回復大鼻子的接線圖,,1、您哪個強啟相線接在斷路器后面,?是不是也可以接在斷路器后面呢,?而不像你說的蓄電池充電線電源側(強啟動相線沒給蓄電池充電)必須有開關保護,加在前面有個不是好處的好處就是斷路器故障的話依然可以點亮,。2,、您哪個消防信號接的位置是不是有點不對,消防線路提供的一般是24DC的有源開關信號,,你直接把消防信號接到220V電源里面是否可取,。個人覺得采用數據二總線和DC24V電源引來,在配電箱處加一個輸入/輸出模塊(GST的8301模塊,,類似于控制排煙風機)模塊給出一個24V的有源信號,,由8301提供電源給中間繼電器(我沒有接觸過有24V的接觸器),再有中間繼電器控制接觸器,。3,、有部分人認為觸點容量不夠,這個回答是不是有點牽強了,。
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱,。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~,?例如:一個商場,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,,而走道照明,、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~,?(應急照明采用自帶蓄電池)
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。
住宅建筑規范 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,,必須采取應急時自動點亮措施。條文說明8.5.3 出于節能的需要,,應急照明可以采用節能自熄開關控制,,但必須采取措施,使應急照明在應急狀態下可以自動點亮,,保證應急照明的使用功能,。國家標準《住宅設計規范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3條規定:“住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,,均應采用節能自熄開關,?!北緱l從節能角度對此進行了修改。集中型電源應急照明系統04D202-3P19頁給出了接線圖,,有一種 電子聲光控開關 ,,現在市場上有沒有這種產品?以前畫圖都是用單極雙控開關,。
先上傳自己畫的圖,,讓大家點評下,,有問題么?
圖紙簡介: 本設計中應急照明設備用應急照明及消防(疏散)應急照明兩個不同等級設置,,其中消防(疏散)應急照明采用UBS216V(直流)應急照明電源系統,。本圖中的應急照明都是最常用的,希望對大家有所幫助 投稿網友: wweioo778 上傳時間:
1.根據《建規》GB50116-2014 第10.1.9條,。應急照明應獨立設置箱,,可是普通11層小高層 只有樓道應急回路 總負荷也不過2KW 這樣單獨設箱會不會浪費?2.這樣的應急照明箱電源引自哪里,?難道要從柴油發電機和室外箱變引YJV,?請各位大神們幫忙解答,謝謝了:)
以前畫得比較亂,現在已經修改了一下,,已經改為多線接線圖,,比較直觀。請繼續提寶貴意見,。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
請高手指教這個接線圖都每根線都什么意思啊,,為什么要這么接啊,為什么跟電子整流器和蓄電池上的接線不一樣呢,?
我想問一下 其中的 充電線 在連到 應急電源 終端箱 是不是 有專門的 一路 接線端子. 如果是這樣 那為什么 有人說 使用插座的 是無應急電源的.
請教各位,,常規照明使用市電,應急照明使用UPS供電,,兩者獨立主開關,,可否公用照明配電箱?(因為應急照明回路太少,想共用箱)另外,,兩個照明回路,,各自獨立的斷路器,,可否共用一個接觸器?
根據民用建筑電氣設計規范:13.9.12 應急照明電源應符合下列規定: 1 當建筑物消防用電負荷為一級,且采用交流電源供電時,,宜由主電源和應急電源提供雙電源,,并以樹干式或放射式供電。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源,。 當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱,。 2 當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱,。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱,。 3 高層建筑樓梯間的應急照明,宜由應急電源提供專用回路,,采用樹干式供電,。宜根據工程具體情況,設置應急照明配電箱,。 4 備用照明和疏散照明,,不應由同一分支回路供電,嚴禁在應急照明電源輸出回路中連接插座,。應急周愛美配電箱要按防火分區設置,,還要末端切換??涩F(xiàn)在不少高層單層面積才1000多m2,,應急照明很少,而預分支電纜一般又
應急照明的配電箱現在都要求“應急照明強制點亮”,這個能在二次方面實現嗎,?有的圖紙上安裝什么“雙輸入輸出控制模塊”,,這是什么品牌的東西?是二次元器件還是一次件,?
本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 編輯 請問下,,這個1#圖是不是錯了,,圖上的KA不是中間繼電器,就是2#圖上的斷路器,。再問下,,這種應急照明過來的信號就是個“開點”的信號嗎,不是DC 24V的嗎,?問題3:圖上這個“HB-DYV”是火災監控嗎,,設計圖紙的人說是,有點怪,。
我剛剛看過一份圖紙,,是地上28層,地下一層,,一二層為網點,,應急照明配電箱是這樣放的,,地下一層一個,,一,三,,六,,九,十二,,十五,,十八,二十一,,二十四,,二十七各一個,總計十一個,,用的是鏈式連接,,對嗎
規范JGJ/T16-92第24.9.9條規定,對于火災應急照明若采用分散供電時,在各層(或最多不超過3-4層)應設置專用消防配電箱.可是我見的圖紙都是兩路總干線帶五\六個箱子,,每個箱子帶六層,,這樣做正確嗎
一棟18層的純住宅,,未設計火災自動報警系統。我想通過消防栓按鈕啟動應急照明,,不知道一次原理圖和二次接線圖怎么畫,?請知道一下。另外自己畫拉一個在值班室設手動按鈕啟動應急照明,,不知對不對,?大家指點一下,。怎么發不了圖片?大家指點一下再發圖
高層建筑(有火災報警系統)雙電源控制的樓梯間照明,,樓梯間的燈具采用普通的燈具,,我看消防的要求是要用雙控的開關控制樓梯間的照明,以達到火災時消防控制市能強制點燃它,。我想請問為什么我在看其他高層照明平面時都其他的設計都沒有采用雙控的開關,,還是采用普通單控開關,我不知道是不是應在圖紙上畫出雙控開關,?,?急
應急照明配電箱接線圖
應急照明配電箱接線圖專題,為您提供應急照明配電箱接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與應急照明配電箱接線圖 相關的專業交流討論,,更多應急照明配電箱接線圖相關內容請?jiān)L問