110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關,、氧化鋅避雷器,、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,,具有功能全、體積小,、可靠性高,、便于安裝調試等特點,。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式,。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構,。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整,。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極,。6 間隙底座安裝吊環,,整件運輸吊裝,,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,,保證支架穩固性
我在實際設計工作中,,經常有用戶(特別是電廠項目)在要求在變壓器的低壓中性點上加零序電流互感器,,但沒有給出具體的型號,,最多給出電流比(如800/5A)和精度(如5P20),。但低壓零序電流互感器好象沒有什么5P20之類的,有時我就配的是普通的電流互感器(如BH-0.66),,直接固定在低壓N線的母排上,,用戶也沒有反映說有什么不對,,但我感覺這樣不對,但又不知如何處理,。請各位老師指教,,低壓中性點零序電流互感器該如何選型及安裝才是正確的。謝謝?。,。。,?!
我沒有理解變壓器的中性點絕緣為什么要保護?提前感謝您的回復,。
各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1,、中性點保護間隙起何作用,;2、什么情況下需要設中性點保護間隙,;3,、中性點保護間隙長度如何整定;4,、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合),;歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過。
我做過的工程,中性點接地(小于4歐),、防雷接地,、等電位接地、防靜電接地都要接在一起,。這樣子是否合理,?請給出理由,謝謝,。工藝設備設備接地是單獨的一套接地系統,。
有的變壓器中性點直接接地,有的變壓器中性點經間隙接地,,變壓器中性點的保護主要是反映接地故障,。 情況1:當系統發生接地故障,中性點接地的變壓器應裝設零序電流保護,,可由兩段組成,,每段各帶兩個時限,短時限動作于斷開母聯或分段斷路器,,縮小故障影響范圍,,長時限動作于斷開變壓器各側斷路器。 情況2:當系統發生接地故障,,中性點接地的變壓器跳開后,,電網零序電壓升高或諧振過電壓等都會危及中性點不接地的變壓器中性點絕緣。因此,,中性點不接地的變壓器應裝
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位!,!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,應符合現行
35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點,??
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
大家好,如果對110kv變壓器送電時,,變壓器中性點不接地送電,,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓,?變壓器中性點為全絕緣,會不會破壞這個絕緣了,?
不同變壓器是否可共用中性點接地點,?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數,、變比的變壓器可以共接地點,。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地,。謝謝,。
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內,。后來,,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,,有用扁鐵接到總等電位箱的,,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的,。對這一點,,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下,。
市政開挖,把變壓器中性點的接地極挖出來了,,引下線和接地樁的聯接,,用螺栓聯接合適嗎?
最近有臺箱變送電時,,發現他們低壓400V一側,,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎,? 另外他們還說,,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,,接地肯定可靠,,還省下零排的原材料,。這樣可以嗎?
10kV,、220kV,、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生,。 在我國110kV-330kV的電力系統中,,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,,也稱主變中性點接地組合設備,。
希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理!不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????
各位大俠,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,,新裝的(10KV)都直接接地了的。主變(35KV)的也沒有接地,,請問有這方面的規范,,規程什么的沒有。接地與不接地有什么不同,,謝謝各位,,急需
變壓器中性點保護