之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能,。還是只是冷能耗放在水泵里了呢,?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
上傳一份無電機冷卻塔(圓塔,、方塔)資料,提供大家參考,!
我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,,目標是節能,我們覺得有點玄,,請教專家如何看待,。
信諾牌XNPWT系列噴霧推進通風冷卻塔,,是我公司利用專利技術研制開發的新型循環水冷卻設備,其無電動風機,,通過對能量的轉換和合理利用,,實現產品的降溫功能,。作為新一代冷卻塔產品,以其結構簡單,,節電,、節水效果明顯,外形美觀,,運行成本低等特點,,得到廣大用戶的認可,已在國民經濟各個領域得到廣泛應用,。信諾牌XNPWT系列噴霧推進通風冷卻塔,,是由鋼結構塔體、噴霧推進霧化裝置,、淋水板,、收水器等組成。其中噴霧推進霧化裝置是本塔的核心部件,,它包括旋轉水室,,旋流霧化噴頭和機翼型風葉。本產品充分利用循環水系統中存在的壓力,,以此為動力源,,壓力水經進水管進入水室,經水室均勻分配到各噴管,,以霧狀水噴出,,在噴霧推力的驅動下,使水室幱噴管及風葉旋轉,,水室快速旋轉產生的離心力使水流離心增壓,,噴射流體速度加快,反過來又促進噴霧推進霧化裝置的轉速增大,,最后將水流的大部分能量轉化為風能,,使熱水霧流與冷風得到充分熱交換,達到循環水降溫的目的,。本產品性能指標執行國標BG7190.1—1997 和GB7190.2—1997,。本產品擁有多項國家專利,為保護用戶的利益,,請在選用噴霧推進通風冷卻塔時認準“信諾牌”商標
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊,。感激啊,。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
深圳菱珠無電機(水動能風機)冷卻塔,利用冷卻塔設備原有的循環冷卻水推動風機散熱,,廢除在傳統的冷卻塔中用電機驅動風機的散熱方式,,省卻機械減速裝置和電機。開創冷卻塔行業節能,、環保,、省成本的新概念。 一.基本原理: 散熱系統的循環水是由冷卻泵根據系統要求以特定的水壓,、水流量送至冷卻塔內進行熱交換的,,因此進塔后的水流及余壓,可加以充分利用,。完成送達冷卻塔的冷卻循環水按照一定的壓力,、流量流過水輪機組,從而使其獲得輸出功率,,并驅動風機散熱,,完全省去風機電機,達到100%免除風機電能的目的,。二.無電機冷卻塔五大特點: 1.節能?——利用循環水余壓推動水輪機帶動風扇轉動,, 完全節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循環水泵的電耗,,為用戶節省了電費,。 2.高效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,,使氣水比較為穩定,,以便確保冷卻效果,。 3.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音,。 4.壽命長——水輪機結構精密,,技術先進
無電機冷卻塔幾大特點 1.節能——利用循 環系統多余的能量,推動水輪機帶動風扇轉動,,節省了冷卻塔配備風機用電機,,并且沒有增加循 環水泵的電耗,為用戶節省了電費,。2.可 靠——水輪機設計嚴謹,,結構精密,技能優良,運轉平穩,,解決了因電機,、電控和減速器引起的漏電、漏油,、燒毀和損壞的故障,,為持續運行提供了保障。3.安 全——可在防爆的環境下安 全運行,。4.高 效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,,使氣水比較為穩定,,以便保障冷卻功能。5.經濟——維修費用低,。以水輪機替代電動機及減速器,,以免傳統冷卻塔每年對電動機、減速器等的維護,、更換費用,。6.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音,。
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么,?中水在冷卻系統內長期循環運用,,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例,?
目前管理的一個醫院項目,,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點,;
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
1,、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現,。2,、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,,小弟學的是暖通,,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對,。題目至今未開,,因為現在又在實習,要學的東西也很多,。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,,我沒選,但也要做課程設計,,無語?。?。,。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下,。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書,?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書,?希望大家能給點意見,,書不要多啊,因為時間有限,,推薦多了,,不知道先看那本好,東西要來不及做了,。先謝過了
有這樣一個系統,,兩臺主機,,一臺冷卻水流量420m3/h,,一臺300m3/h,,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F(xiàn)單獨開啟一臺冷水機組運行正常,,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,,對應小機的冷卻塔缺水,,導致小機停機。這其中原因是什么,?請各位大俠指點指點,。
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,,希望高手可以幫幫忙,,謝謝
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,,冷卻塔設在30層的屋頂,,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,,導線截面為5*10,,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議,?
請教各位設計工業循環水的大俠,,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢,?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么,?謝謝各位來回答,!