前天看到一個設計,,消防或者噴啉分區采用雙出口專用泵,水泵分為第一出口和第二出口,,揚程不一致,。因為沒有做過,,以前也知道有這種泵,但是不知道去哪里找這種設計的學習資料,。還是說,,沒什么特別,僅僅是找個樣本選型即可,?但是為什么主流做法是采用減壓閥分區 呢,?另外,這種雙出口專用泵你們一般選用什么牌子的,?謝謝,。
消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了,。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,,停泵壓力之類的精解了一番,。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確。 謝謝各位指教,。
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,,兩個系統是分開的。請問大家,,穩壓泵的揚程怎樣算,。
在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S?;蛘咭粋€(gè)噴頭的流量1L/S,。如果合用加壓泵,則要求流量不大于1L/S,。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選,。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,是有道理的,。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動,。既然泵能自動啟動,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量,??芍灰笥谑氲募訅罕昧髁烤涂梢裕遣皇?。 2.在10秒內,,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此,。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢,?
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,,常用電機控制圖,,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題,;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白?,?,??,?2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步,。。,。,。。
消防穩壓泵這12根線分別是什么,?
規范規定,,穩壓泵的壓力開關在到達P2時自動啟動消防主泵。由于穩壓泵的啟停由三個壓力接點控制的,,如果消火栓和噴淋管網的壓力相差較大,,這個時候能否合用穩壓泵?如果能,,如何分別實現穩壓泵自動啟動消防主泵的功能,?如果不能,是因為什??補充: 本人知道消防噴淋泵可以通過報警閥的壓力開關進行自動啟泵,,在有穩壓泵的情況下,穩壓泵的壓力開關啟泵與此有何區別,?誰前誰后,?是不是一個雙保險的原因? 此外,穩壓泵合用時,,應注意什么問題,?滿足什么條件,?煩請各位高手解答!
如題,。專用的供電回路是指直接是小區的配電房母線或者低壓電纜進線進線取電,這樣理解對的吧,?這里的專用回路的電源開關的初頂上一級就是配電房,?
目前做一個110變電站,,給水是市政管網。 消防水池用水量500立,,配了兩個消防給水泵和一個穩壓系統(兩個穩壓泵和一個氣壓罐),, 消防水泵得從消防水池吸水坑內吸水,問題來了,,穩壓泵用從吸水坑吸水么,?
據同行同學說的,,不知是不是所有的產品都是這樣,個人理解,,110V電壓是危險的,,消防設備都用24V電壓,是為了在滅火當中保護人身安全,,但是廣播用110V,,豈不是對人很危險?
一單層廠房,設消火栓,,圖審要求設水箱或其它設施,,考慮到廠房的輕鋼結構,可能不便設水箱,,擬設置氣壓水罐,,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵?(只為10min消防),,消火栓能不能由市政供水,?謝謝
高層建筑消防水箱設置高度不能保證距頂層消火栓靜高大于7米增設增壓穩壓設備的處理辦法非常常用,,但現行圖集采用水箱水必須經過增壓泵才能向管網供水,改變了常規設計做法,,即在水箱自流出水管的止回閥后與穩壓泵出水管連接的做法,。消防水箱的最根本作用是消防電系統甚至氣壓系統全部癱瘓后仍能自流滅火的,其實消防水箱在電系統正常下,,消防時很快啟動水泵,,是用不上那十分鐘水的,所以應該接上水箱自流出水管,,從另個角度,,只考慮穩壓泵送水,10分鐘的儲水量不要用30分鐘以上才能送完么,!
消防泵2X22KW(一用一備),噴淋泵2X37KW(一用一備),,想問下面二個問題,?1、是否任何情況下只有一臺泵運行,?,?如果是這樣,配電就可以小一半了,。2,、發電機容量要不要按二臺泵的容量選擇?》
住宅樓工程,,消防穩壓泵放天面真的沒辦法解決隔振問題嗎,?是否會影響到頂層住戶的正常生活?有哪位在天面設了,,又解決好振動問題嗎?
生活,、消防能否合用變頻調速泵,,是否有強制性條文規定消防不允許用變頻調速泵。我現在做一個小區,,開始采用的生活消防分開,,現在甲方采用生活消防合用變頻調速泵組,,而且連屋頂消防水箱取消掉,這樣做是否可以,,希望各位給點意見,,并說出你的理由。
消防穩壓泵雖然屬于消防負荷的范圍,,但它只是保證非消防時期消防管網的壓力,,發生火災時消防穩壓泵停止運行,能否不用雙電源切換箱配電呢,?不知道我說的對不對,,大家別見怪。
一個三類車庫,,未作火災自動報警系統,,水專業做了自動噴淋系統(XQB消防氣壓供水設備),如何自動起泵,?請指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 編輯 ]
一臺30KW的噴淋泵,,Kx取1,cos取0.8,,計算電流為57A,,回路的斷路器怎么選呢,是采用降壓起動的話能把啟動電流降到多少呢,,斷路器的額定電流要比降壓后的啟動電流大的吧,?線路呢,就按照57A來選就可以了嗎,,望高手解答下,,謝謝