最近在做小區消防電梯走線,,然后想到幾個問題,請高手指點,。一,、供應幾個消防電梯的總線配電的時候總開關需要做漏保嗎,?二、根據消防技術措施上說:消防用電設備的電源末端不應裝設過負荷保護電器(注意,,他用的是“不應”語氣比較強烈),。這意思是不是說在末端配電箱進線不應該安裝斷路器?我看其他人的圖紙,,斷路器和接觸器都在末端都裝了,,不解。三,、消防技術措施上接下去說,,若當有備用設備需投切或檢測需要而必須裝設時,只能用做信號,,不應作用于切斷電路,。我現在消防電梯電源做了二級配電。那就是在末端安裝脫扣只報警不切斷,。那總斷路開關需要做信號脫扣嗎,?我看其他人的圖紙,,關于消防設備配電信號脫扣都只安裝在總配上的總斷路,沒有做在電源末端,。請高手解惑,。謝謝。
消防備用柴油發電機組w ww.jstzjh.com的條件要求當?shù)貐^(qū)供電條件不能滿足消防一級負荷和二級負荷的供電可靠性要求,或從地區變電站取得第二電源不經濟時,應設置自備消防備用電源(柴油發電機組),。自備消防備用電源有:應急發電機組,、蓄電池組、不間斷電源裝置(UPS),、燃料電池,。高層建筑的消防自備電源對自備發電設備(自備應急發電機組)的要求有: 自備應急發電機組有柴油發電機組和燃氣輪機發電機組兩種。 選擇柴油發電機組時,宜選用高速柴油發電機組和無刷型自動勵磁裝置,。因?高速柴油發電機組具有體積小,、重量輕、起動運行可靠等優點,。無刷型自動勵磁裝置具有適應各種起動方式,、易于實現機組自動化或對發電機組遙控的特點,并且,當與自動電壓調整裝置配套使用時,可使靜態電壓調整率保證在士2.5%以內。 自備應急發電機組應裝設快速自動起動及電源自動切換裝置,并具有連續三次自起動的功能,。對于一類高層建筑,自起動切換時間不超過30s;對于其他建筑,在采用自動起動有困難時也可采用手動起動裝置,。機組一般應采用電起動,不宜用壓縮空氣起動。發電機組總臺
前段時間做了一個5層的宿舍樓,,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,,因為室外侠用丝?0L/S,所用應急照明,、消防設備等都是屬于三級負荷的,。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電??蓪張D的卻提出來要有備用電源,,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧,。還望高手指點一二!
原來我公司設計的消防有發電機作為備用電源,,但是我們看好多單位沒有發電機也通過消防驗收了,,請問規范上有規定非要用發電機作為備用電源嗎?如果不一定要,,怎么和消防處解釋呢,?
現有一工廠,,用電總負荷為5200KVA,,高壓有兩路市電進線,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
一個地下儲藏室200m2,地面為別墅.整棟樓負荷為三級.但地下室風專業設有排煙風機,要求火災自動啟動.請教:1,、排煙風機為消防負荷,,按二級考慮(除此外均為三級),但電源進線只有一路,,那排煙風機是不是加EPS,?2、排煙風機自動啟動,,需要設置火災探測器,,有沒有必要?(因為是儲藏室,,考慮到很少有人在,,我認為只要手動控制就可以了。)
一住宅小區內都是二類高層建筑,有10萬平米的地下室(其中3萬平米為人防地下室),,小區內擬設三個變電所,,請問消防設備及二級負荷的備用電源如何設置?是否可以從不同的變電所引至?
一水泵房內有3臺水泵 2臺生活泵 1臺消防泵生活泵一用一備 以液位控制同時 這兩臺生活泵作為消防泵的備用 (生活泵流量稍小 需兩臺同時使用作為備用)現在的問題:生活泵需要做過載 缺相等保護 但是其又作為消防備用泵 不能做過載保護 這該如何解決?另 該采用何種二次控制方案呢,?
