如題,配電的線路什么時候用電纜,,什么時候要用電線,是不是設備像水泵不管功率多大配電都要用電纜,,埋地敷設的線路一般都用電纜嗎,,
1,、BVV雙層護套聚氯乙烯銅芯電線 雖然由于家裝布線的電線種類比較豐富,,但是這類電線卻是一種非常安全的材料,該種型號的電線,,里層是絕緣層,,外面再包一層保護層??晒潭ǚ笤O(shè)于室內(明敷,、暗敷或穿管),,也可用于室外,或作設備內的安裝線,,是室內裝飾中用途最廣的電線,。 2、配電開關箱 該配電開關箱可懸掛明裝,,也可嵌入暗裝,,適用于交流500V及以下單相三線及三相五線系統中,作為非頻操作照明負載之用,。箱內安裝DZ12-60型自動開關,,也可根據需要更換為JC8型漏電開關或插座。 3,、空氣自動開關 DZ12-60系列塑殼自動開關,,內有熱脫扣器和電磁式脫扣器裝置,具有過載及短路保護性能,,使電器設備不因過載而損壞,,電線導線不因短路而燒毀。適用于交流50-60Hz,,電壓500V的電路中,,作不頻繁地接通和斷電之用。 4,、用電器具(燈具,、電器、插座,、開關) 室內裝飾工程中的用電器具主要指各式燈具,、電器插座、開關裝置等,。
<GB 50054-95>條文:1.第5.2.12條:布線用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可繞管).塑料線槽,,應采用難燃型材料,其含氧指數應在27以上,。問,,含氧指數如何理解?是否指在燃燒時釋放氣體中的含氧百分數,?還是在燃燒時消耗氣體中的含氧百分數,?其在<GB 50054-95>的條文說明中無第五章的說明。2.第5.2.7條:金屬管. 金屬線槽布線宜用于屋內.無外場所,,但對金屬管. 金屬線槽有嚴重腐蝕的場所不宜采用,。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管. 金屬線槽布線。問:“在建筑物的頂棚內,,必須采用金屬管. 金屬線槽布線,。”如何理解,?在建筑物的頂棚內,PVC管就不可以用了嗎,?請各位前輩.同行指教,。,。。,。,。。
配電線路的標注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路編號 b--導線型號 c--導線根數 d--導線截面 e--敷設方式及穿管管徑 f--敷設部位 燈具吸頂安裝標注方法: 其中:a--燈數 b--型號或編號 c--每盞照明燈具的燈泡個數 d--燈泡容量,,W e--燈泡安裝高度,,m f--安裝方式 L--光源種類,白熾燈或熒光燈
今天去現場交底碰到一個較勁的甲方,要求我把疏散應急照明回路的焊接管改為穿PVC管暗敷,?!督ㄖ阑鹪O(shè)計規范》2001版中10.1.4條規定這樣寫到“消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施”,;這條規范中只強調了明覆要穿金屬管,,而暗敷時,且保護層厚度滿足3cm,,就沒有明確說明穿什么管材,。甲方憑此條認定規范允許穿PVC管。但我又翻了一下此條文說明,,其這樣寫:“在設計中,,消防用電設備配電線一般是金屬管埋設在非燃燒體結構內。這是一種比較經濟,、安全的敷設方法,。對穿金屬管保護厚度不小于3cm,主要是參考火災實例和實驗數據確定的”,。我又翻了《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92中第24.8.5條明確規定“應急照明等消防線路,,應采取穿金屬管保護,并宜暗敷在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm,。當必須明覆時,,應在金屬管上采取防火保護措施”。更郁悶的是,,這個甲方老總的女婿號稱認識的設計院朋友和他說的,,消防線路暗敷穿PVC,明覆穿鋼管?,F(xiàn)在甲方一口認定我們設計院設計中存在浪費,,要求我們變更。請問在其它條件滿
如圖,從M到派接箱是否超過四級,?,?層電表箱是隔離開關,派接箱是隔離開關,。如果派接箱換總箱呢,??
