亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 遼寧省關于電氣火災監控系統的規范

    遼寧省關于電氣火災監控系統的規范

  • 廣東省關于電氣火災監控系統的規范

    廣東省關于電氣火災監控系統的規范

  • 安徽省關于電氣火災監控系統的規范

    安徽省關于電氣火災監控系統的規范

  • 為什么要安裝電氣火災監控系統

    一、電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,,自1993―2002年共發生電氣火災203780起,,占整個火災比例25%。2005年1―9月統計數字,,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%,。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,,是1993―2002十年間平均數量的2倍多,,平均每天127起,占火災總數的30%左右,,尤其是在重特大火災中,,電氣火災的比例高達50%左右,。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落,。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關,。 然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我們逼近,。 火災,,瞬間奪走了鮮活的生命! 火災,,瞬間使我們痛失家園,! 火災,瞬間毀掉了我們的全部希望,! 進入2008年,,電氣火災數量有增無減,1―8月,,共發生電氣火災28265起,,占火災總數的3

  • 2010電氣火災監控系統設計,、施工及驗收規范

    2010電氣火災監控系統設計,、施工及驗收規范

  • 電氣火災監控系統設置原則

    新火警規9.2.1:剩余電流式電氣火災監控探測器應以設置在低壓配電系統首端為基本原則,宜設置在第一級配電柜(箱)的出線端,。而現行的電氣火災監控系統設計,、施工及驗收規范則是以末端為基本原則,二者出入之大,,令人費解?。?/p>

  • 淺析電氣火災監控系統及其應用

    1,、引言 如今在我國的很多破舊的大型的公共建筑當中,,因為電纜的老化以及施工過程的不規范導致了線路與裝置的絕緣性能逐年下降,同時由于原始的設計荷載能力十分有限,,而建筑的用電量卻在逐年地加大,,潛伏中的火災安全隱患在逐年遞增,嚴重地威脅到了人民的生命與財產的安全,。參考《中國火災統計年鑒》的數據發現,,從1993 年至 2002 年間全國范圍內一共發生了電氣火災事故多達203780 起,占到了火災總數的近 40%,,在所有的火災起因當中居于首位,。而電氣火災所引發的人身傷亡數量也是十分驚人的,僅從 2000 年至 2002 年,就已經造成了3215 人員的傷亡,。此外,,因電氣故障而造成的特大性火災同樣是時有發生,比如2005 年時震驚了國內外的這樣兩起火災事故--吉林省遼海中心醫院的火災和汕頭市華南賓館的火災,,造成了巨大的人員傷亡及財產損失,。所有這些觸目驚心的火災數據已經引起了相關政府部門的高度

  • 電氣火災監控系統安裝施工

    1,、電氣火災監控探測器安裝規范1.1,、安裝方式:

  • 電氣火災監控系統技術方案

    一、系統構成上海立站電氣科技有限公司生產的電氣火災監控系統由電氣火災監控設備,、剩余電流式/測溫式復合電氣火災監控探測器,、剩余電流傳感器、溫度傳感器,、過電流傳感器,、過壓/欠壓傳感器、偏移/缺相傳感器等構成,。 監控設備采用模塊化結構設計,,主控單元和監控回路通過CAN總線通訊,壁掛式結構可接4個監控回路,,監控回路最大可擴展至16路,。監控回路和探測器之間采用兩總線RS485通訊,每個回路可接64支探測器,。探測器和傳感器之間采用多線制信息傳輸,,每個探測器可接3支剩余電流傳感器、9支過電流傳感器,、1支溫度傳感器,、3支過壓/欠壓傳感器、3支偏移/缺相傳感器及12個繼電器輸出,。二,、技術指標 系統滿足國家標準GB14287-

