下午竣工驗收,,供電提出零序CT應接在母線上面,,本人是菜鳥,請大神們幫忙解答,,接中性點可以否,?本人做了大大小小百來個電房也沒遇到此問題,為什么不能接中性點,?附傳幾張不負責的廠家因為急著送電,,靠廠家沒用的了,求大神們有什么補救的方法,,只能重新做銅牌嗎,?
大家好,某220kV變電站,,設置400kVA,、10kV站用變壓器兩臺,10kV側中性點不接地,,0.4kV中性點接地,,0.4kV側中性點CT的變比該如何選擇?謝謝
如題,,如果機端側和中性點側六只CT的公共端沒有接地的話,,保護會不會誤動或者拒動,這個中性點一點接地是不是單純的保護接地,?
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,這是出于什么考慮呢,?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,,這樣可以嗎,?
1,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流?2,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地,?
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢,?
在樁承載力特征值的確定中,,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,,不勝感激。:handshake :handshake
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,忘各位賜教,!先謝謝了,!
如題,,10kV/400V配電變壓器,,容量315kVA~2000kVA,高壓側采用三角形接線,,低壓側為Y型接線,,中性點直接接地,。10kV側設置速斷保護、過流保護,、零序保護,、過負荷保護等,其中零序保護電流采自10kV側獨立設置的套管式零序CT,,請問,,在該情況下,配電變中心點接地線上還有必要設置零序CT嗎,?中心點接地線上什么情況下需要設置獨立CT?。?/p>
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位!,!
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,場地東側及南側為沖溝,,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內,。根據建設單位提供的地形圖,沖溝頂底高差?5-25米之間,,個別近30米,,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,與提供的地形圖相去甚遠),,回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,以填土以土為主,,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾、以及場地平整時填進去的樹枝干,、樹根等,,可以說除了水,基本上什么都有,。,。。 由于是黃土地區,,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,一個孔可能開孔即為原土,,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,這樣一個場地,,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基?負摩托阻力如何取,,中性點如何確定,?
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,那這個接地能不能引出平常這個N線呢,?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?
接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點,。在接地電阻柜的影響下,,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,,同時,,健全相電壓的上升也明顯減少,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,,應符合現行