亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防用電雙電源問題,!

    現有一工廠,,用電總負荷為5200KVA,,高壓有兩路市電進線,,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行,?

  • 消防用電源的負荷等級如何區分?

    室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠,、倉庫,,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電,。

  • 消防用電為二級,,電源該如何供電,?

    一個項目,絕大多數都是三級負荷,,只有應急照明(暫且認為只有這一種)是消防用電,,二級負荷,沒有消防聯動,,審圖的意思是二級負荷要單獨加應急照明配電箱,,有個別單體很小,但是也要單獨設置箱子(只有2-3個應急回路),。我的做法是:1.應急燈具自帶蓄電池,,10KV變電所引來一路電到應急箱,和蓄電池自動切換,,斷電點亮,。問題:如果只有2-3個回路,,此應急箱該是什么規格?2.應急燈具自帶蓄電池,,變電所引來兩路,。問題:感覺沒必要啊,民規13.9.12 “當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,,宜采用雙回線路樹干式供電,,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,可由單回線路樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱?!?技措第四頁也有類似說明,。3.可否和照明配電箱一起,用金屬隔板分開母排,,只不過感覺又和“專用線路”矛盾,,只適合三級負荷。問題:?jiǎn)为氃O(shè)置的應急箱進線可否從此照明配電箱引呢,?這樣符合了“單獨加應急照明配電箱”,。<

  • 三級消防用電負荷的備用電源問題

    前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,,因為室外消防用水量?0L/S,,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的,。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電,。可審圖的卻提出來要有備用電源,,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的,。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧,。還望高手指點一二,!

  • 消防驗收必須有備用電源嗎,?

    原來我公司設計的消防有發電機作為備用電源,,但是我們看好多單位沒有發電機也通過消防驗收了,請問規范上有規定非要用發電機作為備用電源嗎,?如果不一定要,,怎么和消防處解釋呢?

  • 消防和非消防常用電源箱能否合用,?

    工程都是三級負荷,,室外箱變有段距離。有個地下三類 車庫,,地上三層的小辦公樓,。1、同一防火分區消防設備(包括噴淋泵等)的雙電源箱可不可從共用兩個消防動力總箱引來,?2,、地上有個7.8個千瓦的非消電梯,可不可以消防動力總箱(常用)引來,。3,、進大樓的地方是不是要設個開關箱,主要針對電梯(樓頂機房一個,,一層電井一個),。很多年前有個審圖給的意見,。也記不清咋說的,,后來一直這么干,總覺得有點浪費,。

  • 關于電源進線,消防用電及供電方案的問題,急!

    一個紀念館改造工程現在只有一路高壓電源進線.安防,消防報警系統都要上.審圖的要求上兩路電源.可是現場無法提供兩路電源.問題1:那是不是可以考慮eps作為第二電源?問題2:除了應急照明外,哪些負荷要雙電源供電呢?想不明白.問題3:上消防報警系統,就一定要雙電源供電嗎?謝謝各位熱心人幫忙!急!

  • 關于當發生火災時切斷非消防用電電源?

    請問有誰知道當發生火災時切斷非消防用電的具體做法,?本人在設計一份高低壓配電圖,,低壓部分非消防回路斷路器都配了分勵線圈。分勵線圈電壓是配AC220V還是AC24V,?與消防中心的具體控制方式,?

  • 一類高層消防常用電源電纜用阻燃電纜可以嗎?

    一類高層消防常用電源電纜用阻燃電纜,備用電源電纜用耐火電纜,可以嗎?我見過這樣的設計,但更多的常用和備用回路均用耐火電纜,規范上有明確的要求嗎?

  • 消防用電電源應怎樣設接地報警裝置,?

    JGJ/T16-92第24.9.5:消防用電設備電源不應裝設漏電保護,,當線路發生接地故障時,宜設單相接地報警裝置請問,,單相接地報警裝置應該怎么設,?是不是采用不斷開只報警的漏電斷路器?如果是,,該斷路器應該設在哪一端,,是總配電箱出線端還是消防配電箱進線端?

