為什么10KV變壓器的中性點接地電阻,100KVA以上的要求4歐以下,,100KVA以下的要求小于10歐,,這兩個電阻值是計算出來的,還是實驗出來的,?重復接地分別要求為10歐和30歐,? 有一個315KVA出線的低壓系統,除變壓器中性點接地外(電阻為13歐),,另在各支線末端都安裝了重復接地,,電阻分別為1.5歐、100歐,、2.3歐和21歐,,有一天變壓器一支零線燒斷,該零線上有兩組較好的重復接地,,但該支線仍然燒壞了很多家用電器,,測量用戶端相電壓有330V左右,請教各位是什么原因?
按配電手冊p856頁,,應為2.5p.u但答案卻是2.8?
我們單位110KV總變改造,,主變中性點有間隙保護,零序電壓和電流保護,,但是電壓定值電業局給為180V,,不知為何?請有關精通的人士指導一下,,謝謝,。
1. 中性點不接地系統中,,三相電壓互感器作絕緣監視用的附加二次繞組的額定電壓應選擇為A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√32. 中性點接地系統中,三相電壓互感器二次側開口三角形繞組的額定電壓應等于A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U為零序電壓)
過電壓對變壓器中性點絕緣的影響: (以切空載變壓器為例來講)變壓器過電壓有年夜氣過電壓和操作過電壓兩類,。操作過電壓通常是額定電壓的 2—4.5 倍,, 而年夜氣過電壓可到達額定電壓的 8—12 倍。 變壓器設計的盡緣強度一般斟酌能承受 2.5 倍的過電壓,,中性點的電壓則更低,。非論哪種過電壓,城市致使變壓器鐵芯嚴重飽和,,勵 磁電流增年夜,,使鐵芯嚴重發燒,燒毀變壓器絕緣,,出格是中性點絕緣,。電網中用斷路器切空變是一種常規的操作方式。 在這類操作過電壓中,, 有可能發生很高 的過電壓,。當變壓器瞬時切開的,磁能就轉變為電?,在轉變的進程中就在變壓器上引發過 電壓。 由于操作過電壓
希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理!不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????
今天看到一個這樣的圖,,如下:其中性點接了擊穿保險后接地,,也直接接地了,這樣,不是擊穿保險的兩端都接地了嗎,?我覺得這個擊穿保險是多余的,。
中性點不接地系統電壓不平衡的現象分析
中性點不接地系統電壓不平衡分析及處理
中性點不接地系統電壓不平衡現象分析
:)主變中性點過電壓保護配置原則
合肥溢鑫電力科技有限公司OX系列和YX系列產品OXJ 中性點虛擬接地電壓互感器柜(專利產品)OXM 電機虛擬接地過電壓保護裝置(專利產品)OXB 變壓器電抗器虛擬接地保護裝置(專利產品)OXC 電容器投切虛擬接地保護裝置(專利產品)OBV 三相組合式過電壓保護器YXT 系列開關柜智能操控裝置YXCTB 系列電流互感器二次過電壓保護器YX 系列電力監控儀表YX-WXJ 型微機小電流接地選線裝置電話:0551-62570528 傳真:0551-62570526公司郵箱:[email protected]地址:合肥市創新大道與凌云路交口
35kV與220kV線路同桿架設,,一段距離后分開,,結果導致35kV線路三相電壓不平衡,中性點發生位移,,對地電容不相等,,產生零序電壓。請問有什么辦法可以消除這種影響嗎,,通過換向輸電不知道行不行,?有沒有什么設備可以消除或降低這種影響嗎?有沒有什么軟件可以對這種情況進行模擬仿真,?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以,?psasp可不可以?歡迎大家發表意見,,集思廣益嘛,,對這種情況也可以描述一下,認為是什么原因導致?5kV線路電壓不平衡,,嚴重影響電壓質量,。
35KV系統的中性點電壓是21.36KV是什么意思?經電阻接地,,需要的互感器數量有什么關系,? 有這方面專業的可以加我下嗎?我可以支付一定的報酬
中性點不接地系統經常會出現電壓不平衡的情況,。電壓不平衡的現象及其產生的原因很多,,以致運維人員難以判斷,如不能判斷錯誤,,必然會影響設備的穩定運行,,甚至擴大事故。以下就電壓不平衡的原因進行分析探討,。 一,、電壓不平衡的常見的現象及原因 中性點不接地系統的電壓不平衡的原因有多種,最常見的有高低側斷線(保險熔斷),、一次系統接地,,也有一些特殊的原因,如三相負荷不平衡,中性點安裝的消弧裝置故障引起,。 1.高壓側斷線(保險熔斷)造成三相電壓不平衡 中性點不接地系統電壓不平衡,,可能是由于高壓側斷線(保險熔斷)造成,由于PT還會有一定的感應電壓,,熔斷相電壓降低,,但不為零,其余兩相為正常電壓,,三相兩兩向量角差為120,。,因斷相造成三相電壓不平衡,,開口三角形處也會產生不平衡電壓,,輸出零序電壓。例如:A相高壓保險燒斷,,矢
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢?
到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話
公式如下:U0=Uba/根號下(d的3次方與V的平方和)U0為中性點位移電壓。Ubd為消弧線圈投入前的電網中性點的不對稱電壓值,,一般取0.8%相電壓,。d為阻尼率,35KV電纜線路取2%~4%,。V為脫諧度,,一般不大于10%。疑問是,,公式中的d和V,,是取百分數還是取小數帶入?應該是取小數帶入吧,!呵呵,,沒算過,。仔細想想,,應該是取小數,。