遼寧省關于電氣火災監控系統的規范
廣東省關于電氣火災監控系統的規范
安徽省關于電氣火災監控系統的規范
廣東電氣火災監控設計規范
電氣火災監控設備--樣本
涉及到國家及行業電氣火災監控的規范如下:1,、低壓配電設計規范6.4.1 當建筑物配電系統符合下列情況時,宜設置剩余電流監測或保護電器,其應動作于信號或切斷電源: 1 配電線路絕緣損壞時,,可能出現接地故障; 2 接地故障產生的接地電弧,,可能引起火災危險,。2、建筑設計防火規范 10.2.7下列建筑或場所的非消防用電負荷宜設置電氣火災監控系統: 1 建筑高度大于50m的乙,、丙類廠房和丙類倉庫,,室外消防用水量大于 30L/s的廠房(倉庫); 2 <
這個是否重復啊,。,。。,。,。
知識點:電氣火災監控
2010電氣火災監控系統設計,、施工及驗收規范
一,、電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升,。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993―2002年共發生電氣火災203780起,,占整個火災比例25%,。2005年1―9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%,。2007年因電氣原因引起的火災最多,,共45703起,是1993―2002十年間平均數量的2倍多,,平均每天127起,,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,,電氣火災的比例高達50%左右,。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落,。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關,。 然而當我們在享受文明成鼓同時,危險也在悄悄地一步步地向我們逼近,。 火災,,瞬間奪走了鮮活的生命! 火災,,瞬間使我們痛失家園,! 火災,瞬間毀掉了我們的全部希望,! 進入2008年,,電氣火災數量有增無減,1―8月,,共發生電氣火災28265起,,占火災總數的3
請問這款電氣火災監控器是哪個廠家的,型號很像福建俊豪,,但也不完全相符,。
為了可以大預防和減少電氣火警,必須可以大概在線檢測AC220/380V供電線路的絕緣狀態,,以此來杜絕泄電和種種短路妨礙的產生,。電氣火警監控體系便是用來及時監測供電線路的絕緣狀態并實行報警的,,當電氣線路大概電氣設置裝備部署一旦泄電并凌駕額定掩護值時,報警器立刻發作聲光報警信號并表現出泄電電流的巨細,。由于從產生接地電弧妨礙到引燃動怒以致火勢伸張必要肯定的時間,,這就有充足多的時間去查抄并清除妨礙,從而可以大概有用地制止電氣火警的產生大概將喪失控制在較小的范疇之內,。為了包管供電的一連性,,報警時通常不堵截電源,如許就可以制止電源開關跳閘而引起整棟修建物的停電,。為了確保寧靜,,在告急環境下可以再去堵截供電電源。
民用建筑電氣設計規范第24.2.2.2條第三例規定,,一類高層建筑地下室,,地下車庫及多層建筑的底層汽車庫(超過25臺),必須裝設火災探測器,。但是在《汽車庫修車庫停車庫防火規范》中車庫的分類以車輛臺數來定,,50臺以下為四類車庫。并且沒有規定四類車庫要做設火災探測器,。那就是說一類高層中,,汽車庫臺數小于50臺時不需要做火災探測器。這不是矛盾嗎,?
