一棟六層住宅樓,一層為分隔的單間店鋪,,二層為無分隔大空間面積大于300平米,三至六層為住宅。是否設室內消防系統,如何設,?住宅部分也要設嗎?
《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)(2001年版)第四節,,第8.4.1條的規定:“超過七層的單元式住宅,,超過六層的塔式住宅.通廊式住宅.底層設有商業網點的單元式住宅;應設計室內消防給水”。從這條規范,很多設計人員得出“不超過六層的所有住宅(包括底層帶商業網點),不超過七層的單元式住宅;可不設計室內消防給水系統”這一結論,。另外,,《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)(1997年版)第一章,第1.02條規定:“本規范不適用于九層及九層以下的普通住宅”,。從而使絕大部分的低層住宅樓(六層及六層以下)處于完全不設防狀態,而我國的絕大多數城市居民是生活在這種不設防的六層及以下的住宅中的。筆者認為,隨著社會經濟的發展和居民生活水平的提高,低層住宅也應設計消防系統,。 一.設計消防系統的必要性 1.隨著人們生活水平的提高,家庭中的電器用品越來越多;裝修檔次越來越高;氣體能源
一個多棟的低層(高度小于~27米)住宅樓小區,,市政給水壓力可以滿足消防要求, 按消火栓技術規范6.1.3??建筑物室外宜采用低壓消防給水系統,,當采用市政給水管網供水時,,應符合下列規定: ????1??應采用兩路消防供水,除建筑高度超過54m的住宅外,,室外消火栓設計流量小于等于20L/s時可采用一路消防供水,; 按8.1.4??室外消防給水管網應符合下列規定: ????1??室外消防給水采用兩路消防供水時應采用環狀管網,但當采用一路消防供水時可采用枝狀管網,; 按照這兩條規范可以室外消火栓可以采用一路枝狀給水,; 但按8.1.2??下列消防給水應采用環狀給水管網: ????1??向兩棟或兩座及以上建筑供水時; 卻應該采用環狀給水,,但整個小區只須一個或兩個校外消火栓,,怎么連成環? 大家怎么看呢
三個單元的住宅樓,底層為架空層,一至六層為一梯兩戶的單元式住宅,在18.00米高處有架空層高為2.4米,為坡屋頂,是否要設室內消火栓系統?
如圖,,此建筑為11+1,,三個單元,屋面連通,。
一.設計消防系統的必要性 1.隨著人們生活水平的提高,家庭中的電器用品越來越多;裝修檔次越來越高;氣體能源的使用越來越普及;從而使發生火災的可能性.危險性也越來越大,。 1.1.家用電器越多,用電負荷越大,再加上大多數裝修施工的并非是具有資質的家裝公司,而是沒有經過系統學習的個體水電工人。電氣施工相當不規范,導致由于電路故障發生火災的事件屢屢發生,。 1.2.裝修檔次越高,采用的可燃.易燃物品越來越多,。家裝物品火災危險性大致如下:油漆(乙類),地板.天花衣柜書桌等木質家具(丙類),窗簾等紡織品(丙類).這給火災的發生.蔓延埋下了很大的隱患。 1.3.隨著生活水平的提高,人們逐漸舍棄了木柴.
一,、設計消防系統的必要性 1.隨著人們生活水平的提高,,家庭中的電器用品越來越多;裝修檔次越來越高;氣體能源的使用越來越普及,;從而使發生火災的可能性,,危險性也越來越大。 1.1家用電器越多,,用電負荷越大,,再加上大多數裝修施工的并非是具有資質的家裝公司,而是沒有經過系統學習的個體水電工人,。電氣施工相當不規范,,導致由于電路故障發生火災的事件屢屢發生。 1.2裝修檔次越高,,采用的可燃,。易燃物品越來越多。家裝物品火災危險性大致如下:油漆(乙類),,地板,。天花衣柜書桌等木質家具(丙類),窗簾等紡織品(丙類),。這給火災的發生,、蔓延埋下了很大的隱患。 1.3隨著生活水平的提高,,人們逐漸舍棄了木柴,、煤等的能量來源,轉而采用更為清潔,。方便的能源例如煤氣,、天然氣、液化氣等,。顯然,,氣體能源比固體能源要易燃得多,而且,,一旦發生火災而不能及時被迅速撲滅,,氣體能源供應系統隨時有發生爆炸的可能,使火災變得更加難以控制,,給生命財產造成極大的損失,。 2.隨著收入的增加,家庭中貴重物品越來越多,,一旦發生火災,,造成的損失也越來越
《建筑設計防火規范》規定,第8.4.1條,,四:超過七層的單元式住宅,,超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,底層設有商業服務網點的單元式住宅,。應設室內消防給水,,在該條文解釋中:商業服務網點的占地面積不應超過100平米。
住宅樓 地下車庫驗收圖片,,散熱器:
一個小區內,單元住宅樓7層,底層是車庫. 在消防設計的時候,我設置了室內消火栓,在其中一個單元的底層設置了一個消火栓, 其他單元的底層沒有設置消火栓,在標準層全部設置了消火栓, 今天在審圖的時候,相關人員提出應該在每個單元進戶樓梯處都設置室內消火栓! 請問一下,這樣的提議是否有意義,規范上面有強制性條文規定嗎? 可以在底層不設置嗎?(在其中一個單元設置一個就行了) 本人意見:單元樓外面設置有小區室外消火栓,并且一層有火, 消防車能夠直接滅火,底層設置室內消火栓作用不大! 希望各位前輩,高手指教?讓小弟學習一下!
某高層住宅樓消防施工圖
圖紙簡介: 采暖消防給排水設計,,高層采用分區,住宅比較多 投稿網友: songzhibo369 上傳時間: 2013-04-27 圖紙省
圖紙簡介: 給排水設計,,消防設計圖,,給排水設計說明等。 投稿網友: s3060107114 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:
圖紙簡介: 本工程為一層車庫,局部一,,二層商服,,二至六層住宅,總建筑高度19.05米.建筑結構形式為底部全框架混凝土抗震墻結構,,上部為砌體結構,結構類別為3類,合理使用年限50年,。 圖紙設計內容包括:各層照明平面圖,,各層電力平面圖,各層消防平面圖,,各層干線平面圖,,防雷接地平面圖,電子對講系統圖等,,可供參考,。 投稿網友:
現有一項目為住宅樓性質,均在7-10F左右,,有獨立地下車庫,。設計時沒有非消防電源切斷和電梯迫降功能,審圖也通過了,。問題:非消防電源切斷和電梯迫降功能沒有,,對以后驗收會不會有影響(上海地區)?
在消防驗收中關于防火門,,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的,? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教,。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去?duì)照參考,,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1,、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵,。
住宅樓消防驗收
住宅樓消防驗收專題,為您提供住宅樓消防驗收相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與住宅樓消防驗收 相關的專業交流討論,,更多住宅樓消防驗收相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題