  • 關于應急照明配電箱的疑問

    請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,,采用燈具自帶蓄電池方式。

  • 關于應急照明配電箱的問題~

    民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~,?例如:一個商場,,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,而走道照明,、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~,?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~,?(應急照明采用自帶蓄電池)

  • 應急照明配電箱設置問題

    1.根據《建規》GB50116-2014 第10.1.9條。應急照明應獨立設置箱,,可是普通11層小高層 只有樓道應急回路 總負荷也不過2KW 這樣單獨設箱會不會浪費,?2.這樣的應急照明箱電源引自哪里,?難道要從柴油發電機和室外箱變引YJV,?請各位大神們幫忙解答,謝謝了:)

  • 請問各位前輩,,應急配電箱的設置要求

    一類高層住宅,在參照高分圖中,,發現ALE箱設置在了標準層電井中,,再通過引點去帶各層的應急照明。所以應急配電箱的設置位置有無具體要求,,求解答

  • 常規照明與應急照明公用配電箱

    請教各位,,常規照明使用市電,應急照明使用UPS供電,,兩者獨立主開關,,可否公用照明配電箱?(因為應急照明回路太少,想共用箱)另外,,兩個照明回路,,各自獨立的斷路器,可否共用一個接觸器,?

  • 應急照明配電箱的設置問題大家怎么解決的?

    根據民用建筑電氣設計規范:13.9.12 應急照明電源應符合下列規定: 1 當建筑物消防用電負荷為一級,,且采用交流電源供電時,,宜由主電源和應急電源提供雙電源,并以樹干式或放射式供電,。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。 當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱。 2 當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,,宜采用雙回線路樹干式供電,,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,可由單回線路樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱,。 3 高層建筑樓梯間的應急照明,宜由應急電源提供專用回路,,采用樹干式供電,。宜根據工程具體情況,設置應急照明配電箱,。 4 備用照明和疏散照明,,不應由同一分支回路供電,,嚴禁在應急照明電源輸出回路中連接插座,。應急周愛美配電箱要按防火分區設置,還要末端切換,??涩F(xiàn)在不少高層單層面積才1000多m2,應急照明很少,,而預分支電纜一般又

  • 配電箱內應急燈線怎么接?

    配電箱內應急燈線怎么接,?

    以E1回路為例,E1回路有三根線,,除了火線和零線外還有一根什么線,?零線能不能從零排上取,?圖中三個一極的CT接觸器能不能用一個普通的三極接觸器代替(比如CJX2),?中間繼電器應該是DC24V的吧,作用是不是控制三個CT接觸器一起動作,? 請高人指點一二

  • 應急燈配電箱能不能消防強啟

    應急燈配電箱能不能消防強啟

    大家給我看看配電箱系統圖有沒有問題,?能和應急燈配套通過消防驗收嗎?應急燈沒有開關,,配電箱集中控制,,應急燈沒有強切模塊。配電箱和應急燈的接線按照系統圖怎么接,?

  • 應急照明配電箱的強制點亮如何實現?

    應急照明的配電箱現在都要求“應急照明強制點亮”,,這個能在二次方面實現嗎,?有的圖紙上安裝什么“雙輸入輸出控制模塊”,這是什么品牌的東西,?是二次元器件還是一次件,?

  • 應急照明配電箱的鏈式連接可以超過6個嗎

    我剛剛看過一份圖紙,,是地上28層,地下一層,,一二層為網點,,應急照明配電箱是這樣放的,地下一層一個,,一,,三,六,,九,,十二,十五,,十八,,二十一,二十四,,二十七各一個,,總計十一個,用的是鏈式連接,,對嗎

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    我看到一個工程,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?

  • 強電中應急配電箱與消防模塊聯動!

    強電中應急配電箱與消防模塊聯動,!

    在與強電配合時。 各層應急照明配電箱需要和消防控制模塊配合,。想問大家一下,。消防模塊是取應急配電箱總斷路器的信號嗎?在不能切斷的情況下這個信號有什么作用呢,?(強電的是切斷電源)

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。

  • 應急照明配電箱最多帶幾層

    規范JGJ/T16-92第24.9.9條規定,對于火災應急照明若采用分散供電時,,在各層(或最多不超過3-4層)應設置專用消防配電箱.可是我見的圖紙都是兩路總干線帶五\六個箱子,,每個箱子帶六層,,這樣做正確嗎

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。

  • 采用什么配電箱,?怎么接線,?

    采用什么配電箱,?怎么接線?

    請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎,?

    比如6層樓,,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]