摘要:設計了一種低壓線路專用保護裝置,,可配合斷路器使用,對線路的過載,、接地,、過壓,、欠壓等故障進行保護,提高低壓配電系統的用電安全和用電可靠性,,簡化配電柜設計,,提高自動化程度。關鍵詞: 低壓線路保護,;反時限曲線,;過流保護;硬件電路
比較老的書了,,不過講解方法很有邏輯性
我將此書轉化成了PDF版本,,方便大家閱讀,需要的話請下載
高壓線路繼電保護方法研究
請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎,?圖中高壓電纜直徑是不是偏大,?
如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,,然后再各供各的用電設備,,這樣可以嗎?,?有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,,還需要應急發電機嗎?
請問各位高手,,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜,?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎,?
各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1,。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同,?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些,?弧垂怎么樣,?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同?(在安全系數方面不一樣,?或者運行應力哪個要大一些,?怎么樣設計放線弧垂?等等)請解答一下~,!謝謝~
誰能提供高壓線路繼電保護的資料
圖紙簡介: 本工程為高壓柜的二次圖,,帶微機保護,共有8張圖紙,,全部為標準樣圖,,包括柜體排列圖,高壓進線柜原理圖,,標準接線圖,,端子排列圖,微機綜合保護原理圖,,接線圖。 投稿網友: ad443908996 上傳時間: 2014-07-
如題,,求KYN28高壓柜保護裝置圖。謝謝各位大俠,。
圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,,包括:110KV、35KV,、10KV高壓線路施工。 例如: 110KV線路:110KV線路改造,、鐵塔明細表、線路懸垂絕緣子串組裝,、線路懸垂絕緣子串組裝,、雙聯懸垂絕緣子串組裝、地線懸垂及耐張組裝,、地線防震錘安裝、導線防震錘安裝及各種表,。 投稿網友: lmm1217
南自PSL621UT線路保護裝置說明書
10KV高壓線路分布廣,,架空線路長,,又處于露天運行,,常受到周圍環境與自然變化的影響,,在運行中經常發生故障,影響正常供電,,給人民的生產與生活帶來一定的危害,。故障原因分析:1、樹障的影響,。在農村,,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,,樹枝刮斷落在線上,,樹枝擺動掃線,,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,,造成線路故障,危害相當嚴重,。2,、風的影響。風力過大,,超過桿塔的機械強度,,就會使桿塔傾斜或損壞,,并使導線振動,、跳躍和碰線,,引起過流或速斷,。
線路的絕緣配置主要指兩個方面,,第一為絕緣子的配置,,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離,。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,對于特高壓線路,,一般超過50片,,絕緣子串長度在10米以上,。對于重污穢地區,,絕緣子串長超過15米甚至更長,,嚴重影響線路的經濟性,。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線,。在間隙長度為6米、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區,。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯,。對于試驗示范工程來說,,中相V串的間隙均為6.5米,。
有一個故障,,發生在高壓架空線路的頭道零克上,,架空線路中相和橫擔發生短路故障(當時下著中雨),合上零克后發生電弧,,一直延續了約30分鐘(供電局人員在現場搶修),,為什么這么長時間線路的繼電保護不動作?謝謝,。
我們小區的10KV高壓進線穿波紋管居然埋設在排污管道下面,是電氣工程師設計的哦. 怪~~~~~~我認為是胡鬧,請問各位的意見呢?????
施工現場高壓線路的防護 我所管理的一個房建項目,,是一個十八層的高層建筑樓,緊鄰一路供電局的高壓線路,是220千伏.距鋼管腳手架的距離10米.為了防止施工過程中的物料掉到高壓線路路上,我提出要進行防護,有人說必須采用絕緣的材料,進行硬防護,有人說應采用金屬材料進行硬防護,同時作好金屬材料的接地,細想起來,各有其道理,大家討論,。
高壓線路保護裝置
高壓線路保護裝置專題,,為您提供高壓線路保護裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓線路保護裝置 相關的專業交流討論,更多高壓線路保護裝置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度