壓產生的火花放電不是燒壞低壓配電設備
各位電氣專家,,看到一個配電線路保護定值,,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,,電流I段 24A 0s,,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s,。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的,?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義,?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激,!
1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,,雖然線路沒有被雷電直接擊中,,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,,雷擊的位置與導線相距五十米,就會產生100千安的雷電電流,,如果線路沒有做任何的防雷措施,,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,,甚至擊斷,。 2、絕緣水平 因配電線路中的因絕緣子的爆炸引起的故障率也很高,。絕緣子能否正常運行決定了配電線路的安全性,,因為絕緣子決定了10千伏配電線路的絕緣水平。因此,,必須做好絕緣子的維護工作,。在10千伏配電線路長時間運行的情況下,如果沒有定期地對絕緣子進行檢測,、維修或者更換,,一旦線路出現了老化的現象,整個配電線路的絕緣水平就會大大地降低,,增加了雷害事故的發生概率,。 3、防雷保護安裝 ①變壓器的安裝,。一旦雷過電壓的數值達到了
10kV架空絕緣配電線路的有關規定1,、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527、
10kV配電線路跨越山箐,,大約檔距1000米,,用的是LGJ-70/10的導線,每相安裝3組防震錘,,桿型為三聯桿,,桿開2.5m。這個沒問題吧,?,??
10千伏配電線路非常復雜,,一旦遭遇了雷害事件,,就很難對電網進行維修管理,往往會造成重大的經濟損失,。雷電是一種常見的自然現象,,人們無法預測其發生的準確時間,因而給10千伏配電線路造成了很大的危害,。大量研究表明,,雷害事故主要是由于線路受感應雷電過電壓的影響而導致的。因而做好10千伏配電線路的防雷措施,,保證電網的安全運行迫在眉睫,。10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎,?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,??,?謝謝
我單位10kV線路在今年發生一起斷線故障,,電源側導線還在電桿絕緣子上固定,負荷側導線在離絕緣子10cm處斷開,,掉落到地上,并在搭火,,但變電所內沒有發接地信號,,還顯示線路三相電壓正常,請問一下,,為什么不發接地信號,?斷線處的反饋電壓能計算出來嗎,?怎么計算?怎么能解決這樣的問題,,謝謝
原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通過在華北電網雷電活動頻繁地區的壽遵110kV線路上采用合成絕緣外套金屬氧化物避雷器改進防雷措施的研究,,經過試驗和實際運行,證明此改進是成功,、經濟和有效的,,雷擊跳閘次數由1996年的7次,降為1997年的1次,,1998年的0次,。 關鍵詞: 輸電線路 防雷 接地 電網中的事故以輸電線路的故障占大部分,輸電線路的故障又以雷擊跳閘占的比重較大,,尤其是在山區的輸電線路中,,線路故障基本上是由于雷擊跳閘引起的,據運行記錄,,架空輸電線路的供電故障一半是雷電引起的,,所以防止雷擊跳閘可大大降低輸電線路的故障,進而降低電網中事故的發生頻率,。經多年摸索,,我國的輸電線路防雷基本形成了一系列行
