變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,,那這個接地能不能引出平常這個N線呢,?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎?
600WM發電機出線,,與微正壓封母連接
求助,, 為什么設置了標注,沒有文字引出線啊
請教大家,,圖中所示,,變壓器鐵芯引出線是否有問題?廠子里有兩臺一用一備630KVA變壓器,,運行時感覺聲音異常,,負載在60%左右,后來檢查變壓器,,變壓器中性線與低壓電氣柜中地排與N排相連,。
請教高手:高抗或變壓器的鐵芯和夾件的接地引出線在變壓器內出現互相放電的現象是什么原因啊,?
如圖,引出線是各種角度,,如何修改成統一的角度,,比如60°。
我單位的3臺發電機的PT柜中性點沒有引出來,B相接地,,但是引出來的在后臺指示的三相電壓不平衡,,是否因為沒有把中性點引入,請大家賜教
中性點是指變壓器低壓側的三相線圈構成星形聯結,聯結點稱中性點,,又因其點為零電位,,也稱零線端。以下圖T為變壓器,,中性點是從T的左側(即高壓側)引出,,右側是直接入工程現場的臨時用電配電室的總配電柜的DK隔離開關進線端。
各位 如圖將0.4KV反升壓至10KV 經開關柜后輸送至負載,,負載額定電流20AZ左右,但負載端將中性點引出來了 ,,想問負載怎么接呢,?接地?還是接低壓側N?還是其他什么,?
變壓器低壓側的母線安裝一般采用封閉母線安裝,通常是截面相等的7條銅排,,每相2條,,零排1條.請問這時候PE線怎么處理,變壓器中性點的工作接地應多大截面,?1.在低壓配電柜內靠近進線位置直接將PE線和N線連接,,截面同N線.即封閉母線內為PEN線.2.封閉母線內為PEN線與相線截面相等,即2條銅母排.好像有些浪費,?3.在變壓器的中性點用電纜(截面同N線)連接到低壓柜的PE排.變壓器較大時,,線太多了吧!你認為怎樣做才符合要求,?那中性點的工作接地截面應選多大呢,?如圖:(以干變1600KVA為例)
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,,這是出于什么考慮呢,?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
圖所示是2Y/2Y電動機雙速定子線組的引出線接線方法,。按圖(a)連接是一種轉速,,按圖(b)連接得到另一種轉速。
事故前:110kv主變蝶閥漏油,,我們為了處理缺?,先停電然后放油,更換蝶閥,,然后注油,,最后送電 事故中:當時運行方式是 送電 然后進行熱備用,斷開51開關 當送上電,,合上01 51開關,,后 查看保護裝置,差流很小,,所以就認為沒事 一切正常,,后看到10kv低壓側電壓不對,a相電壓低,,三相不平衡電壓高,,具體數值忘了。當時斷開51開關,,主變熱備用,,故障就消失了,電壓也正常了,。 后來我們懷疑是主變低壓側引出線到51開關 ,,51開關到10kv母線有問題,最后檢查也沒有問題,。然后就懷疑是變壓器內部有問題,,油化驗色譜分析 也都正常,最后就打開變壓器檢查器身,,看是否有明顯放電點,。
請教各位高手如下問題:1.系統短路容量為300MVA,10/0.4KV,、1600KVA變壓器低壓屏引出線之保護電器可選用的類型有()A. 分斷能力為30KA的塑殼斷路器 B. 分斷能力為50KA的塑殼斷路器 2.系統短路容量為300MVA,10/0.4KV、1000KVA變壓器低壓屏引出線之保護電器可選用的類型有()A. 分斷能力為30KA的塑殼斷路器 B. 分斷能力為50KA的塑殼斷路器
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢,?
本人新手啊 ,剛入?。請教大家一個應該是比較簡單的問題?。航泳€圖端子排中會有留備用端子,但是應該怎么留,,在哪些地方留呢,?另外從圖紙如何看出是上進上出線還是下進下出線呢?求指教?。,。?/p>
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,,這樣可以嗎?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地,?