現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求,。
有一臺中頻爐用變壓器,,型號為AS11-1600-10/0.69,,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,,如何設漏保,,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎,?
如附件,,低壓系統為TN-C系統,,此照明回路設計是否正確?
變壓器的中性點不能就地直接接地,而要在低壓配電盤內一點與接地的PE母排聯結而實現系統接地,。不知道為什么不能就地直接接地呢,?
在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比,?
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,,這是出于什么考慮呢,?
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 編輯 四年前就不允許多電源TN系統變壓器中性點都就近直接接地的國標-------GBT 16895.1-2008 低壓電氣裝置 第1部分:基本原則,、一般特性評估和定義,!之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html
請問:中性點直接接地的變壓器低壓側,,存在純N線嗎? 我認為從變壓器低壓側中性點端子引出的是PEN線,根本不是N線,。 請大家各抒己見,、踴躍發言!
在一個工程中,是自發電系統,,沒有外來電力系統電源。發電機的電壓是11.5千伏,。中性點經接地電阻接地,。按100A配置接地電阻。升壓變壓器為11.5/33千伏,,DYN11,,初級中性點不接地,次級中性點直接接地,。用戶配電變壓器為33/0.4千伏,,DYN11,配電變壓器初級沒有中性點,次級低壓系統為中性點直接接地,。問題:配電變壓器初級采用角接繞組是否合適,?說明原因。使用何種接線方式最好,?
眾所周知,,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,,故障相對地電壓為零,,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,,允許線路繼續運行1~2個小時,。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障時:1.零序電流方向母線流向線路流向故障接地點,但為什么零序功率方向線路流向母線,兩者為什么相反?2.書上講,零序電流可以看成是故障接地點出現一個零序電壓而產生的,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正. 但我從序分量網圖上看,零序電流是故障接地相電勢產生的,而零序電壓是零序電流在零序阻抗上產生的電壓降.并非真的是零序電流是故障接地點出現一個零序電壓而產生的. 是否正確,請大家談?3.故障接地點的零序電壓最高,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正.但3UO=-UA(例A相金屬性直接接地).有點看不懂? 是否故障接地點零序電壓相對與正序負序電壓來講(以A相電壓和大地為基準),零序電壓是負值?
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢,?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地?
中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電器間隙如何考慮?我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請高手討論.
此問題我曾在其他網站發過,但沒有人回答. 中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電氣間隙如何考慮? 我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,中性點電位隨之漂移.但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請討論.
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>
本人現在做一個變電站,,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,大概只有幾十米長,,領導定了用兩端直接接地,,請問下需要用直接接地箱嗎?因為之前初設的時候沒有列這個材料,,所以糾結這個問題,,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,,又該怎么做接地呢,?時間緊急,在線等,,求高人指點,!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,,應符合現行
接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點。在接地電阻柜的影響下,,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,,同時,,健全相電壓的上升也明顯減少,零序電壓值約為單相金屬接地的一半,。