請大家幫忙出點主意 我公司由于所處地區嚴重缺電,造成每周2,、3、4從09:00---18:00會停電.這給我們的工作帶來了極大的不便.請問有什么設備可以解決我們每天的用電需求呢,?柴油發電機就不用考慮了,,噪聲太大了,又不穩定,。 大家來幫忙出點主意吧,,同時最好給出大概需要的成本和預算。謝謝大家了
請教一下:住宅對講系統的備用電源蓄電池,需在施工圖中注明嗎?我在設計中僅說明了有防盜門電源箱而未注明帶備用電源?,F(xiàn)監理來問,,廠家未提供蓄電池,在制造標準GA/T 72-94 樓宇對講電控防盜門通用技術條件中已有明確規定,,而民規等中未有規定,,是否需工程設計補充。
我廠一臺機組的備用電源取用110KV母線上,作為機組廠用6KV的備用.現在由于備用電源的電價比工作電源便宜,所以領導希望機組正常工作時候廠用電由110KV的備用變壓器帶,而廠用工作變改為備用.不知道別的廠家有這樣的情況嗎?這樣的備用方式有什么不妥嗎?
室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,,其消防用電設備可按(幾級負荷,?)要求供電。
如圖所示,,此備用電源至消防電梯配電箱,用4芯電纜引上去,,而PE線共用 主用電源的PE線,,這樣就可以省掉部分電纜,省錢,,呵呵,,請問這樣可以嗎?實際中會遇到什么問題,?這樣做的弊端是什么,?等高手解答[ 本帖最后由 roguezjp 于 2010-4-24 11:21 編輯 ]
《電力工程電氣設計手冊2》中,對備用電源自投裝置有一個要求:對設低電壓起動的BZT裝置,,當工作母線上的電壓下降或消失而備用電源母線上保持一定電壓數值時,,才允許自動裝置起動。還有一條:工作電源鼓故障或其斷路器被錯誤的斷開時,,備用電源應能自動投入,。我想問的是,如果因為工作母劲汩_(kāi)關動作造成母線失電,,備用電源是否應該自投,,為什么?
1.前提:現在有一個工程,,發電機房和低壓配電房不在用電建筑物里面,而且發電機房跟低壓配電房的距離比較遠,。2.現在想在發電機房直接做一個配電柜供電給消防負荷的備用回路,即平時備用回路不帶電,。(發電機的啟動信號來自變壓器出線主開關)3.這樣的方案有沒有問題,,有沒有依據說備用回路平時一定要帶電?[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2012-9-9 11:19 編輯 ]
本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-16 10:11 編輯 請大家從不同的角度來談談備用電源和應急電源區別,集思廣益哈,!
如題:《供配電系統規范》中的考慮是:應急電源是出于安全原因,,繼續供電。而備用電源是非安全原因,。比如:客梯,、大商業中的備用照明:應該要用的備用照明。而消防的,,則是應急電源,。但還是感覺較抽象,看一些別人的圖紙說明時,,好像也把這兩者型 混了,。所以,可否有經驗人士,,對此可以多談幾句,?求分享?
一個項目,,絕大多數都是三級負荷,只有應急照明(暫且認為只有這一種)是消防用電,,二級負荷,,沒有消防聯動,審圖的意思是二級負荷要單獨加應急照明配電箱,,有個別單體很小,,但是也要單獨設置箱子(只有2-3個應急回路)。我的做法是:1.應急燈具自帶蓄電池,,10KV變電所引來一路電到應急箱,,和蓄電池自動切換,斷電點亮。問題:如果只有2-3個回路,,此應急箱該是什么規格,?2.應急燈具自帶蓄電池,變電所引來兩路,。問題:感覺沒必要啊,,民規13.9.12 “當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱,。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱,。” 技措第四頁也有類似說明,。3.可否和照明配電箱一起,,用金屬隔板分開母排,只不過感覺又和“專用線路”矛盾,,只適合三級負荷,。問題:?jiǎn)为氃O(shè)置的應急箱進線可否從此照明配電箱引呢?這樣符合了“單獨加應急照明配電箱”,。<
大家好,,關于物流冷庫,,大家是如何考慮其備用電源的選擇?1-根據消防電源選擇備用電源,?2-根據消防電源和冷庫用電源最大值選擇,?3-根據消防電源用電量和冷庫部分負荷下用電量的最大值選擇?(因為冷庫通常是在緊急情況下,,把門關閉,,不打開,可以保證其12小時內能滿足庫溫要求的,。)4-其它,。大家覺得應該按照哪種進行電源的選擇?
七層住戶,,每層三戶,,有一臺電梯,電梯備用電源如何選擇好,?不用備用電源,,停電了呢[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-11-10 10:44 編輯 ]
消防備用電源
消防備用電源專題,,為您提供消防備用電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防備用電源 相關的專業交流討論,,更多消防備用電源相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題