今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,,大概有四個左右,,本人根據安全知識知道是一機、一閘,、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,,所以請教各位大俠,我的說法對嗎,?
單位餐廳,,面積50平左右,屬于潮濕市場所嗎,?那個規范有定義,?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求?如果配電箱的背面房間是餐廳,,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎,?哪個規范有要求?
請前輩們指出這個鋼筋棚配電箱不妥之處,,感激不盡
在例行巡檢中發現的,,大家看看都有什么不對的。
[localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么,? 如果可以,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]
說到配電箱,,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了,。但是對于剛入行的初學者就可能
如圖所示,,能看出是什么系統嗎,? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎
電纜橋架安裝 鋼結構
配電箱安裝質量通病示例-PDF
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
如題,城市道路照明設計中,,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求,?一般的話是放在綠化帶中間,沒有綠化帶就放人行道邊上,。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,,結果業主強制要求執行。請教高人如何看這個問題,!
一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切
工地一臺500kVA的變壓器,,有4臺打樁機,,每臺60kW,現在要配臺動力箱,,配置如下:630A的總開,,4臺150A漏電開關。大家幫么看是否合??疑點:漏電開關是用三相漏電開關還是3+N的,?
內附變配電所的二類防雷建筑物,低壓母排上安裝了T1的SPD,,現有一配電到室外景觀的照明的配電箱,,內裝的SPD應為什么類別。我選T2曾被判違強,,與對方說不清楚,,現都選T1,但條例是否真的如此,,大家討論一下,。
獻給有需要的哥們,,不用謝了
1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號、元器件型號,、規格,、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,由左至右,,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板,、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關,、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便,。元器件在操作時,不應受到空間的防礙,,不應有觸及帶電體的可 能,。 維修容易。能夠較方便地更換元器件及維修連線,。
禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。 后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量,。 禁 忌:照明配電箱(板)保護線做得不到位,線徑不符合 后 果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出