  • 六層底商住宅消防怎么設計?

    按防火規范底層設有商業的要設消火栓給水系統,但由于商業服務網點分隔太多或商業服務網點經營戶營業時間不一致,導致室內消火栓的設置不能保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位,對于這種情況應該怎么辦?請高手一定要給回復啊!!!!

  • 關于住宅消防及給排水設計的分析

    關于住宅消防及給排水設計的分析

    住宅給排水系統的設計日益受到用戶的重視,工程設計人員應本著技術,、安全,、經濟性原則,在實踐中力求創新,尋找最佳的給排水設計方案,適應住宅設計建設發展的新要求,滿足人們不斷提高的生活水平要求。工程施工人員也應該在設計及規范指導下,本著技術,、安全,、經濟舒適性的原則,在工程施工過程中平衡利弊,對設計方案的適用性作出優化和創新,找到一個更合理、人性化的解決方案,。同時也要加大對產品售后服務的管理, 盡可能發揮技術方案的適用性, 通過不斷創新-實踐-意見反饋的過程開發新時代高檔次住宅,。1 室內消火栓系統室內消火栓箱的設置: 對于單元式住宅來說,由于平面位置限制,消火栓一般只能明設于樓梯休息平臺, 根據《建筑設計防火規范》GB50016-2006 第 8.3.1 第 5 條的規定:超過 7 層的住宅應設置室內消火栓系統, 當確有困難時, 可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的 DN65 的室內消火栓……消防豎管的直徑不應小于 DN65。如圖 2 所示,在消防箱安裝高度正好有一道梁, 如果按照常規安裝,使得消防箱只能明裝而不能暗裝,這就影響了休息平臺的使用并且不美觀,。所以建議不裝消防箱

  • 有關住宅樓的消防設計問題

    三個單元的住宅樓,底層為架空層,一至六層為一梯兩戶的單元式住宅,在18.00米高處有架空層高為2.4米,為坡屋頂,是否要設室內消火栓系統?

  • 住宅多層建筑消防歷時設計

    有人認為住宅,、多層建筑只考慮10min消防問題,即考慮其只需要建設儲存10min消防用水箱和配套水泵,,10min以后建筑消防靠消防隊來解決,,系統不考慮(即系統不需要按總消防時間2小時考慮)

  • 請教某高層住宅的消防設計問題

    請教某高層住宅的消防設計問題

    一座5單元18層高層住宅(二類),一梯四戶,,根據高規,,室內消防水量為20L/S,室內消防系統采用臨時高壓系統,,請問需每個單元設高位水箱(消防與生活水合用),?能否將共用一個水箱?高規中室內消防水量似乎和建筑的體積無關,,假設是10個單元的高層住宅,,消防水量還是一樣?,?各位有何高見,?

  • 某20層住宅弱電消防設計圖

    某20層高層住宅樓的弱電(包括消防)設計,分A,、B兩棟樓,,A棟20層,,B棟17層,主要有火災自動報警及消防聯動系統,、樓宇可視對講防盜門系統,、有線電視系統及電話系統和相應的平面圖。

  • 請教32層住宅消防設計問題

    32層住宅 +個車庫層 一到二層為單個面積不大于300平米的商鋪 ,,但右側還有個連起來的4層會所 ,,那這樣的住宅算普通住宅還是商業住宅?是否需要做噴淋?

  • 關于住宅改造區消防給水設計探討

    改革開放促進了經濟的繁榮,也促進了城市住宅改造,。住宅改造區一般位于或鄰近城市中心,,住宅改造工作常和城市道路拓寬、市政管網更新一起進行,。由于受天各方面條件限制,,住宅改造區的規模一般比新建住宅小仄的規模小得多.區內住宅多為七一九層。沿街的底層多為商店,,上部為住宅,。下面淺析此類住宅消防給水設計的兒個問題,供探討,。 一,、七一九層單元住宅應設室內消防給水 《建筑設計防火規范》(GBJ16一87)指出:超過七層的單元式住宅、超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,,底層設有商業網點的單元式住宅應設室內消防給水。根據規范.七層半以上住宅或底層為商店的六層以上單元住宅,,室內需設消防給水,。近年來,隨著人們生活水平的提高.對住宅室內裝修要求也愈來愈高,。住戶搬進新居前一般要重新裝修,。吊頂、壁櫥,、組合家具,、地毯及室內各種陳設均為易燃品,家用電器品種也不斷增加,。顯然引起火災的可能性有所增大,。從保護人民財產和人身安全來講,室內確實需配置消防給水設施,。 二,、室內消火栓和室內消防箱 單元式住宅,室內消火栓的位置都在樓梯間休息平臺處。樓梯間面積狹窄,,為了不影響住戶搬運物件上下,,消防

  • 低層住宅樓消防設計的探討分析

    《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)(2001年版)第四節,第8.4.1條的規定:“超過七層的單元式住宅,,超過六層的塔式住宅.通廊式住宅.底層設有商業網點的單元式住宅;應設計室內消防給水”,。從這條規范,很多設計人員得出“不超過六層的所有住宅(包括底層帶商業網點),不超過七層的單元式住宅;可不設計室內消防給水系統”這一結論。另外,,《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)(1997年版)第一章,,第1.02條規定:“本規范不適用于九層及九層以下的普通住宅”。從而使絕大部分的低層住宅樓(六層及六層以下)處于完全不設防狀態,而我國的絕大多數城市居民是生活在這種不設防的六層及以下的住宅中的,。筆者認為,隨著社會經濟的發展和居民生活水平的提高,低層住宅也應設計消防系統,。 一.設計消防系統的必要性 1.隨著人們生活水平的提高,家庭中的電器用品越來越多;裝修檔次越來越高;氣體能源

