現有一工廠,,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,,其消防用電設備可按(幾級負荷,?)要求供電。
一個項目,,絕大多數都是三級負荷,只有應急照明(暫且認為只有這一種)是消防用電,,二級負荷,,沒有消防聯動,審圖的意思是二級負荷要單獨加應急照明配電箱,,有個別單體很小,,但是也要單獨設置箱子(只有2-3個應急回路)。我的做法是:1.應急燈具自帶蓄電池,,10KV變電所引來一路電到應急箱,,和蓄電池自動切換,斷電點亮,。問題:如果只有2-3個回路,,此應急箱該是什么規格?2.應急燈具自帶蓄電池,,變電所引來兩路,。問題:感覺沒必要啊,民規13.9.12 “當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,,宜采用雙回線路樹干式供電,,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,可由單回線路樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱?!?技措第四頁也有類似說明,。3.可否和照明配電箱一起,用金屬隔板分開母排,只不過感覺又和“專用線路”矛盾,,只適合三級負荷,。問題:?jiǎn)为氃O(shè)置的應急箱進線可否從此照明配電箱引呢?這樣符合了“單獨加應急照明配電箱”,。<
前段時間做了一個5層的宿舍樓,,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,因為室外侠用丝?0L/S,,所用應急照明,、消防設備等都是屬于三級負荷的。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電,??蓪張D的卻提出來要有備用電源,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的,。我回來查了幾本規范后,,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧。還望高手指點一二,!
工程都是三級負荷,,室外箱變有段距離,。有個地下三類 車庫,地上三層的小辦公樓,。1,、同一防火分區消防設備(包括噴淋泵等)的雙電源箱可不可從共用兩個消防動力總箱引來?2,、地上有個7.8個千瓦的非消電梯,,可不可以消防動力總箱(常用)引來。3,、進大樓的地方是不是要設個開關箱,,主要針對電梯(樓頂機房一個,一層電井一個),。很多年前有個審圖給的意見,。也記不清咋說的,后來一直這么干,,總覺得有點浪費。
原來我公司設計的消防有發電機作為備用電源,但是我們看好多單位沒有發電機也通過消防驗收了,請問規范上有規定非要用發電機作為備用電源嗎,?如果不一定要,,怎么和消防處解釋呢?
一個紀念館改造工程現在只有一路高壓電源進線.安防,消防報警系統都要上.審圖的要求上兩路電源.可是現場無法提供兩路電源.問題1:那是不是可以考慮eps作為第二電源?問題2:除了應急照明外,哪些負荷要雙電源供電呢?想不明白.問題3:上消防報警系統,就一定要雙電源供電嗎?謝謝各位熱心人幫忙!急!
最近在做小區消防電梯走線,,然后想到幾個問題,,請高手指點。一,、供應幾個消防電梯的總線配電的時候總開關需要做漏保嗎,?二、根據消防技術措施上說:消防用電設備的電源末端不應裝設過負荷保護電器(注意,,他用的是“不應”語氣比較強烈),。這意思是不是說在末端配電箱進線不應該安裝斷路器?我看其他人的圖紙,,斷路器和接觸器都在末端都裝了,,不解。三,、消防技術措施上接下去說,,若當有備用設備需投切或檢測需要而必須裝設時,只能用做信號,,不應作用于切斷電路,。我現在消防電梯電源做了二級配電。那就是在末端安裝脫扣只報警不切斷,。那總斷路開關需要做信號脫扣嗎,?我看其他人的圖紙,關于消防設備配電信號脫扣都只安裝在總配上的總斷路,,沒有做在電源末端,。請高手解惑。謝謝,。
06版建規11.1.4 “消防用電設備應采用專用的供電回路,,當生產、生活用電被切斷時,,應仍能保證消防用電,。”其條文說明如下:本條規定的供電回路,,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房,、消防控制室、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路,。根據實戰需要,,消防人員到達火場進行滅火時,要切斷電源,防止火勢沿配電線路蔓延擴大和避免觸電事故,。由于不少單位或建筑物的配電線路是混合敷設,,不易分清哪些是消防用電設備的配電線路,消防人員常不得不全部切斷電源,,致使消防用電設備不能正常運行,。因此,應將消防用電設備的配電線路與其他動力,、照明配電線路分開敷設,。同時,為避免誤操作,、便于滅火戰斗,,應設置方便在緊急情況下操作的明顯標志,如清晰,、簡捷易讀的說明,、指示等。問題:規范要求的消防專用回路要從低壓總配電室或分配電室開始算,,總配電室沒有問題,,這個分配電室如何理解,具體什么樣的配置才能叫分配電室,?
