舉例說明地下室卷材防水構造做法并提交A3電子版圖紙 朋友,,幫幫忙,。由于我們所學知識有限,根本無從下手,。有真誠者請發到我QQ郵箱上:1043926365 謝謝!?。,。?handshake
三層地下室,,地下水位在-2~-3m,。地下室約12m深。底板有做防水卷材,,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),,混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面,。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情,。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢,?
最近做了一個建筑,,形體比較復雜,凸凸凹凹很多,,帶來的麻煩事情就是,,好多房間(包括地下室部分)上下底面和頂面是直接對外的,同時房間頂面還要作為陽臺使用,,需要考慮該部分防水和保溫做法,,想請教大家,除了降板之外還有什么好的做法,,謝謝了
半地下室二級防水等級要求,,外墻采用防水混凝土,還需要在外墻外加做防水層和保護層嗎,?還是只是外墻采用防水混凝土就滿足二級防水要求了,?
現在我在做的項目有一塊地下室,,因為種種原因外墻沒有時間做防水卷材就回土了 現在在墻體內側有沒有什么好的辦法補救的?請教各位前輩,。,。。,。
防水卷材地下室防水施工方案
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,,差不多都快成了水簾洞了,,可以從哪些方面來防水防潮。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),,一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片,。謝謝,!
圖紙簡介: 該圖主要是地下室簡單的防水大樣圖,嚴格按照噴淋系統設計規范的要求設計,。圖紙內容包括各種構造的大樣圖和部分剖面圖等,,本圖紙僅供參考。 投稿網友: glf169 上傳時間: 2014-06-05
近日接觸一個項目,,圖紙設計是一級防水如下圖對應的圖集為:
某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,,北面,、東面、西面已經回填完畢,,除了南面因要往南再接現在還沒有動,,做了護坡,未回填,,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,,現在地下水和生活用水一直再滲,,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,,每年抽水費用近20W,-1層仍舊有人辦公,,層高均3.3M,,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,,用什么辦法處理,,而且不想投入費用太大,因?yàn)檫€要考慮以后接樓問題,,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。
別墅已經建成,,業主說庭院有點小,,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做,?(2)裝飾公司建議做兩層底板,,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,,中間做卷材防水,。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題,?在線等~~~請高手指教~~~~
地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,,可粗略分為概念設計與構造設計。 概念設計乃設計的基本原則,,忽視概念或概念設計錯誤,,后面的設計、施工及至使用,、維修就會變得復雜,、混亂,一不順則百不順,。 構造設計包括主體防水及節點防水,。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的,;附加防水按工程的防水等級選用,,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主,。節點防水主要包括施工縫,,后澆帶、變形縫,、穿墻管線,、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點,。節點防水也稱“細部構造防水”,,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶,、變形縫的位置,,主要是由結構專業設計;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計,;其他專業配合建筑及結構專業設計,。應當指出的是,對防水節點的設計,,結構專業也可參加設計,,比如后澆帶,。但后澆帶的防水構造設計,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,,已十分滯后,。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,對地下防水設計大多也只
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,,可粗略分為概念設計與構造設計,。概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,,后面的設計,、施工及至使用、維修就會變得復雜,、混亂,,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水,。主體防水又分為結構自防水和附加防水,。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,,附加防水也稱“其他防水層”,,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,,后澆帶,、變形縫、穿墻管線,、柱頂防水等,,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施,。
這個是地下室基礎形式,,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部,?
不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用,?
請教各位大俠,,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)??紤]根刺可能對防水層產生破壞,,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,,排水板選擇規格適合且優質的產品,。這樣的方案有否可行性!?
地下室卷材防水構造
地下室卷材防水構造專題,為您提供地下室卷材防水構造相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室卷材防水構造 相關的專業交流討論,,更多地下室卷材防水構造相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題