  • 淺談民用住宅消防給排水設計

    消防問題一直是大眾所關心的問題,所以,當對民用住宅進行消防設施的建造時,一定要按照相關的規定來做,以確保人民的生命和財產安全。隨著人們對各建筑中的消防問題越來越關心,因此,建筑物里的給排水的相關問題就顯得很重要,而作為這個項目的設計人員在設計中,就必須要遵守國家相關的法律法規,同時也要讓設計者因此而去主動地學習和反思,。同時,在設計時,設計者還要充分的考慮到在滅火過程中的安全問題, 以及在建造和投資方面的合理性,。 1 建筑物中用于消防的給水工程的分類 1.1 按所需的給水壓力來劃分 按所需的給水壓力可以分為兩種形式,一種是高壓的,這里所說的高壓是指在消防系統的管道內在滅火過程中要一直保持住穩定的水壓,還有要保證水量的供應,消防人員則不需要在滅火時先

  • 關于底商加住宅消防設計問題咨詢

    關于底商加住宅消防設計問題咨詢

    一類住宅加兩層底商,底商每層不超過800平方米,,單邊疏散通道,現在設計把室內噴淋,、消火栓,、應急、一個不少的設計了,,我的想法是:1,、取消所有的水系統和電系統的商業室內部分,是否可以,?2,、只保留疏散過道的應急、疏散,、廣播是否可以,?怎么說服設計變更? 還有一個問題,,現在住宅戶內臥室,、客廳都設計了煙感,是否強條,?能否取消?。恳罁?jù),? 兩梯四戶和六戶每層三組消火栓,,能否取消一組?前室計入本層設計,兩股水流同時到達,,能否堅持要求設計取消一組,?

  • 十七層塔式住宅消防設計的問題

    一個十七層塔式住宅,屋頂消防水箱在小區內另一棟高層住宅屋頂上,,現該十七層塔式住宅一梯四戶,,只有一個單元,電梯前室因面積有限設計采用雙閥雙出口消火栓,,一根消防立管,,這樣該消防立管就不能布置成環型的了,這樣設計可以嗎,?請大家討論一下,!

  • 議高層住宅消防系統設計

    系統設計新思路,給大家個參考,,很多觀點我不太贊同,,歡迎大家討論。

  • 關于多層住宅樓消防設計問題的探析

    一,、設計消防系統的必要性 1.隨著人們生活水平的提高,,家庭中的電器用品越來越多;裝修檔次越來越高,;氣體能源的使用越來越普及,;從而使發生火災的可能性,危險性也越來越大,。 1.1家用電器越多,,用電負荷越大,再加上大多數裝修施工的并非是具有資質的家裝公司,,而是沒有經過系統學習的個體水電工人,。電氣施工相當不規范,導致由于電路故障發生火災的事件屢屢發生,。 1.2裝修檔次越高,,采用的可燃。易燃物品越來越多,。家裝物品火災危險性大致如下:油漆(乙類),,地板。天花衣柜書桌等木質家具(丙類),,窗簾等紡織品(丙類),。這給火災的發生、蔓延埋下了很大的隱患,。 1.3隨著生活水平的提高,,人們逐漸舍棄了木柴,、煤等的能量來源,轉而采用更為清潔,。方便的能源例如煤氣,、天然氣、液化氣等,。顯然,,氣體能源比固體能源要易燃得多,而且,,一旦發生火災而不能及時被迅速撲滅,,氣體能源供應系統隨時有發生爆炸的可能,使火災變得更加難以控制,,給生命財產造成極大的損失,。 2.隨著收入的增加,家庭中貴重物品越來越多,,一旦發生火災,,造成的損失也越來越

  • 低層住宅樓的消防設計的探討分析

    一.設計消防系統的必要性 1.隨著人們生活水平的提高,家庭中的電器用品越來越多;裝修檔次越來越高;氣體能源的使用越來越普及;從而使發生火災的可能性.危險性也越來越大。 1.1.家用電器越多,用電負荷越大,再加上大多數裝修施工的并非是具有資質的家裝公司,而是沒有經過系統學習的個體水電工人,。電氣施工相當不規范,導致由于電路故障發生火災的事件屢屢發生,。 1.2.裝修檔次越高,采用的可燃.易燃物品越來越多。家裝物品火災危險性大致如下:油漆(乙類),地板.天花衣柜書桌等木質家具(丙類),窗簾等紡織品(丙類).這給火災的發生.蔓延埋下了很大的隱患,。 1.3.隨著生活水平的提高,人們逐漸舍棄了木柴.

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,,是否合適?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解,?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。。,。,。。,?!

  • 這樣的住宅消防如何考慮

    這樣的住宅,以伸縮縫分割成了三部分,,(第一部分)第一單元為十六層,,(第二部分)第二三四為十一層,(第三部分)第五六為六層,,三部分的第一二層在一個總平面,,均為單間商店,請問各位高手,,這種情況消防該如何考慮,?可不可以分開三部分分開考慮,也就是說作為三個獨立的部分考慮,?