現在有一個項目,需要在已有的廠區內,,新建裝置,,需要增設循環水管線,依托原有的循環水裝置,。 由于新增的循環水水量很小10立每小時,,所以想直接從循環水的地下管線上直接加三通然后甩頭接管,這樣勢必要影響原有裝置的循環水的使用,,由于施工,可能需要短時間不能使用循環水,,這種情況,,請問大家在工作中遇到沒有,是如何解決的那,?短時間停用循環水,,然后接管,這樣應該可以吧,?請教下,。
我接手的是工業廠房及機器設備給排水設計,對工業這方面上學時沒接觸過,想求教大家能否推薦有關工業給排水的設計資料或書籍,設計手冊什么的 我好去買或查
某電廠工業水管道平面布置圖包括消防管道,工業水管道,生活水管道等。不錯的圖紙以示參考,。
工業園區由于降雨和沖洗街道等原因,會把樹枝,、不規則石塊等沖人下水道,,但是這些東西不會輕易隨著流水進行流動,長期滯留于管道內部,,容易導致管道破損,、堵塞等情況,而且由于下水管道狹窄,,人工無法進入內部手動清除這些障礙,。 污水管線作為城市基礎設施之一,在環境保護與環境衛生維護中起著重要的作用,,因此污水管道檢測修復工作就顯得尤為重要,,地下管道會因為各種原因出現錯口、開裂,、腐蝕,、異物堵塞和污泥淤積等現象,國內大部分地區仍采用人員下井清淤和管道開挖的方法排除管道的疑難雜癥,,這種模式雖然能解決問題但對環境的影響大,,費用高、效率低,、存在人員安全隱患,,社會成本較高
我這個廠區有三個廠房,。一個廠房里有工業廢水,三個廠房都有生活污水,,請問:怎么計算廠區生活排水管管徑,?和工業廢水管管徑?是按照生活最高日最高時給水管流量計算嗎,?
化工工業園污水管用啥管材??(酸性較大)主要是加泵站提升,用壓力管道,我用的是預應力混凝土管!不知道可以嗎?
圖紙簡介: 換熱站設計熱負荷為58MW,,設計供回水溫度均為110/70℃,,用汽量80t/h,。含汽水管道系統圖和布置圖,。 投稿網友: sjp7-8 上傳時間: 2013-10-15
水規gb0015-2003,,只對居住區室外給水管道的計算有規定,,工業廠區則沒有,。工業廠區的怎么算呢,?如果把各建筑物的設計秒流量直接相加得出供水設備的流量太大了?如果用節點流量計算,,太繁瑣,。也不太明白。哪位大蝦給介紹下,,多謝,!
本人現在正在做一個石油化工園區的生產廢水管道,請問若采用壓力管道輸送工業廢水的話,,管道設計流速常用是多少,,設計流量的總變化系數是多少?
單位計劃對清洗工業供水的DN700管道進行內部的清洗,不知道何種機械能夠進入將管壁清洗干凈,,中間可能涉及到要將管道截開,,沒有搜索到相似的設備資料,請給些建議,?
我做的一個廠房在西安,為三級濕陷性黃土地區,循環冷卻水管線在廠房中需要走管溝,根據循環水量計算了一下,供水主干管管徑為DN350,回水為DN400請教有經驗的同志,需要設多大的管溝才能滿足要求!我估算了一下需要寬度為1.2m的管溝,供\回水與管溝壁凈距150,管子之間凈距150,450+350+150+150+150=1200不知道這個的管溝能否滿足供\回水管的安裝,謝謝!
我做過幾個電子廠房的酸堿排水和含氟廢水的排水管道,,選用材料為雙層塑料管(內PP/外PVC),內管PP管熱熔連接,,外管選用UPVC給水管焊接+粘接,,直管段采用粘接,三通和彎頭處將管件剖開,,然后焊接,,但是外管工作量較大,埋地后容易受壓破裂,,市場中化工行業中有類似的成品雙層塑料管,,材質是PVDF,熱熔連接,,但是價格昂貴,,我不知道有沒有其他更為簡單和經濟的施工方法,請各位兄弟姐妹一起來探討探討,。
現有一工業廠區,大小為240X185m,,有建筑物5個,,因為地方比較緊張,可不可以不在每個建筑物附近設置化糞池,,而在管網末端統一設置化糞池啊,。請指教
小弟雖畢業4年有余,,但一直沒有從事給排水專業的相關工作。今年有幸進入一個工業園區的建設單位工作,。園區建設周期緊張,,必須冬季施工,現將工地現場遇到的難題陳列如下,,希望各位大大不吝賜教,。1.地下水位過高。埋深3.5米左右的D1350管道基本沒頂,。180°沙石基礎已在水中浸泡20天,。因管道盡頭道路路床地質條件不滿足承載力要求,正在進行強夯施工,。故整條1.5公里長的管線管槽內的水無法迅速排出,。疑問是施工規范要求沙石基礎如遇地下水必須降水至距基礎底0.5米處,但現場情況實在不能滿足降水條件,,不知對基礎的承載力有沒有影響,。2.冬季施工。冬季施工中的憾砂及磚砌檢查井如何施工,。1)項目在東北地區,,目前氣溫已降至零下6°,而計劃12月及1月要繼續鋪設雨水干管,。雨水檢查井設計為磚砌,,提高標號加早強劑能否滿足強度要求?預制檢查井廠家只能成產圓形φ1000~1500,,矩形井無法生產,。2)管道沙石基礎要求采用水憾砂工藝密實,冬季氣溫過低,,憾砂后是否會迅速結凍,,達不到撼沙目的。是否有替代工藝,。3.D1000混凝土雨水管道進井未做鑿毛及發玄(不知道學名叫啥...就是
江蘇第六冊《工業管道》該定額適用范圍是這樣描述的:適用于新建,、擴建項目中廠區范圍內的車間、裝置,、站,、罐區及其項目之間各種生產用介質輸送管道,(我明白)廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活用)給水,、排水,、蒸汽、煤氣輸送管道的安裝工程。其中給水已入口水表井為界,;排水以廠區圍墻外第一個污水井為界,;(我不明白,這里將廠區內生活給排水室外管道劃為工業管道,,這與第八冊中室外給排水管道的定義是不是想沖突,??)
理論流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有這么一點啊,,采用DN32的話夠了,!按下面這個軟件算的話也夠啊,!大家注意:我的是工業廠房的廁所,,它的流量算法跟民用建筑不一樣的啊,!不知各位高手怎么解釋,??
小弟最近遇到一個情況:要給一個工業園區供水,業主說要直供,,這樣的話道路上就有兩種給水管,,一個是只供給工業區的給水管,一個是城市生活給水管,,這兩種管道分開鋪設有什么好處,?望有經驗的大蝦指點
工業排水管道的防火,、防爆有哪些一般規定: (1)當生產污水能產生引起爆炸或大災的氣體時,,其管道系統中應設置水封井。水封井位置應設在產生上述污水的生產裝置,、貯罐區,、原料貯運場地、成品倉庫,、容器洗滌車間等的污水排出口處及其干管上每隔適當距離處,。水封深度一般采用D.25m.井上宜設通風管,井底宜設沉泥槽。水封井以及同一管道系統中
管槽回填料為中粗砂,,其質量要求應按設計規定執行。按照路基施工工藝施工,,但要保證管頂壓實要求,,挖出山皮石因淤泥摻雜及強夯施工后不能利用,含有有機質及貝殼類雜質的填土,,或含粒徑大于15mm的碎石的土不得用于回填進行棄方處理,。按照設計圖紙和規范等要求進行回填。