照明配電箱中,,進線的主空氣開關,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,,謝謝,!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范,。
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號,、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢,?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊,?
今日于工地巡視時發現,,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,,漏電保護器下面接入多用插座,,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,,大概有四個左右,,本人根據安全知識知道是一機、一閘,、一保護,。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,,所以請教各位大俠,,我的說法對嗎?
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解,?
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。,。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的,?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
請前輩們指出這個鋼筋棚配電箱不妥之處,,感激不盡
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,,在700毫安哪一級還是報警,。漏電火災探測器正常,照明回路,,空開正常,。 廠家說,是我們漏電了,,可是接線,、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題,。 驗收就卡在這里,,求大神支招。:handshake
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。
在例行巡檢中發現的,,大家看看都有什么不對的。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,3個風機串行并聯。2,、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器,。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出。2,、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,,當采用三相電器進行保護和控制時,,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,,擴大了故障影響范圍,。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制,。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求,。各單相回路應單獨進行控制和保護,。每個燈具應設有單獨保護裝置。
照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源?,?,? 如果在50米的范圍內,實際燈具所用的電線長度超過50米,,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源?,?,?
求:時控配電箱的型號,?找了好久了,都沒有找到具體的,,大家有用過的嗎 ,?謝謝!如果有數據就跟好了,,我是主開關40的,,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,,p=7kw,!謝謝幫忙!
照明配電箱進線是三相380V,,出線是單相220v,分別供電,。它的進線總電流是把各相電流加起來,還是用其它方法算,?如圖問號處應該怎么計算,?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 編輯 ]
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱,。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一個商場,,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,,而走道照明,、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~,?(應急照明采用自帶蓄電池)
一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切
我做的照明箱因為負荷很小,進線電纜就選擇的5x4的,,但審圖機構說必須選5x6,,依據是《全國民用建筑工程設計技術措施》的5.6.4條,但我這是工業建筑,,是否一定要遵循這個措施呢,?審圖的說要我拿出用5x4電纜的依據規范來,不知大家知道有無其他規范可以反駁呢,?