  • 關于消防水箱設計的問題

    我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1,、F2,、F3,、F4,、)設給排水管道,。其中F1和F2是連在一起的,,均座落在樓盤的東南角,;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角,。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,,如果只在F2和F3各設置一個行不行,,這樣做會違反規范嗎?

  • 關于消防水箱設計容積的問題

    請教各位大神,,消規5.2.1中規定商店建筑(總建筑面積>10000平,,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢,?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結,。

  • 消防水箱增壓設施的設計探討

    論文簡介:教你如何理解,,計算,選用,,消防的增壓穩壓設備,,有詳細的計算過程,讓你對消防水箱的問題無疑,。 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08

  • 消防水箱的設計簡介,大家可以了解一下

    近期發生的一些火災直接給人民群眾的生命安全及國家財產造成了嚴重損害,,消防越來越受到人們的充分重視,,國家更是加大了消防法規的宣傳與執行工作,但是消防水箱作為消防給水系統的一種技術保證措施,常常被一些人忽視,,大大增加了火災的隱患,。在這里,本文談談消防水箱設計的幾個問題,。 1. 消防水箱的作用 大家都知道,,所有的火災都有一個初期火災的過程,火場實踐證明,,撲滅初期火災,,對于避免更大的火災是至關重要的,消防水箱用于貯存撲滅初期火災用水,。消防水箱貯水,,一方面,使消防給水管道充滿水,,節省消防水泵開啟后充滿管道的時間,,為撲滅火災贏得了時間。另一個方面,,屋頂設置的增壓,、穩壓系統和水箱能保證消防水槍的充實水柱,對于撲滅初期火災的成敗有決定性作用,。 2. 消防水箱的設置條件

  • 高位消防水箱設計問題,,請教各位,。

    高位消防水箱設計問題,,請教各位。

    我在設計中遇到下面問題,,希望能夠請教大家,。我們公司設計了一個小高層,目前一期施工完畢了,,正在進行消防驗收,;一期包括十八層住宅和地下車庫;消防水池和泵房均在一期車庫內設置,。但是由于建筑上的要求,,高位消防水箱沒有設置在一起的住宅樓上;原來打算是在二期設置的,。但是,,現在消防局驗收要求必須有高位消防水箱,,甲方經過交涉之后,消防局要求先設置一個替代措施,;就是在地下車庫內設置氣壓罐和泵來代替高位消防水箱,;我對這種設備的設計不是很明白,希望各位能夠指點一二,;我們這邊曾經遇到過這種情況,,就是審圖老總當時提的要求是,氣壓罐的有效容積必須等于高位消防水箱的有效容積,;就是說必須要存有18m3的有效水量,,這樣子的話氣壓罐就會很大;請問是必須這樣子設置么,?這樣子的話,,氣壓罐的造價也會很高啊,?我們能不能單獨把整套消防水箱間的設備拿下來,,然后選用高揚程穩壓泵來替代呢?如果有這樣做過前輩,,請給講解一下,,不勝感激額!?。,。「郊f明:1,、地下車庫內設大氣壓罐有效容積為18m3(一般氣壓罐的有效容積不足1/3,則此氣壓罐容積大約為54m3),。

  • 求助:消防水箱液位計怎么設計

    屋頂一個消防水箱,,一個生活水箱均設置液位計,由一臺泵補水,,怎么一個控制原理,,不能同時補水,只能一個補好另一個再補,,最好有圖,,謝謝,

  • 消防水箱這種設計接管違背哪個規范,?

    施工單位發了一個技術核定單,內容為圖紙設計屋面消防水箱與消火栓主管及噴淋主管連接,,違反消防規范,,不能起到穩壓及火災時啟動水力警鈴的作用,建議從屋面穩壓水箱引出2根DN100供水管,分別與消火栓供水主管相連及噴淋供水主管相連(在濕式報警閥前面連接),。但是我一直沒找到相關規范,!大家看看!

  • 關于消防水箱容積的討論

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 編輯 《建筑設計防火規范》8.4.4 2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量,。當室內消防用水量小于等于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3,;當室內消防用水量大于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3,;《高層民用建筑設計防火規范》7.4.7當采用臨時高壓給水系統時,,應設高位消防水箱,并應符合下列規定:1 高位消防水箱的消防儲水量,,一類公共建筑不應小于18m3,;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3,。先說明一點:建規總說明中和高規總說明中分別說明適用于不同的建筑類型,。所以這兩條規范內容沒有交叉。<

  • 屋頂消防水箱可以拆分嗎,?

    有一個小區。分了幾期建設,。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,,定了屋頂消防水箱18立方。現在做第三期想利用原來的消防水箱,,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱,。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱?還是可以利用原來的消防水箱,,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱,?【這種情況除了水箱高度要一致意外,還有其他要求嗎,?】謝謝了,。

  • 關于消防水箱一些問題探討

    消防越來越受到重視,建筑給排水中的消防問題也同時受到了大家的關注,,因此消防水箱在給排水設計中的作用及其如何選用同樣受到大家的關注,。本人認為,《規范》的編制里面有個平衡性的把握問題,,太粗了不易于具體的操作執行中的把握,,太細了又難免有些地方不能照顧到方方面面,,讓一些具體有困難的設計難于真正貫徹。因為規范的條文是用來直接在設計中體現的,,所以應該具有可操作性,,應該十分明確,如果有些地方不能明確的,,如規范修訂中各方具有爭議的,,建議就應該提高到上一層做出上面一層應該保證到的,而不應語言不詳,、含糊其辭的列出一條,,這樣最讓設計者和審圖、消防審查人員和各方人員難于把握,,造成各方理解產生歧義,,首先是設計人員在方案階段就無從把握,舉個例子,,今天我這樣認為,,做好方案,消防審查某個人員認為可行,,過兩天時施工圖做好了,,審查人員換了個人,對某條規范的理解不一樣,,施工圖的工作變化就大了,,這樣的事情經常發生,造成很大的浪費,,非常不利于大家的工作,,造成各方之間的矛盾,違反了規范編制的初衷?,F將消防水箱設置平時遇到的一些問題理出,,與大家一起分析探討。 《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2001版),,以下簡稱

  • 有關屋頂消防水箱的問題

    各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,,必須設置屋頂消防水箱嗎,?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?

