規范原文: 1、8.4.4設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐,、水塔,、分區給水系統的分區水箱),。 2、條文說明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,,因此消防水箱應采用重力自流式,,并設置在建筑物的頂部(最高部位)... 我的問題: 按照第一條的說法,我的理解是,,這這種情況下消防水箱需要設置,,并且可以采用多種形式,,如氣壓水罐,、水塔、分區給水系統的分區水箱等,; 但第二條的說法就明確了應該采用重力式屋頂水箱的方法,; 這個該怎么理解呢? 如果是臨時高壓系統需要設置消防水箱,,消防水箱應該采用重力水箱的方法,。那么消防系統內的水壓已經是一個“穩壓”狀態,那么又在什么情況下需要?dú)鈮核迊碜鳛榉€(wěn)壓裝置呢,? 我對此比較迷茫,,還望大家指點一下。
本帖最后由 shifang_zhang 于 2015-5-27 22:06 編輯 有一個建筑,,上部為住宅,,下部三層為多層商業,住宅為一類高層住宅,,商業為不大于10000平方的三層商業,。住宅、商業疏散樓梯,、電梯完全獨立設置,,且滿足建筑設計防火規范》第5.4.10條第1
該建筑總面積為8萬平米,,分為南北兩塔,,現改造南塔1~17層及B2,問題1:原水箱設于北塔樓頂,,18m3,新的消防規范為36m3問題2:現有消防水池設于B3,有沒有人遇到過類似的問題,,咋解決?
施工單位發了一個技術核定單,,內容為圖紙設計屋面消防水箱與消火栓主管及噴淋主管連接,違反消防規范,,不能起到穩壓及火災時啟動水力警鈴的作用,,建議從屋面穩壓水箱引出2根DN100供水管,分別與消火栓供水主管相連及噴淋供水主管相連(在濕式報警閥前面連接),。但是我一直沒找到相關規范,!大家看看!
水泵--水箱聯合供水:水箱容積宜為最大小時用水量的50%,?如何理解呢,?大家一起討論一下!我的理解:用水高峰時段內的用水取50%最位高位水箱的有效容積,。那么用水高峰時段內究竟是幾個小時,,要根據實際用水情況而定,一般設計時候無相關資料,,我設計一般取4~6小時估算,!不知大家有何高見?
消防水池液位計系統裝置規范根據較新消防驗收規范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水,、排水和水位應符合下列要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置,,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有較高和較低報警水位,;根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974標準,《城市消防遠程監控系統》G26875-2011標準,《固定消防給水及消防栓設備*3部分:消防增壓穩壓給水設備》GB27898.3-2011標準:消防高位水箱和消防水池水位必須在消防室顯示其水位實時狀態,。及時檢測水位的變化,檢測水位*高水位,*低水位的報警,將水位*高,*低水位報警信號轉變為開關信號,由模塊接入消防報警控制器,再傳輸至城市消防聯網控制中心,WH311消防水箱水位監視儀,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位傳感儀,水位顯示儀等組成,在消防控室內顯示高位水箱和消防水池的實時水位,*高*低報警水位及時報警,便于消防監管人員管理。 技術參數: 名稱:消防專用液位顯示裝置 WHSE
新消規把標準提高之后,,好像是現在高位水箱必須做了,,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,,現在搞消防設計,,甲方對此表示非常不滿啊?。,。∮袥]有辦法能不設消防水箱,,當然除了常高壓的消防給水系統之外,。
消防(高位)水箱規范及附件設置不銹鋼水箱附件進出水管、溢流管,、泄水管,、通氣管均按新國標 執行。 1.進水管的設置應符合國家標準《建筑給水設計規范》GB 50015的規定,。2.出水管應當高于水箱內底,,高差不小于0.1米,。3.進、出水管布置不得產生水流短路,,必要時應設置導流裝置,。4. 溢流口的管徑,應按能排泄不銹鋼水箱的最大入流量確定,,并宜比進水管管徑大一級,,宜采用水平喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管徑,溢流
1,、新規范:“關于高位水箱設置高度,自動噴水滅火系統等自動水滅火系統應根據噴頭滅火需求壓力確定,,但最小不應小于0.10MPa”。 2,、自噴規范:應滿足最不利處噴頭的最低工作壓力和噴水強度,。
請教:是不是屋頂消防水箱出水管上的止回閥應低于水箱最低水位至少一米?屋頂消防水箱底一般比屋面高多少,?(有的資料說至少0.4M,,有的卻資料卻說是至少0.8M)要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回閥不就不能設置在屋面而需設置到更低的地方,?那設置在什么地方為佳呢,?
