亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓線路保護裝置的設計

    摘要:設計了一種低壓線路專用保護裝置,,可配合斷路器使用,對線路的過載,、接地,、過壓,、欠壓等故障進行保護,提高低壓配電系統的用電安全和用電可靠性,,簡化配電柜設計,,提高自動化程度。關鍵詞: 低壓線路保護,;反時限曲線,;過流保護;硬件電路

  • 四統一高壓線路繼電保護裝置原理設計

    比較老的書了,,不過講解方法很有邏輯性

  • 四統一高壓線路繼電保護裝置原理設計.pdf

    我將此書轉化成了PDF版本,,方便大家閱讀,需要的話請下載

  • 高壓線路繼電保護方法研究

    高壓線路繼電保護方法研究

  • 請教高壓線路計算的問題,?

    請教高壓線路計算的問題,?

    請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎,?圖中高壓電纜直徑是不是偏大,?

  • 關于兩路高壓線路的進線的問題

    如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,,然后再各供各的用電設備,,這樣可以嗎?,?有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,,還需要應急發電機嗎?

  • 關于高壓線路的敷設距離問題

    請問各位高手,,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜,?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎,?

  • 關于 高壓線路設計的問題!

    各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1,。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同,?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些,?弧垂怎么樣,?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同?(在安全系數方面不一樣,?或者運行應力哪個要大一些,?怎么樣設計放線弧垂?等等)請解答一下~,!謝謝~

  • 誰能提供高壓線路繼電保護的資料

    誰能提供高壓線路繼電保護的資料

    誰能提供高壓線路繼電保護的資料

  • 一套高壓線路保護柜二次保護控制原理設計

    圖紙簡介: 本工程為高壓柜的二次圖,,帶微機保護,共有8張圖紙,,全部為標準樣圖,,包括柜體排列圖,高壓進線柜原理圖,,標準接線圖,,端子排列圖,微機綜合保護原理圖,,接線圖。 投稿網友: ad443908996 上傳時間: 2014-07-

  • 求KYN28高壓柜保護裝置圖

    如題,,求KYN28高壓柜保護裝置圖。謝謝各位大俠,。

  • 某高壓線路全套電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,,包括:110KV、35KV,、10KV高壓線路施工。 例如: 110KV線路:110KV線路改造,、鐵塔明細表、線路懸垂絕緣子串組裝,、線路懸垂絕緣子串組裝,、雙聯懸垂絕緣子串組裝、地線懸垂及耐張組裝,、地線防震錘安裝、導線防震錘安裝及各種表,。 投稿網友: lmm1217

  • PSL621UT線路保護裝置說明書

    南自PSL621UT線路保護裝置說明書

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,,架空線路長,,又處于露天運行,,常受到周圍環境與自然變化的影響,,在運行中經常發生故障,影響正常供電,,給人民的生產與生活帶來一定的危害,。故障原因分析:1、樹障的影響,。在農村,,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,,樹枝刮斷落在線上,,樹枝擺動掃線,,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,,造成線路故障,危害相當嚴重,。2,、風的影響。風力過大,,超過桿塔的機械強度,,就會使桿塔傾斜或損壞,,并使導線振動,、跳躍和碰線,,引起過流或速斷,。

  • 特高壓線路的絕緣配置如何?

    線路的絕緣配置主要指兩個方面,,第一為絕緣子的配置,,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離,。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,對于特高壓線路,,一般超過50片,,絕緣子串長度在10米以上,。對于重污穢地區,,絕緣子串長超過15米甚至更長,,嚴重影響線路的經濟性,。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線,。在間隙長度為6米、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區,。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯,。對于試驗示范工程來說,,中相V串的間隙均為6.5米,。

  • 高壓繼電保護裝置為什么不動作,?

    有一個故障,,發生在高壓架空線路的頭道零克上,,架空線路中相和橫擔發生短路故障(當時下著中雨),合上零克后發生電弧,,一直延續了約30分鐘(供電局人員在現場搶修),,為什么這么長時間線路的繼電保護不動作?謝謝,。

  • 關于室外高壓線路的問題.怪~~~~~~~~~~

    我們小區的10KV高壓進線穿波紋管居然埋設在排污管道下面,是電氣工程師設計的哦. 怪~~~~~~我認為是胡鬧,請問各位的意見呢?????

  • 施工現場高壓線路的防護

    施工現場高壓線路的防護 我所管理的一個房建項目,,是一個十八層的高層建筑樓,緊鄰一路供電局的高壓線路,是220千伏.距鋼管腳手架的距離10米.為了防止施工過程中的物料掉到高壓線路路上,我提出要進行防護,有人說必須采用絕緣的材料,進行硬防護,有人說應采用金屬材料進行硬防護,同時作好金屬材料的接地,細想起來,各有其道理,大家討論,。

點擊加載更多

高壓線路保護裝置

高壓線路保護裝置專題,,為您提供高壓線路保護裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓線路保護裝置 相關的專業交流討論,更多高壓線路保護裝置相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓線路施工

線路電抗