我們工地箱式變電站變壓器到用電設備的距離是260m,總功率300KW,,兩臺塔吊每臺40KW,,兩臺施工電梯每臺44KW,一臺閃光對焊機100KVA(兩相),,三臺電渣壓力焊,,每臺50KVA(兩相),鋼筋加工設備總共20KW,,木工設備共10KW,,高壓氣體放電燈每個3.5KW,共五個(兩相),。3臺22KVA電焊機,,每臺22KVA,。其他小型設備沒計,同期系數我按0.7考慮,,你們有什么更好的想法,,總電纜應該選用什么型號的?工地上的東西是最有挑戰的東西,。工地為了省錢,,不能按額定電流選。
農網建設與改造配電線的設計王力軍 馬惠英 河北省高碑店市電業局 (074000) 摘要 本文對配電線路設計所考慮的氣象條件,,負荷預測、路徑選擇,、線路的勘測和定位都進行了詳細的闡述,為農網建設與改造提供了技術依據,。關鍵詞 配電線路 建設與改造 農村電網建設與改造是國務院確定加快六個方面基礎設施建設的重點工程之一,。農村電網建設與改造工程的實施,對擴大內需,,拉動我國經濟增長具有重大意義,。長期以來,農網配電線路一直由縣級電力管理部門進行設計,、施工,、管理,工程質量參差不齊,,有的低壓線路甚至是由農村村民進行拉架,。由于歷史及經濟、技術諸因素,,農村配網一直未做較完善的調整,,致使農網基礎設施十分脆弱,導致了農村電價高,、電能質量差,,許多電器設備在農村得不到推廣,客觀上制約了農村消費市場,。這次農村電網建設與改造對提高農網綜合供電水平,、促進我國電力事業發展是一個千載難尋的好機遇。 為了保證農網配電線工程的建設質量,,勘察設計首當其中,。配電線路設計的主要內容是確定新建線路,,更改線路的路徑;確定桿
家里的漏電保護器跳閘送不上,,用自制通斷檢測器(萬用表電池+蜂鳴器+發光二極管)檢測輔導線的L,、N端,發現蜂鳴器不響,,但二極管發光,,請教原因所在~
采用放射式給一臺電機配電,,假設電機控制箱中電機保護斷路器的整定電流為100A。請問,,配電線路出線開關應選多大,?是100A,還是放大一級或者兩級,?
大家好,我是一個剛出校門的學生,我想問下:如何根據一的用電單位的功率,來估用的線寬?比如:74KW的風機的箱子 ,用多粗的線和主配電箱連接.是不是1KW配1平方的線?謝謝大家了
論文簡介:福建省三明電業局 發布如題,,里面有各元件介紹,品牌規格啥啥的~~ 投稿網友:bgyweiwo 上傳時間: 2013-08-07 <
各位電氣專家,,看到一個配電線路保護定值,,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,,電流I段 24A 0s,,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s,。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的,?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義,?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激,!
1,、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷,。事實證明,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍?。有文獻研究表明,,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,雷擊的位置與導線相距五十米,,就會產生100千安的雷電電流,,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏,。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷,。 2,、絕緣水平 因配電線路中的因絕緣子的爆炸引起的故障率也很高。絕緣子能否正常運行決定了配電線路的安全性,,因為絕緣子決定了10千伏配電線路的絕緣水平,。因此,必須做好絕緣子的維護工作,。在10千伏配電線路長時間運行的情況下,,如果沒有定期地對絕緣子進行檢測、維修或者更換,,一旦線路出現了老化的現象,,整個配電線路的絕緣水平就會大大地降低,增加了雷害事故的發生概率,。 3、防雷保護安裝 ①變壓器的安裝,。一旦雷過電壓的數值達到了
這張圖的原理可以看懂,,就是圈出來的幾個字母標號不知道具體含義,麻煩解答下,,謝謝,!
配電線路的結構主要由基礎、電桿,、導線,、絕緣子(瓷瓶)、金具,、接線,、接地裝置等組成。(一)導線配電線路的導線除承受自重外,,還要承受自然力(風,、雨、冰雪,、溫度)的作用,,所以要求導線應具重量輕,、機械強度高、導電性能好,、耐腐蝕,、價格便宜等優點。架空線路目前常采用鋼芯鋁絞線,、架空絕緣線,。(二)桿塔
在低壓 配電網中,桿塔的平均高度要比送電線路的桿塔低,,線路的周圍可能受到建筑物和樹木的遮蔽,,因此遭受直擊雷的機會相對少一些。但由于配電網絕緣水平相對較低,,線間距離小,,一旦遭受直擊雷,就很容易跳閘,。因此,,必須加強配電網的防雷保護,才能提高供電可靠性,。 配電線路防雷,,應采取的基本技術措施是: 防直擊雷。為提高配電網防直擊雷水平,,要從提高線路的耐雷水平入手,,采用瓷橫擔或高一級的絕緣子。因配電線路點多,、面寬,、線長,采用避雷線或避雷針作直擊保護是不經濟的,。而配電線路由于采用中性點不接地系統,,檔距也很小,因而導線容易形成三角形排列,,此時,,最上面的導線可起到避雷線的作用。所以,,最好的辦法是在最上方導線的絕緣子上,,每隔一定距離裝設一個接地的保護間隙。 防感應雷
10千伏配電線路非常復雜,,一旦遭遇了雷害事件,,就很難對電網進行維修管理,往往會造成重大的經濟損失,。雷電是一種常見的自然現象,,人們無法預測其發生的準確時間,,因而給10千伏配電線路造成了很大的危害。大量研究表明,,雷害事故主要是由于線路受感應雷電過電壓的影響而導致的,。因而做好10千伏配電線路的防雷措施,保證電網的安全運行迫在眉睫,。 一,、影響10千伏配電線路的影響因素 1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,,雖然線路沒有被雷電直接擊中,,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍?zhǔn)住S形墨I(xiàn)研究表明,,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,,雷擊的位置與導線相距五十米,就會產生100千安的雷電電流,,如果線路沒有做任何的防雷措施,,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,,就很容易被雷過電壓擊穿,,甚至擊斷。 2,、絕緣水平<