電梯可分為乘客電梯、服務電梯,、觀光電梯,、自動扶梯和消防電梯,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,,具有前室和備用電源,,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護,、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯,。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑,;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),,每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房,。
JGJ/T16-92第24.9.5:消防用電設備電源不應裝設漏電保護,,當線路發生接地故障時,,宜設單相接地報警裝置請問,單相接地報警裝置應該怎么設,?是不是采用不斷開只報警的漏電斷路器,?如果是,該斷路器應該設在哪一端,,是總配電箱出線端還是消防配電箱進線端,?
一類高層消防常用電源電纜用阻燃電纜,備用電源電纜用耐火電纜,可以嗎?我見過這樣的設計,但更多的常用和備用回路均用耐火電纜,規范上有明確的要求嗎?
請問有誰知道當發生火災時切斷非消防用電的具體做法,?本人在設計一份高低壓配電圖,低壓部分非消防回路斷路器都配了分勵線圈,。分勵線圈電壓是配AC220V還是AC24V,?與消防中心的具體控制方式?
一住宅小區內都是二類高層建筑,有10萬平米的地下室(其中3萬平米為人防地下室),,小區內擬設三個變電所,,請問消防設備及二級負荷的備用電源如何設置?是否可以從不同的變電所引至?
在網上查了查,,有兩種說法:第一種說法可以共用一路消防電話線,。第二種說法需分開,消防專用電話是固定式消防電話分機,,帶地址編碼,,需4根線(兩根電話線+兩根電源線);手報是手提式消防電話分機,,插孔是不帶地址編碼,,只有兩根消防電話線就行,請問哪種說法是正確的,?下圖是一建筑電氣設計圖紙
《高規》中9.1.3 消防用電設備應采用專用的供電回路,,其配電設備應設有明顯標志,。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分。條文說明是這么說,,而消防用電設備,,必須繼續有電(不能停電),故消防用電必須采用單獨回路,,電源直接取自配電室的母線,,當切斷(停電)工作電源時,消防電源不受影響,,保證撲救工作的正常進行,。那么我的是15層高層,純住宅沒有地下室,,消防備用配電我只設總的兩回路進再分到末端切換,,這樣跟規范有沖突么?請教一下高手
學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。。,。:hug: :hug: 我看手冊,,關于醫院的供電系統有這么一句話: 放射科具備下列條件之一者, 宜設置專用的電源變壓器,? 1. 不明白,, 為什么宜設置專用的電源變壓器? 2. 電源變壓器是普通的變壓器嗎,, 干式的,, 還是什么特殊的,怎么還叫電源變壓器,? 知道一部分,, 回答一部分也行謝謝了!
關于非消防電源的切斷問題,,規范規定的太籠統,,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議,。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎,?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,,辦公樓走廊,、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2,、3條的普通照明電源火災時切斷時,,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,,特別在大超市(盡管有應急照明,,但應急照明的照度往往較低)。所以,,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,,不切斷電源,。請大家指教。
情況是這個樣子的,,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,,樹干式配電,,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎,?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,謝謝,。
消防聯動系統中,,要切斷非消防電源,,該如何設計?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?
消防專用電源