現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓,?工況不同下如何修正,。謝謝各位指點,!
10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗,。 2,、用軟水作為冷卻介質,不結垢,,不
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一,、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,,從而降低塔內溫度,,制造冷卻水可循環使用的設備。
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢,?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢,?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答,!
剛剛進設計院做空調設計,,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,,謝謝
幾乎所有的客戶在購買閉式冷卻塔前都會考慮閉式冷卻塔的選型問題,,閉式冷卻塔應該如何選型,?怎樣才能更為精準地買到冷卻效果好又不浪費資源的封閉式冷卻塔?正所謂術業有專攻,,專業的問題當然要由專業人士解答,,下面就由小編與大家分享一些閉式冷卻塔的選型技巧。那作為有著10多年選型經驗的閉式冷卻塔專業制造廠家佳禾是如何幫助客戶進行閉式冷卻塔選型的呢,?我們都會從客戶那里獲取以下一些技術參數:所冷卻的設備種類及功率,,項目地的濕球溫度、冷卻塔每小時所需的處理水量,、要求的溫降(即需要冷卻塔將溫度從多少度降到多少度),。封閉式冷卻塔的標準設計都是在濕球溫度為28度的情況下溫降5度(37度~32度)。很多不了解冷卻塔的客戶會誤以為閉式冷卻塔是可以冷卻到任何溫度的,,其實不然,,由于閉式冷卻塔
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備,。是以水為循環冷卻劑,,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備,。 冷卻塔的結構組成及功能 支架和塔體:外部支撐,; 填料:為水和空氣提供盡可能大的換熱面積; 冷卻水槽:位于冷卻塔底部,,接收冷卻水,; <
希望對大家有用吧!我的油箱[email protected]
現在做一個廠房,,工藝要求有循環水(不加藥),,要作一個冷卻塔,地下有水池收集水,,通過一樓的泵打到屋面上的冷卻塔,,然后出水從冷卻塔出來直接用于生產,目前知道需要循環的水210m3/d,,準備選一個24m3/h的冷卻塔,,不知道是否合適,由于參加工作不久,,對于選泵和冷卻塔還不太會,,看了冷卻塔還有敞開式和密閉式,泵的種類也很多,,不知道應該怎么選擇,,在這里只好請教同專業的各位前輩指點一下,謝謝
哪位大俠對冷卻塔精通幫我搞一下:我的主機額定制冷量是1046KW,,輸入功率是228KW,主機的進出水溫是35-30,,和冷卻塔樣本上的37-32不一樣,,現在想選型,,地點在太原,,大氣壓是919,夏季的干球計算溫度是31.2,,濕球計算溫度23.4,,選圓形逆流標準塔,這該怎么選,?拜托了,!
如果有制冷機樣本,按樣本的蒸發器流量選冷卻塔的流量就可以了嗎?不用乘以1.1~1.2的安全系數了嗎,?冷卻泵的流量就按等于冷卻塔流量來選取嗎,?
有點技術問題想請教一下,敬請在百忙中給以指導,,在此表示謝意,!請問一臺500KW的螺桿機需要配置多大的膨脹水箱?有朋友發給我一個冷卻水的估算表,,根據下表得出:Qk =112m3,,根據膨脹水箱的水量一般為系統水量的(2-3)%,得出膨脹水箱3m3,,不知道對不對,?同時想問一下,系統水量是否就是選擇的冷卻塔的容積???冷卻水估算表 制冷機類型 冷凝熱量Qk 冷卻水溫升△tw 冷卻水量 離心、螺桿,、活塞式 1.3Q0 5 Gk= Qk/(1.163△tw3) 單效溴化鋰吸收式 2.5Q0 6.5-8 雙效溴化鋰吸收式 2 .0Q0 5.5-6 Qk制冷機冷凝熱,,Q0制冷機設計參數下制冷量,Gk制冷機冷卻水循環量
現在在做一個設計,,進塔溫度37度,,出塔溫度28度,當?shù)氐臐袂驕囟仁?9.5度(甘肅),,冷卻水量是135立方米每小時,。 一般冷卻塔可以降到9度么? 可以根據標準圖集上面那個特性曲線選型么,?