  • 消防備用電源配電的問題

    最近在做小區消防電梯走線,,然后想到幾個問題,,請高手指點。一,、供應幾個消防電梯的總線配電的時候總開關需要做漏保嗎,?二,、根據消防技術措施上說:消防用電設備的電源末端不應裝設過負荷保護電器(注意,他用的是“不應”語氣比較強烈),。這意思是不是說在末端配電箱進線不應該安裝斷路器,?我看其他人的圖紙,斷路器和接觸器都在末端都裝了,,不解,。三、消防技術措施上接下去說,,若當有備用設備需投切或檢測需要而必須裝設時,,只能用做信號,不應作用于切斷電路,。我現在消防電梯電源做了二級配電,。那就是在末端安裝脫扣只報警不切斷。那總斷路開關需要做信號脫扣嗎,?我看其他人的圖紙,,關于消防設備配電信號脫扣都只安裝在總配上的總斷路,沒有做在電源末端,。請高手解惑,。謝謝。

  • 強條討論:消防用電設備的專用供電回路

    06版建規11.1.4 “消防用電設備應采用專用的供電回路,,當生產,、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電,?!逼錀l文說明如下:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房,、消防控制室,、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路。根據實戰需要,,消防人員到達火場進行滅火時,,要切斷電源,防止火勢沿配電線路蔓延擴大和避免觸電事故,。由于不少單位或建筑物的配電線路是混合敷設,,不易分清哪些是消防用電設備的配電線路,消防人員常不得不全部切斷電源,,致使消防用電設備不能正常運行,。因此,應將消防用電設備的配電線路與其他動力、照明配電線路分開敷設,。同時,,為避免誤操作、便于滅火戰斗,,應設置方便在緊急情況下操作的明顯標志,,如清晰、簡捷易讀的說明,、指示等,。問題:規范要求的消防專用回路要從低壓總配電室或分配電室開始算,總配電室沒有問題,,這個分配電室如何理解,,具體什么樣的配置才能叫分配電室?

  • 消防員專用電梯的設置,還真不一樣,!

    電梯可分為乘客電梯,、服務電梯、觀光電梯,、自動扶梯和消防電梯,,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護,、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯,。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑,;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),,每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架,;(2)局部建筑高度大于32m,,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房,。

  • 請問消防設備及二級負荷的備用電源如何設置?

    一住宅小區內都是二類高層建筑,有10萬平米的地下室(其中3萬平米為人防地下室),,小區內擬設三個變電所,,請問消防設備及二級負荷的備用電源如何設置?是否可以從不同的變電所引至?

  • 消防專用電話和手報能共用一路消防電話線嗎

    消防專用電話和手報能共用一路消防電話線嗎

    在網上查了查,,有兩種說法:第一種說法可以共用一路消防電話線,。第二種說法需分開,消防專用電話是固定式消防電話分機,,帶地址編碼,,需4根線(兩根電話線+兩根電源線);手報是手提式消防電話分機,,插孔是不帶地址編碼,,只有兩根消防電話線就行,請問哪種說法是正確的,?下圖是一建筑電氣設計圖紙

  • 消防用電設備應采用專用的供電回路說明

    《高規》中9.1.3 消防用電設備應采用專用的供電回路,,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分,。條文說明是這么說,,而消防用電設備,必須繼續有電(不能停電),,故消防用電必須采用單獨回路,,電源直接取自配電室的母線,當切斷(停電)工作電源時,,消防電源不受影響,,保證撲救工作的正常進行。那么我的是15層高層,,純住宅沒有地下室,,消防備用配電我只設總的兩回路進再分到末端切換,這樣跟規范有沖突么,?請教一下高手

  • 請教醫院放射科宜使用專用電源變壓器?

    學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。,。:hug: :hug: 我看手冊,關于醫院的供電系統有這么一句話: 放射科具備下列條件之一者,, 宜設置專用的電源變壓器,? 1. 不明白,, 為什么宜設置專用的電源變壓器? 2. 電源變壓器是普通的變壓器嗎,, 干式的,, 還是什么特殊的,怎么還叫電源變壓器,? 知道一部分,, 回答一部分也行謝謝了!

  • 對非消防電源的切斷問題

    根據我所收集的資料,,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議,。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1,、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷,?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷,?3,、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,,各抒己見,,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。

  • 關于非消防電源切斷功能

    如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),,當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦,?

  • 消防用電單回路供電可以嗎

    按建規,,室外消防水用量超過30L/S,供電負荷為二級,,現一個丙類庫房,,室外消防水用25L/S,庫房里的火災報警控制器等消防用電可不可以直接一路線從配電房過來,,謝謝

點擊加載更多

消防專用電源

消防專用電源專題,為您提供消防專用電源相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防專用電源 相關的專業交流討論,,更多消防專用電源相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度