電氣火災呈上升趨勢高科技可防患于未然 作者:高素英 來源:中國安防網 發布時間:2009-4-10 1:18:24 發布人:本站 公安部消防局《中國火災統計年鑒》顯示:2008年火災事故中,電氣火災居首位,,且所占比例呈上升趨勢,,造成的損失十分慘重。事實上,,電氣火災已成為消防安全的主要致災因素,,不僅次數多,、損失大,,而且多年來一直居高不下。專家表示,,通過采取有效措施,,電氣火災是可以避免的。 專家認為,,雖然電氣火災呈上升趨勢,,但這并不是一個普遍的,、不可改變的規律。盡管電氣火災發生的原因多種多樣,,根據電氣火災的規律和特點,,有針對性地推廣應用一系列預防電氣火災事故的主動防范技術,尤其是一些高科技技術,,可以大大提高防控電氣火災的能力,,從而達到防患于未然的目的。 電氣火災所占比重呈上升趨勢 根據2008年全國火災統計情況顯示:全年共發生火災13.3萬起(指統計月,,不含森林,、草原、軍隊,、礦井地下部分火災),,死亡1385人,受傷684人,,直接財產損失15億元,,與2007年相比,除損失上升39.3%外,,起數,、亡
用過正泰NA300A剩余電流式電氣火災監控探測器的請幫忙,配裝NLS050剩余電流傳感器,,請問怎么接線,,能不能發個圖來,謝謝,。E-mail:[email protected]
.上傳一組電氣火災監控現場探測器在配電箱內的安裝圖片,,請大家多多指教!<
新火警規9.2.1:剩余電流式電氣火災監控探測器應以設置在低壓配電系統首端為基本原則,,宜設置在第一級配電柜(箱)的出線端,。而現行的電氣火災監控系統設計、施工及驗收規范則是以末端為基本原則,,二者出入之大,,令人費解!,!
一,、系統構成上海立站電氣科技有限公司生產的電氣火災監控系統由電氣火災監控設備、剩余電流式/測溫式復合電氣火災監控探測器,、剩余電流傳感器,、溫度傳感器、過電流傳感器、過壓/欠壓傳感器,、偏移/缺相傳感器等構成,。 監控設備采用模塊化結構設計,主控單元和監控回路通過CAN總線通訊,,壁掛式結構可接4個監控回路,,監控回路最大可擴展至16路。監控回路和探測器之間采用兩總線RS485通訊,,每個回路可接64支探測器,。探測器和傳感器之間采用多線制信息傳輸,每個探測器可接3支剩余電流傳感器,、9支過電流傳感器,、1支溫度傳感器、3支過壓/欠壓傳感器,、3支偏移/缺相傳感器及12個繼電器輸出,。二、技術指標 系統滿足國家標準GB14287-
[localimg=600,450]1[/localimg]上海莊誠電子技術有限公司是國內消防電子和通信行業的高新技術企業,,集科研開發,、生產制造、銷售服務于一體,。以電力電氣技術,、通信技術、微處理技術為基礎,,致力于構建業界領先的消防電子技術研發,、產品制造和服務平臺,為客戶提供優質的消防電子產品及消防智能控制一體化解決方案,。公司采用先進的生產管理模式,,按照GB/T19001質量管理體系標準要求進行,嚴格的生產工藝,、工序流程,,確保產品質量。公司生產的電氣火災監控系統以獨到的設計理念,、新穎的外觀造型以及過硬的產品質量在業界頗受推崇,。為了滿足市場不斷發展的需要,我公司推出新一代電氣火災監控系統,,其技術性能指標完全滿足GB14287-2005《電氣火災監控系統》標準要求,。莊誠,將堅持為用戶提供更出色的產品和服務,,為構筑更完善的社會消防安全體系永續動力,!http://www.zucntek.com/[localimg=600,450]1[/localim
1、引言 如今在我國的很多破舊的大型的公共建筑當中,,因為電纜的老化以及施工過程的不規范導致了線路與裝置的絕緣性能逐年下降,,同時由于原始的設計荷載能力十分有限,而建筑的用電量卻在逐年地加大,,潛伏中的火災安全隱患在逐年遞增,,嚴重地威脅到了人民的生命與財產的安全。參考《中國火災統計年鑒》的數據發現,,從1993 年至 2002 年間全國范圍內一共發生了電氣火災事故多達203780 起,,占到了火災總數的近 40%,在所有的火災起因當中居于首位,。而電氣火災所引發的人身傷亡數量也是十分驚人的,,僅從 2000 年至 2002 年,就已經造成了3215 人員的傷亡,。此外,,因電氣故障而造成的特大性火災同樣是時有發生,比如2005 年時震驚了國內外的這樣兩起火災事故--吉林省遼海中心醫院的火災和汕頭市華南賓館的火災,,造成了巨大的人員傷亡及財產損失,。所有這些觸目驚心的火災數據已經引起了相關政府部門的高度