本公司在深廣高速公路施工(安裝路燈),在敷設電纜后(沒通電)一晚上給盜賊偷了3000米電纜,真的虧本,欲哭無淚,可恨啊.但亡羊補牢,希望大家發表意見,對施工后或施工過程中的線材及設備保管給點意見.
出線綁在一起,,進出線在一個線槽內,,合規嗎?師兄們
一,、線槽橋架安裝工藝要點
大家學習:lol
最近我發現施工隊做的戶外電纜頭,同終端桿相連的,用的接線端子如圖所示,在雨季的時候,雨水是不是可以流到了電纜內部?對運行有無影響?
不知道各位設計師在做過的設計中有沒有這樣的經歷,,在設計變壓器容量和進戶電纜時,是按計算公式標準計算得出的,,可到了施工方或是甲方那里,,總會打電話過來,說變壓器容量和進戶電纜是不是選大了,,要求下調,。我總是很郁悶 ,明明是計算得出的,,為什么總有人說選大了呢,。
06D105_電纜防火阻燃設計與施工
電纜溝施工方案
收錄于話題
06D105電纜防火阻燃設計與施工
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的,。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <
一、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二,、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,,確定好支架的的固定位置,做好標記,。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,,如預留洞不合適,應及時調整,,并做好修補,。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,進行定位,,然后依照測量尺寸制作支架,。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝,??繅Π惭b支架固定應采用膨脹螺栓固定,支架間距不超過2m,,在直線段和非直線段的連接處,,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的
施工要點: 1.電纜敷設前做絕緣搖測,,低壓采用1KV絕緣搖表遙測線間及對地絕緣電阻值不低于10兆歐,,并做好記錄;電纜沿橋架或者托盤敷設時,應將電纜單層敷設,,排列整齊,,不得有交叉。 2.電纜敷設排列整齊,水平敷設的電纜,,首尾兩端,、轉彎兩側及每隔L=5~10米處設固定點。 3.電纜總截面積與托盤和梯架橫斷面面積之比,,電力電纜不應大于40%,。控制電纜不應大于50% 4.拐彎處應以最大截面積電纜允許彎曲半輕為準,。 5.沿電纜橋架敷設的電纜在其兩端,、拐彎處、交叉處應掛電纜標志牌,,標志牌上應注明電纜編號,、規格,電壓等級及起始位置,。
施工電梯電纜架滑輪的安裝是確保電梯電纜安全運行的重要步驟,,正確安裝能夠減少電纜磨損和損壞,提高電梯的施工效率和安全性,。