由于架空線路分布很廣,又長期處于露天條件下運行,,所以經常會受到周圍環境和大自然變化的影響,,從而使架空線路在運行中發生各種各樣的故障。據歷年運行情況統計,,在各種故障中多見的是季節性故障,。 1架空線路覆冰的原因 架空線路的覆冰是在初冬和初春時節(氣溫在-5℃左右)或者是在降雪或雨雪交加的天氣里,在架空線路的導線,、避雷線,、絕緣子串等處均會有冰、霜和濕雪混合形成曲冰層,,這是一層結實而又緊密的透明或半透明的冠冰層,。形成冠冰層的原因是由于在這些物體上附著水滴、水霧,,當氣溫下降時,,這些水滴、水霧便凝結成冰,,而且會越結越厚,。 有時,也會在導線表面上結上一層白霜,,呈冰渣性質,,其重量比堅實的覆冰輕得多,,但其厚度卻大得多。一般當空氣中有大量水分且有微風時,,最易形成這種現象,。 在濕雪降落時,濕雪一方面粘在導線上,,同時又
隨著經濟的發展,對輸電線路供電可靠性的要求越來越高,。同時伴隨著電網的發展,雷擊輸電線路引起的跳閘、停電事故絕對值也日益增多,。據電網故障分類統計表明,在我國跳閘率較高的地區,高壓線路運行的總跳閘次數中,由于雷擊原因的事故次數約占(50~70)%,。尤其是在多雷、土壤電阻率高,、地形復雜的山區,雷擊輸電線路引起的事故率更高,帶來巨大的損失,。要保障線路安全運行;應對雷害原因進行有效的分析,確定雷擊性質,,并采取相應有效的防雷措施,。 1雷害原因分析 輸電線路雷擊閃電是由雷云放電造成的過電壓通過線路桿塔建立放電通道,導致線路絕緣擊穿,,這種過電壓也稱為大氣過電壓,,可分為直擊雷過電壓和感應雷過電壓。雷擊主要是通過建立一個放電泄流通道,,從而使大地感應電荷中和雷云中的異種電荷,,因此雷擊和接地裝置的完好性有直接的關系。 輸電線路感應雷過電壓最大可達到400kV左右,,它對3
摘要:配電線路的安全運行關系著整個電力工程的實施和運行,,在配電線路設計階段,就要對各個部分進行合理的安排和配置,。文章簡要地針對配電線路設計的各個過程進行分析,,主要對線路設計的技術要點進行論述。 發電廠,、變電站,、輸電線路、配電線路和負荷構成了完整的電力系統,。其中配電線路是將電力輸送到用戶手中的最后一個環節,。由于電力的生產、供應和銷售是同步進行的,,這就要求提高配電線路的質量,,保證整個電力系統的安全可靠運行,同時保障供電企業的經濟效益得到實現,。 配電線路的設計是電力傳輸實施的前提和保障,。設計質量的優劣直接關系到電力線路工程建設的經濟效益、環境效益和社會效益,。近年來,,在配網工程建設和改造中,10kv配電路線大多數運用在農村地區,,采用架空線或者是以架空線為主的混合結構形式,,一般為放射性的供電方式。 1 線路設計的一般流程
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
1.概 述 在很廣闊的地區范圍內,,建設了既復雜又龐大的很多電力設備構成的高低電壓配電網絡,。配電網絡中有配電設備,又有用電設備,,它們是影響電力能量的質量和重要設備,。圖1為東京電力公司設計的標準設備的簡圖。 至今,,對配電線路的防雷措施主要放在:(1)雷電過電壓在某條高壓配電線路上發生的雷擊事故的影響范圍有多廣以及其可能性的概率,;(2)確定其防雷保護的程度;(3)制定在實際的配電線路上能使用的各種防雷措施,。例如:在單相100/200V或者三相200V等的低壓配電線路上,,要考慮雷電過電壓對低壓配電設備的燒壞現象,以及對漏電形狀產生的誤動作等雷害事故,。 雷電過電壓產生的火花放電不是燒壞低壓配電設備的原因,,該火花放電導致配電設備的端子間短路,在商用工頻電壓下,,在端子之間流過短路電流(電弧放電),,這時的大量電能是燒壞低壓配電設備的主要原因。低壓配電設備的電弧我與高壓電力系統的電弧特性是不一樣的,,在端子之間有火花放電之后不一定發生續電流電弧,,這是低壓配電系統特有的性能。 2.低壓配電線路發生雷電過電
10kv配電線路防雷措施
10kv配電線路防雷措施專題,,為您提供10kv配電線路防雷措施相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv配電線路防雷措施 相關的專業交流討論,更多10kv配電線路防雷措施相關內容請訪問