  • 求助關于工業用電纜的問題

    各位大蝦,,小弟碰到一個棘手的問題一個工業的配電系統,,看不痛電纜型號的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不勝感激

  • 拖鏈/電纜產品---VIDI云點工業

    拖鏈/電纜產品---VIDI云點工業

    拖鏈的安裝方法 使用適當的平頭螺絲刀,垂直插入蓋板兩端的開啟孔,,打開蓋板,,將電纜,油管等放入拖鏈,,然后蓋上蓋板,,電線的固定端和活動端均應去張力裝置加以固定。 拖鏈的優勢 1,、適合于使用在往復運動的場合,,能夠對內置的電纜、油管,、氣管,、水管、等起到牽引的保護作用,。 2,、拖鏈每節都能打開,,便于安裝和維修。運動時噪音低,、耐磨,、可告訴運動。 3,、拖鏈已被廣泛應用于數控機床,、電子設備、石材機械,、玻璃機械,、門窗機械、注塑機,、機械手,、起重運輸設備、自動化倉庫等,。 拖鏈的結構 1,、拖鏈外形似坦克鏈,,由眾多單元鏈節組成,,鏈節之間轉動自如,。

  • 工業廠房 阻燃電纜選擇和要求

    各位大俠,,我想請教下,,有沒有關于工業廠房的阻燃電纜選擇和要求的規范,。我知道民用建筑上有明確規范,但是工業建筑卻沒有找到相關規范,。那在工業廠房的設計時,,怎么確定該不該用阻燃電纜,,是A,B,C哪級的阻燃電纜,。

  • 工業自動化系列綜合電纜解決方案

    工業自動化系列綜合電纜解決方案

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎,?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教??!不勝感激?。,。,?!

  • 求助:鋼結構工業廠房如何進行電纜橋架的吊設和安裝?

    鋼結構工業廠房,挺高的,高壓電纜要通過廠房的上空,電纜橋架安裝時,吊支架不能與鋼結構的橫梁焊接,托支架如何安裝,各位大蝦,有沒有類似的圖片?謝謝!

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,,有6kv的,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,,雙芯的,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢,?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 關于如何牽引電纜的問題

    大家來討論下牽引電纜的方式,。 電纜是10kV,,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,,在保護管內牽引電纜,。 當地供電局是用卷揚機牽引的,,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,,一般是用電纜中間頭的,,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全,。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,,這條道路有近20根電纜,。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,,他們自己接受不了,,并且當地市政部門也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度,。但是用中間接頭的化如何防水,?(當地篎矫婧艿?,水特多?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引,。中間接頭的防水怎么處理,?

  • 怎么才能減少電纜的干擾

    我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,,誰知道怎么才能減少干擾啊,,謝謝拉樓頂有個鐵架,,半米高,架空,,四線全塑電纜

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁,; 四、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣; 六,、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 請教各位有關電纜的問題

    我公司有一在建食堂工程,,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,,考慮用電直接從食堂接過去,,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,,請問各位高人這樣做可行么,?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激

  • 第三版《工業與民用配電設計手冊》電纜載流量的疑問

    對于YJV電纜穿管埋地載流量,,表格中是按熱阻系數為2.5的情況下提供的,。疑問是:在這章書中提到,YJV電纜工作溫度為90度,,直埋或穿管會造成土壤水分遷移干化,,所以采用YJV電纜時,熱阻要按2.5選,。,。這樣選的話,電纜會變得非常大,!跟我們平時選的電纜截面積都加大了兩級?。∵@太夸張了吧,。大家選YJV電纜,,真的按2.5熱阻選?,?

  • 關于3+2電纜和4+1電纜的問題

    我請教各位一下,,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜,?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 關于電纜穿什么管的問題

    以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16,、20、25,、32,、40、50著幾種型號,!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢,?能否詳細地說明下?謝謝

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思?先謝謝各位了?。,。?/p>

  • 開關與電纜怎么配合的啊,?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢,?原理是什么?。?/p>

  • 這個標注,是電線還是電纜,?

    這個標注,,是電線還是電纜,?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜,?謝謝!

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。,。

點擊加載更多

工業電纜

工業電纜專題,,為您提供工業電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工業電纜 相關的專業交流討論,更多工業電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

厭氧生物膜法

地下室防水材料選擇