  • 關于消防水箱容積的問題

    請教各位大神,,消規5.2.1中規定商店建筑( 總建筑面積>10000平,,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢,?由于寫了一個總建筑面積,,所以有點糾結。不知道是按一棟建筑來算,,還是按整個基地里的所有商業部分來算,。

  • 關于消防水箱容積的計算

    根據新版規范,消防水箱應滿足初期火災消防用水量的要求,,但貌似沒說初期火災的時間,。 新規范只規定了各種情況下水箱的最小容積,并無最大容積的要求,。舊規范超過18立方仍按18立方,。 現在有些倉庫噴淋計算下來,流量都是100L/s左右,。按10min計算,,水箱容積都要至少60立方。 這點不知如何解決,。

  • 關于消防水箱設置的問題

    在一個四棟樓組成的小區內,,只由一個消防水箱來供給他們的消防用水。那么,,如果離消防水箱的另外一個樓失火,,水從水箱到那棟樓房所需的時間是否妨礙了及時救火。另外一個問題,,消防管道中平時是否充水,?

  • 消防水箱的型號如何選擇,?

    根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量,。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢,?

  • 關于消防水箱液位的控制

    我們知道,,現在按照給排水專業的做法,如果高位的水箱分為生活和消防的話,,是共用一根補水管的,。他們的做法是,每個供水的分支管都加電磁閥,。毫無疑問生活水箱是靠液位器的高中低水位來啟動補水泵,。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量,。那么消防水箱的液位怎么控制呢,?如果也按照生活水箱一樣高中低三個水位的話,是否就是只有到低水位,,泵才啟動,,那還怎么滿足水箱的水量呢,?

  • 消防水箱是不是可以不設啊

    消防水箱是不是可以不設啊。因為消防水泵要求是在30S內必須啟動,,而消防水箱是存10分鐘的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 編輯 ]

  • 分享消防水箱的設計,希望對大家有幫助

    近期發生的一些火災直接給人民群眾的生命安全及國家財產造成了嚴重損害,,消防越來越受到人們的充分重視,,國家更是加大了消防法規的宣傳與執行工作,但是消防水箱作為消防給水系統的一種技術保證措施,,常常被一些人忽視,,大大增加了火災的隱患。在這里,,本文談談消防水箱設計的幾個問題,。1. 消防水箱的作用 大家都知道,所有的火災都有一個初期火災的過程,,火場實踐證明,,撲滅初期火災,對于避免更大的火災是至關重要的,,消防水箱用于貯存撲滅初期火災用水,。消防水箱貯水,一方面,,使消防給水管道充滿水,,節省消防水泵開啟后充滿管道的時間,為撲滅火災贏得了時間,。另一個方面,,屋頂設置的增壓、穩壓系統和水箱能保證消防水槍的充實水柱,,對于撲滅初期火災的成敗有決定性作用,。2. 消防水箱的設置條件 消防水箱應在什么情況下設置,消防設計規范明確規定如下: 2.1《建筑設計防火規范》第8.6.3條規定:設置常高壓給水系統的建筑物,,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時可不設消防水箱,。

  • 內江連鎖酒店設計需要消防水箱嗎,?

    內江連鎖酒店設計需要消防水箱嗎?

    酒店消防是每家酒店老板都需要考慮的問題,,不管您是準備在內江開一家連鎖酒店或星級酒店。如果酒店消防檢查未通過,,酒店是不能直接營業的,。酒店消防給水系統布置中其它第一步就是消防水霜的設置,。那么,一般酒店消防設置有以下四大步驟,。 1.消防水霜設置 酒店一般在屋頂要設置消防水箱,,應儲存10min的消防用水量,當室內消防水量不超過25L/S時,,消防水箱采用12噸,;當室內消防水量超過 25L/S時,消防水箱采用 18噸,。 如消防用水與其它用水合并的水箱,,應有消防用水不作他用的技術措施;在屋頂無法設置消防水箱時,,消防采用穩高壓消防系統,。并按消防規范配備消防給水系統的設備。消防泵應與報警系統

  • 急救?。≌埥涛蓓?00噸的消防水箱怎樣設計??!

    遇到一問題,建筑圖未考慮室外消防水池和泵房的位置,,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋頂,。建筑物情況:一樓菜市場,二樓超市,,三樓是有幾間雜貨間,,然后屋頂。消防用水量設計如下:室內15,,室外25,,噴淋24,計算出來水池要375.5噸,,設計取400噸,。因為地處農村而且事實上自來水公司不提供兩路供水,室外又沒有地方,,室內地下甲方不肯,。怎么辦!!??!求求各位高手了,如果屋頂設水池和泵房怎么設置啊,,而且做結構的同事也愁啊,。