近來看到同仁設計多幢多層廠房消防時,,采用共用消防水箱,即在最高建筑的屋頂設消防水箱,,然后接到室外消防管網,,其他廠房不再設水箱。本人看了規范和圖紙仍然不得其解,,望各位大蝦賜教,。
屋頂消防水箱需要什么要求,水箱供消防栓和消防噴淋使用,,水箱內有膨脹水箱,,壓力表,泄壓閥,。但質檢來查說水箱有問題,?請大家說說什么問題
熱鍍鋅水箱整個是熱鍍鋅鋼板水箱,。是將Q235毛胚鋼板壓制成型后,放入鋅池中浸潤,,一段時間后取出來,,冷卻后鋼板上就掛上了鋅層。鋅是一種好的耐腐性材料,,為什么熱鍍鋅水箱防腐性能那么好呢,,這要從熱鍍鋅防腐的原理說起。 熱鍍鋅的意義在于鋼帶表面有一層鍍鋅層覆蓋以后,,耐腐蝕性能大幅度變好,,能節省材料和資源,發揮良好的經濟效益和環境效益,。鍍鋅層對鋼帶的保護作用主要有以下幾種情況,。 (1)當鍍鋅板表面完好時,只發生鋅的腐蝕,,由于鋅腐蝕的產物對鋅有較好的保護作用,,所以腐蝕速度慢,壽命是未鍍鋅鋼板的l5~30倍,。 (2)常見的情形是鍍鋅板在加工,、安裝、使用中,,表面發生劃傷,,或其它原因使鍍層遭到局部破壞,鋼帶從傷口中暴露在環境之中,,如果鍍層是非金屬類的物質,,暴露出的鋼基很快就會被腐蝕掉,但鍍鋅板的保護性能,,使腐蝕速度變得很慢,。
昨天找了好久的標準,還請了好幾個朋友幫忙才下出來的,。 傳到這里給朋友們共享下,。。,。嘿嘿,,不知道咱們的老大有沒得獎勵給我。
<規范>3.7.5由城市給水管網夜間直接進水的高位水箱的生活用水調節容積,宜按用水人數和最高日用水定額確定.那么,對與只有夜間壓力能滿足水箱給水的情況,水箱勢必要存儲白天一天的生活用水.如果按規范說的用水人數乘以用水定額就是最高日用水量.這樣下來,水箱的容積是很大的.請教各位大蝦.以上這種情況的水箱容積是否就是按最高日用水量確定?謝謝
住建部發布公告:《消防設施通用規范》為國家標準,編號
產品采用SUS304不銹鋼板精工模壓而成,造型美觀,、經濟實用,、主體經久不壞。不銹鋼水箱與其它水箱相比,,具有外形美觀,、重量輕、強度高,、耐腐蝕,、耐高溫、水質清潔,,防滲,抗震,,永不生青苔,,水質無二次污染,安裝方便,,無需維修,,便于清洗等諸多優點。消防水箱是一種消防設施,,滅火救援活動中為消防隊提供水源的消防設施,,根據用途分為循環消防水箱和非循環消防水箱兩類。具有水質好,,清潔無污染,,強度高,重量輕等優點,。箱按照功能不同分為生活水箱,、消防水箱、生產水箱,、人防水箱,、家用水塔五種
給水不設高位水箱,但設消防水箱時,由誰供水給水箱?http://co.163.com/if_37352394_3.htm
我現在在做一個21m高的綜合樓,,樓頂上人,,但現在不知道要干什么用,城市管網能提供的水壓300KPa,,我選用室內消火栓用水量15 l/s,計算得消火栓系統所需壓力421KPa,我覺得需設增壓措施,,可是一樓是車庫和儲藏室,屋頂上又有人活動,,有什么解決辦法嗎,?請指教!
玻璃鋼消防水箱特點 1,、玻璃鋼消防水箱保溫層既可起到保護水不受冷空氣侵入而結冰,,又可起到保護水,的作用,,從而增加水箱使用壽命,。 2、選材精良:樹脂和玻璃纖維均采用國內著名品牌,,保證產品質量,。3、結構獨特:用特殊密封條,,全螺栓連接結構,,組裝方便,不會出現漏水及密封不嚴現象,,加上內側特殊拉桿結構,,使力學性能更合理。
消防水箱規范
消防水箱規范專題,,為您提供消防水箱規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防水箱規范 相關的專業交流討論,更多消防水箱規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題