亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關屋頂消防水箱的問題

    各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,,必須設置屋頂消防水箱嗎,?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供,?

  • 屋頂消防水箱可以拆分嗎?

    有一個小區。分了幾期建設,。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,定了屋頂消防水箱18立方?,F(xiàn)在做第三期想利用原來的消防水箱,,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱,?還是可以利用原來的消防水箱,,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱?【這種情況除了水箱高度要一致意外,,還有其他要求嗎,?】謝謝了。

  • 屋頂消防水箱設置與否之矛盾

    消規6.1.9條一款是強調:也就是沒討價還價的余地,。“高層民用建筑,、xxx和其他重要建筑必須設置高位消防水箱”再看看6.1.10條:建筑高度大于54m的住宅,,僅設穩壓泵。按6.1.9條這個前提條件不存在,。規范呀規范,。

  • 請教有關屋頂消防水箱的問題,?

    1.屋頂消防水箱一般設置多大呢,?有什么規定呢?1.消防水箱供前10MIN鐘的消防水量,,是什么意思呢,?是不是說前10分鐘消防水泵不啟動,過了10分鐘才啟動呢,?還是一剛起火消防水箱和消防水泵都同時向消防系統供水呢,?如果是這樣規范上說的提供10MIN鐘的水量是什么意思呢?

  • 消防水箱能否用生活泵供水,?

    我在作一個高層的時候碰到了一個問題,,希望大家給點意見! 就是一個12層的單元宿舍樓,,生活水箱與消防水箱分開設置,,請問:消防水箱的給水是由生活泵供水呢,還是需要另設一個水泵來供消防水,?,?

  • 屋頂消防水箱的水用循環嗎,?

    我做的一屋頂消防水箱,,審圖的要我從水箱接一路管道給公共衛生間,說是為了防止水箱水質變壞,,請教大家,,這樣雖然也用了保證消防水不被用的措施,是否有必要呢,?希望多提寶貴意見.

  • 屋頂消防水箱保溫的要求

    屋頂消防水箱保溫有什么具體要求,?設計院給圖說見國標 《03S401管道和設備保溫、防結露及電伴熱》圖集,,但我這里找不到這個圖集,,請各位指點。

  • 屋頂消防水箱設置的探討

    《建筑設計防火規范》中第8.6.3條 設置臨時高壓給水系統的建筑物,,應設消防水箱或氣壓水罐,、水塔,應符合下列要求:一,、應在建筑物的最高部位設置重力自流的消防水箱,;....請問:石油化工企業常采用獨立的穩高壓消防給水系統,還要在各建筑物設置屋頂消防水箱(貯存10分鐘室內消防水量)么,?請各位大俠能提供高見,。

  • 建規中屋頂消防水箱怎么計算

    請問:什么是初期滅火用水量,是室內消火栓用水量*10min還是一個消火栓*10min;若是一個消火栓那規范還分什么大于25L/s小于25L/s時水箱的不同,;若是有噴淋的話(娛樂場所)那25L/s只是消火栓的規定還是室內消防所有水量,,那豈不是只要有噴淋水箱的水量都要為18噸

  • 關于屋頂消防水箱的設置問題

    由于做建給時間不長,想請教高手一個菜鳥問題:屋頂的消防水箱必須得設置在建筑最高處嗎?還是只是高于實驗消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?舉個例子:樓梯出屋面的話,水箱是放在樓梯屋面上呢還是放在屋面上?

  • 屋頂消防水箱的設置高度

    多層民用建筑,是不是也要要求最不利點的消火栓有0.07兆帕的出水壓力呢,?按照這個方法來計算,,我的水箱間至少需要5.9米的凈高。 關于水箱的設置高度問題,,遇到了困難,,建筑不同意把水箱間做的過高,,但是水箱不夠高度我又不放心,如果這樣的話該怎么辦呢,?同志們都是怎么做的呀,?

  • 屋頂消防水箱容積的大小

    有一個問題想和各位討論一下,一個兩層的酒店,設置了消火栓和噴淋系統,,室內消火栓流量15L/S,,噴淋20L/S,我想問問大家屋頂消防水箱需要多大,,我看建規室內消防用水量大于25L/S,,的計算出來十分鐘消防用水量大于等于18立方的,可以還是用18立方的,,但是我們專業負責人說12立方就夠了,,不知道是怎么算的。說噴淋開始可以只考慮四個噴頭噴水,,不知道大家是怎么算的,,望賜教!

  • 怎樣控制變頻泵給屋頂消防水箱供水,?

    有一十五層住宅,屋頂設一消防水箱,,高區生活給水及屋頂水箱擬采用同一組變頻泵供水,,請教各位老師怎樣控制變頻泵才能做到既向用戶供水,又能向水箱供水,?系統需要哪些設備,,怎樣接線?望各位老師賜教,,小弟先叩謝了,!

  • 氣壓供水設備取代屋頂消防水箱的設計

    自噴規范10.3.2要求,可以用氣壓供水設備代替屋頂消防水箱,。但是氣壓供水設備有多種形式。由于位于北方項目,,采用鋼結構時,,使用屋頂水箱,建造屋頂水箱間防凍很不經濟?,F(xiàn)在多采用氣壓頂壓設備代替,。那么存在以下問題,歡迎大家討論:1. 氣壓頂壓設備的容積如何設計,,是否按照大于18立方的,,取18立方,;2. 消火栓和噴淋系統是否可以共用;3.氣壓供水設備都有哪些形式4.有無標準的圖集可選

  • 某工程泵房及屋頂消防水箱圖紙

    圖紙簡介: 生活消防泵房,、水池和屋頂消防水箱平剖面圖 投稿網友: kmqfylwj 上傳時間: 2013-07-02 圖紙省份:

  • 屋頂消防水箱有給水當量嗎?

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 編輯 請問,,屋頂消防水箱有給水當量嗎,??,?有的話是多少?。??,?

  • 屋頂不允許設置消防水箱怎么辦,?

    屋頂不允許設置消防水箱,,可不可以在水泵房里面設置“DLC氣體頂壓應急消防氣壓給水設備”代替屋面消防水箱,提供前10分鐘應急給水量,?

  • 屋頂消防水箱間荷載計算

    屋頂消防水箱間荷載計算

    屋頂消防水箱間面積60平米,,結構計算面荷載每平米10千牛。水箱底面積2.3*5.4=12.5平米,。水位高度1.75米,。水箱間設備總重量26噸。這個面荷載10千牛夠嗎,?

  • 高層消防水箱供水問題請教

    有一高層消防水箱,,水泵出口至水箱進水管高度120米,水箱進水管裝有倒流防止器和電動浮球閥,,但是水泵供水壓力達到14公斤,,電動浮球閥還是沒有打開,只是裝浮球的小管有水流出,。拆掉倒流防止器,,用直管代替,還是這樣,,問是什么原因造成的,?施工藍圖要求水泵出口供水壓力為13.5公斤。

點擊加載更多

屋頂消防水箱供水

屋頂消防水箱供水專題,,為您提供屋頂消防水箱供水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與屋頂消防水箱供水 相關的專業交流討論,更多屋頂消防水箱供水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度