  • 上海莊誠電氣火災監控系統

    [localimg=600,450]1[/localimg]上海莊誠電子技術有限公司是國內消防電子和通信行業的高新技術企業,集科研開發,、生產制造,、銷售服務于一體。以電力電氣技術,、通信技術,、微處理技術為基礎,致力于構建業界領先的消防電子技術研發,、產品制造和服務平臺,,為客戶提供優質的消防電子產品及消防智能控制一體化解決方案。公司采用先進的生產管理模式,按照GB/T19001質量管理體系標準要求進行,,嚴格的生產工藝,、工序流程,確保產品質量,。公司生產的電氣火災監控系統以獨到的設計理念,、新穎的外觀造型以及過硬的產品質量在業界頗受推崇。為了滿足市場不斷發展的需要,,我公司推出新一代電氣火災監控系統,,其技術性能指標完全滿足GB14287-2005《電氣火災監控系統》標準要求。莊誠,,將堅持為用戶提供更出色的產品和服務,,為構筑更完善的社會消防安全體系永續動力!http://www.zucntek.com/[localimg=600,450]1[/localim

  • 是否需要設置電氣火災監控系統,?

    廠區總建筑面積為99330㎡,共8座廠房(倉庫),,建筑高度不大于50m的丙類廠房和丙類倉庫,,室外消防用水量大于30L/s的廠房(倉庫),消防水池540m3廠區設有消火栓系統,、防排煙系統,、火災自動報警系統,是否需要增加設計電氣火災監控系統,?,,根據哪條規范?是否為強制性條文,?高手幫忙解惑下,非常感謝~,!

  • 對于電氣火災監控系統的設置,,你了解多少?

    低壓配電設計規范 當建筑物配電系統符合下列情況時,,宜設置剩余電流監測或保護電器,其應動作于信號或切斷電源:

  • 電氣火災監控系統的應用范圍和分類

    知識點:電氣火災監控系統

  • “電氣火災監控系統”的設置范圍,、場所

    《建筑設計防火規范》GB50016-2014第10.2.7條:老年人照料設施的非消防用電負荷應設置電氣火災監控系統。下列建筑或場所的非消防用電負荷宜設置電氣火災監控系統:1 建筑高度大于50m的乙,、丙類廠房和丙類倉庫,,室外消防用水量大于30

  • 電氣火災監控系統施工方案

    知識點:火災監控

  • 電氣火災監控系統的組成及工作原理

    電氣火災監控系統的組成及工作原理

    近年來電氣火災居高不下,,電氣火災監控系統已經逐漸成為建筑消防電氣設計中必須考慮的重要部分。本文主要為大家介紹電氣火災監控系統的組成及工作原理,。

  • 《電氣火災監控系統的設計方法》(暫行)

    《電氣火災監控系統的設計方法》(暫行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根據(《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(2005年版)第9.5節的要求,,在安全、經濟合理的條件下,,設置電氣火災監控系統時,,設計方法如下:1適用范圍本方法適用于采用剩余電流式,、測溫式電氣火災探測器探測電氣火災的報警系統,。2設置場所2.1一般規定2.1.1設置電氣火災監控系統,應根據火災自動報警系統保護對象火災危險性等級確定,。2.1.2一個電氣火災報警探測區域不應超過一個防火分區,。2.2特級保護對象設置電氣火災監控系統要求:2-2.1配電室重要的低壓出線回路,宜設置電氣火災探測器,。2.2.2防火區域照明總配電箱進線處應設置電氣火災探測器,。2.2.3電力總配電箱進線處宜設置電氣火災探測器。2.2.4建筑物內的觀眾廳,、會議廳,、多功能廳等人員密集場所配電箱進線處應設置電

  • 電氣火災監控系統設計與應用圖集

    電氣火災監控系統設計與應用圖集,可作為火災監控系統設計參考資料?。,。?/p>

  • 請教 電氣火災監控系統該如何設置呢,?

    如題 電氣火災監控系統該如何設置呢?設置火災自動報警系統就要設置嗎,?還是集中式設置,、區域不設置?還是其他.......,?,??

點擊加載更多

電氣火災監控系統規范

電氣火災監控系統規范專題,,為您提供電氣火災監控系統規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣火災監控系統規范 相關的專業交流討論,更多電氣火災監控系統規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度