對于一棟別墅來說,
中國人口基數大,,中國的殘疾人
人們的日常生活大多是機械式的重復,,很難在平凡的日子里活出別樣的精彩,老年人的生活更是如此,。身體素質下降讓不少老年人無法自由上下樓,,
老人上下樓座椅電梯<
電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,,如果是30KW的電梯,,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,,一般情況下30KW的電機都是60A,,沒見過90A的,請問這是為什么?
本人在做一個四層框架,,不帶地下室,。設有一電梯,采用的柱下條基,,縱向布置,;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,,基礎平面圖見附件,,請問如何 處理呢?謝謝??!
本人現在建一工程,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。
這兩個箱子的進線處一個是負荷開關和斷路器,,另一個都是隔離開關,這個應該怎么理解呢,?,?大家踴躍發言哦!
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A,。這個電流6平方的導線足足有余,。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,,這個問題如何考慮,,請大家發言。
事件起因:本人是做低壓電氣施工,,現正做一個20萬平米的住宅小區,,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,,于是報告業主,。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測,。電梯基本情況:樓高22層,,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,,載重1150kg,,載人15個,速度2m/S,。變頻調速,。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,,應該是進口的,,品牌不知,,可以測電流電壓及功率,。接好線后開始第一次測試,,這次是兩個人進梯用正常速度下降??梢钥吹絾?dòng)電流只有46A,,之后平穩后,電流22A,,功率為12.7kW,;這樣下降了五層,電流基本不變,;然后上升,,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿),。也是先下降,這時工作電流48A,,功率為28kW,,最大一相的電流為52A(有
我們小區電梯地板本來是膠合板的,但現在想更換成大理石地板,請問各位,更換大理石地板后對電梯的荷載有無影響,會不會縮短電梯的使用壽命.對電梯的運行有無影響.煩請各位指教.
二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣
電梯四周做構造柱可以嗎,?上面電房從梁上起構造柱,2t貨梯
各位高手,,現有一個16層和18層一梯四戶的商住樓方案(兩層底商),,16層(高度為49.5米)是否可以只設置一部電梯(消防電梯兼客梯用),設置一個防煙樓梯,,不設置連廊,??,?18層(高度超過50米)如果設置兩臺電梯,,一個剪刀梯,不加設連廊,,合適否,???,?
我最近做一個塔樣住宅甲方要做一梯八戶一個電梯,,請高手指教這樣的情況電梯的個數怎么確定啊我補充說明下這個住宅11層的還有就是一個5層的療養院 每層建筑面積都是在1300-1500之間這樣情況設兩部集中在一起的電梯可一么?求各位高手幫幫忙解決一下.........[ 本帖最后由 wu51242385 于 2010-11-7 10:12 編輯 ]
這是11層住宅,,建筑說電梯沒有前室,,不知電梯前面的地方是不是前室,用不用加壓送風,?
我手上有個工程,,有60個單元,也就是說有60部電梯,,由于是二級負荷,,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,,同時系數該怎么取,?選用多大的發電機,?
我手上有個工程,,有60個單元,也就是說有60部電梯,,由于是二級負荷,,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,,同時系數該怎么?。窟x用多大的發電機,?
座椅電梯
座椅電梯專題,,為您提供座椅電梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與座椅電梯 相關的專業交流討論,,更多座椅電梯相關內容請?jiān)L問