  • 城市綜合管線規劃規范,供參考

    城市綜合管線規劃規范,供參考

  • 求助地下管線規劃,、設計,、施工等相關規范

    求助,請問有關地下管線的規范,、管理辦法有哪些,,另外一些專項規范如《給水排水管道施工及驗收規范》此類的規范還有哪些?涵蓋給排水,、燃?、電力、熱力,、通信,、照明、廣播電視,、交通信號,、工業物料、公共視頻監控等多個領域,。

  • 建筑電氣管線規范設計及實際問題

    在建筑電氣設計中涉及到眾多管線穿管的選擇,,如何在滿足規范的前提下,根據不同類型,、規模的建筑,,根據業主和施工單位的要求選擇穿管管材類型?強電中,,配電干線明敷設,,暗敷設在墻板柱,明敷設在吊頂里,,明敷設在豎井里,,明敷設在吊頂里后進入房間轉為暗敷設在墻板柱,照明支線暗敷設在墻板柱,,弱電穿管的選擇,?火災自動報警系統的穿管?,?

  • 顯示消防水箱水位的裝置接線規范

    消防水池液位計系統裝置規范根據較新消防驗收規范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水,、排水和水位應符合下列要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置,,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有較高和較低報警水位,;根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974標準,《城市消防遠程監控系統》G26875-2011標準,《固定消防給水及消防栓設備*3部分:消防增壓穩壓給水設備》GB27898.3-2011標準:消防高位水箱和消防水池水位必須在消防室顯示其水位實時狀態,。及時檢測水位的變化,檢測水位*高水位,*低水位的報警,將水位*高,*低水位報警信號轉變為開關信號,由模塊接入消防報警控制器,再傳輸至城市消防聯網控制中心,WH311消防水箱水位監視儀,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位傳感儀,水位顯示儀等組成,在消防控室內顯示高位水箱和消防水池的實時水位,*高*低報警水位及時報警,便于消防監管人員管理。   技術參數: 名稱:消防專用液位顯示裝置 WHSE

  • 工地現場,這樣接線規范嗎,?

    工地現場,,這樣接線規范嗎,?

    前幾日,安監站來工地檢查,,說工地臨時用電設置不規范,,總配電箱內工作零線和保護零線未同時接地連接,極易引起重大的用電安全事故,,把項目經理和總監數落的一頭霧水,。后來在監督員的指導下,將總電箱內的N線端子和PE線端子直接進行了連接,。原以為事情就這樣過去了,,后來甲方代表有摻合進來,要求施工,、監理的電氣工程師進行檢查,,還說監督員的做法不一定對,有可能不符合規范要求?,F(xiàn)將接線照片傳上來,,各位你們工地是這樣接線的嗎?歡迎糾錯,。

  • 消防考試需要準備哪些規范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,,小弟經過多方整理,,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2,、《消防給水記消火栓系統技術規范》3,、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5,、《自動噴水滅火系統設計規范》6,、《泡沫滅火系統設計規范》7,、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9,、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~

  • 和消防有關的規范,,不定時更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清

  • 說一說消防規范的那些例外(一)

       規范總是有些例外,,如下: 一、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能,。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能,;對于高電壓消防泵作主泵,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置。

  • 關于消防的規范條文理解

    城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,,請教下“車庫通道”是什么,?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具,?

  • 消防報警管線的防火處理

    在以前的施工過程當中,,通常我們都是在明裝部位,如吊頂內,、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,,一方面本身的電線采用ZR-BV,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料,。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感,、警鈴,、手報、消防電話的管外是否需要刷防火涂料,。

  • 消防設計怎么處理這兩本規范?

    今天有個工程咨詢了消防局,。工程規模是:共5層,。20000平左右,。一層是商鋪,2500平,;架空活動區 2200平,。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平,。消防局的意思說,,不用做報警。而且,,他們說了,。做不做,要看《建筑防火設計規范》,。怎么做,,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的,。不知各位大哥大姐怎么看,?

  • 室外消防管線的布置請教

    一個企業的新園區,占地300畝,,建筑最高4層,,消防需設置消火栓,部分建筑需要設置自噴,,消防水泵房集中設置,,園區進水管只有一根DN200,水壓約30m,,滿足區內生活用說要求,。請問室外需要幾路管網?室外消火栓一道,?生活給水一道,?室內消火栓一道?自噴一道,?是不是均要成環網,,可否合并?

  • 這樣的建筑符合消防規范嗎,?

    這樣的建筑符合消防規范嗎,?

    有一個幼兒園建筑,。36m X 16.5m。共四層,。建筑面積約2400,,未超過2500,。設有兩個樓梯。一邊一個,。在首層,,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二,、三,、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,,紅色處),樓梯也一塊一個,。請問這樣的建筑設計是否符合規范,?有無規定一定要設兩個樓梯?如果規定要設兩個樓梯,,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,,是否正確?

  • 請教如何理解這條消防規范呢,?

    我國規定噴頭距天花板的距離應該在75—150MM之間;對于可燃天花板這一距離不能大于300MM;對于不然天花板不能大于450MM,。不太明白這條規范的意思,,感覺前后有點矛盾 請教各位?

  • 消防設計要用到的哪些規范

    我是剛開始接觸消防的,,還在努力學習中,,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,,很不方便,。所以我想請大家?guī)兔Γ瑤臀伊袀€清單出來,,就是做消防設計要用到的那些規范,,我把他一次都買回來看看。謝謝了,。大家幫忙列最新版的?,謝謝....

  • 是否有規范規定消防排煙井道內不能穿越其它管線呢~,?

    如題,,碰到甲方,讓我們把商業排油煙的風管穿越排煙風井我們倒是提出了各種不合理的地方,,但是沒在規范上找到明文規定,,堵不住甲方的腦洞啊,。。,。

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,,不是很全

  • 這樣的進戶規范允許嗎,、消防能驗收嗎,??,?

    這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎,?,??

    朋友家買一新樓(5樓),,因1,、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,,若是停電一片漆黑,。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎,?

  • 荷載規范中消防荷載問題

    還是消防荷載的取值問題,,舉一個例子來說明我的問題吧,比較直觀:地下室,,柱網是8.4*8.4m,,居中拉十字梁。計算板的時候就按實際板跨4.2m來取值,。按3m~6m線性插值,。計算次梁的時候按次梁跨取值,即也按4.2m取,。那算主梁的時候是按哪個跨度來?。恐髁?.4m還是次梁4.2m?兩種跨度取值差別較大,。按8.4m取值的話就是20,,按4.2m是27.5我總工的意思是,計算主梁的時候應該按照柱網跨取值,,即按8.4m,。他說若僅拉主梁,即取值按照20,,即便加上次梁,,主梁的受力也不會有很大的變化,所以在計算主梁時應按照主梁8.4m的跨度取消防荷載,。次梁和板均按4.2m取消防荷載,。不知道各位對這個問題怎么看?如果按我總工這樣計算的話,,那配筋就麻煩了,,主梁和次梁得分開配。,。。

  • 最新浙江省消防驗收規范